    Ich versuche etwas Licht in das Dunkel zu bringen.

    Zitat von jubauer Beitrag anzeigen
    Fensterkontakt geschlossen 0
    Fensterkontakt offen 1 -> hat beides keine Auswirkung auf den Ausgang der Rollosteuerung. Meine Beschattung läuft momentan über den Eingang E9 (mit den ganzen Tastern). Allerdings ändert sich der Wert des Eingangs E7 mit der Fensterposition, allerdings wird der Rollo am Ausgang nicht angesteuert…
    Auf E7 liegt die Status GA des Rollladenaktors, wodurch wird denn der bewegt wenn nicht vom LBS? Der LBS steuert auch über A2 eventuell darüber?

    Zitat von jubauer Beitrag anzeigen
    Beim ändern des Fensterkontakts E3 auf 1 ändert sich der Eingang E7 auf einen Wert von 255 auf 207 ohne dass das der Rollo am Ausgang angesteuert wird. Beim erneuten ändern des Eingang E3 auf 0 wird auf dem Ausgang E7 auch wieder 255 angezeigt. Interessant dabei ist eigentlich, dass sogar am Ausgang A1 die Position von E7 angezeigt wird. Das würde eigentlich nach den Anzeigen her bedeuten, dass die Jalousie hoch- bzw. runterfahren würde, was diese jedoch nicht tut.
    Kannst du nochmal einen Screenshot posten wie der LBS beschaltet ist. Hast du an A1 den richtigen Ausgangsbaustein (ungleich leer) gehängt?

    Zitat von jubauer Beitrag anzeigen
    Wenn die Jalousie mit Taster nur z.B. halb heruntergefahren wird, wird am Eingang E7 auch die tatsächliche Position erkannt. Allerdings wird bei "Handbetrieb" zwar die aktuelle Position am Eingang E7 (in diesem Bsp. 125) angezeigt, allerdings bleibt der Ausgang A1 auf dem alten Wert (in diesem Bsp. 204) stehen. Habe das Logfile 1 & 3 hierfür in den Anhang gefügt.

    Wenn ich allerdings mit auf dem Eingang 1 anliege (für dunkel) wird immer nur sofort der Wert 0 bzw. 255 angezeigt, auch wenn ich öfters hin und her switche zwischen Liveansicht 1 und Liveansicht 2
    Der Sinn des Handbetriebs ist ja gerade dass der LBS dann nicht reagiert. D.h. wenn über E9 ein Handbetrieb erkannt wird schaltet der Ausgang nicht mehr, was an A1 steht ist der alte Wert und nicht der aktuelle mit dem der Aktor angesteuert wurde (der kam ja z. B. über einen externen Taster)

    ​​​​​​​
    Zitat von jubauer Beitrag anzeigen
    Wenn ich nun das sanfte Aufwachen testen möchte, bleibt leider nach wie vor die Jalousie in der eingestellten Zeit E25 ganz unten und fährt erst nach der eingestellten Zeit komplett hoch (Logfile 2)…
    ​​​​​​​
    Zuletzt geändert von panzaeron; 09.06.2019, 10:26.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Glotzkowski
    antwortet
    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    Wenn bei E8 als dritte Option eine 1 angegeben wird und die Beschattung aktiviert ist (E28 und E29 = 1), dann gibt der Baustein die Position von E32 (oder E31 wenn bei E32 angegeben) aus.
    Funktioniert für mich sehr gut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Hallo zusammen,

    habe jetzt nochmal ein paar Tests mit der V3.1 gemacht, doch irgendwie komme ich nicht weiter...

    Fensterkontakt geschlossen 0
    Fensterkontakt offen 1 -> hat beides keine Auswirkung auf den Ausgang der Rollosteuerung. Meine Beschattung läuft momentan über den Eingang E9 (mit den ganzen Tastern). Allerdings ändert sich der Wert des Eingangs E7 mit der Fensterposition, allerdings wird der Rollo am Ausgang nicht angesteuert…

    Beim ändern des Fensterkontakts E3 auf 1 ändert sich der Eingang E7 auf einen Wert von 255 auf 207 ohne dass das der Rollo am Ausgang angesteuert wird. Beim erneuten ändern des Eingang E3 auf 0 wird auf dem Ausgang E7 auch wieder 255 angezeigt. Interessant dabei ist eigentlich, dass sogar am Ausgang A1 die Position von E7 angezeigt wird. Das würde eigentlich nach den Anzeigen her bedeuten, dass die Jalousie hoch- bzw. runterfahren würde, was diese jedoch nicht tut.

    Wenn die Jalousie mit Taster nur z.B. halb heruntergefahren wird, wird am Eingang E7 auch die tatsächliche Position erkannt. Allerdings wird bei "Handbetrieb" zwar die aktuelle Position am Eingang E7 (in diesem Bsp. 125) angezeigt, allerdings bleibt der Ausgang A1 auf dem alten Wert (in diesem Bsp. 204) stehen. Habe das Logfile 1 & 3 hierfür in den Anhang gefügt.

    Wenn ich allerdings mit auf dem Eingang 1 anliege (für dunkel) wird immer nur sofort der Wert 0 bzw. 255 angezeigt, auch wenn ich öfters hin und her switche zwischen Liveansicht 1 und Liveansicht 2

    Wenn ich nun das sanfte Aufwachen testen möchte, bleibt leider nach wie vor die Jalousie in der eingestellten Zeit E25 ganz unten und fährt erst nach der eingestellten Zeit komplett hoch (Logfile 2)…


    Kann mir jemand sagen was bei mir schief läuft?

    Viele Grüße
    Jürgen


    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    ChristianW
    Leider verstehe ich das Problem noch nicht ganz. Wenn bei E8 als dritte Option eine 1 angegeben wird und die Beschattung aktiviert ist (E28 und E29 = 1), dann gibt der Baustein die Position von E32 (oder E31 wenn bei E32 angegeben) aus. Die Beschattung wird beendet wenn die Tagesphase auf Abend/Nacht/Morgen wechselt und wieder aktiviert am Tag (E28 und E29 = 0). Welches Verhalten möchtest du haben?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    Ich schaue mir das nochmal an, aber in meinem Test wird die Beschattung deaktiviert wenn E14 oder E15 auf 1 gesetzt wurden und aktiviert sich automatisch am Morgen. Technisch wird einfach die Priorität von Beschatten/Blendschutz während der Abend/Nacht/Morgenphase intern auf 0 gesetzt. Schau mal in die Variablen welche Priorität bei Beschatten in V54 Nachts und am nächsten Tag steht.
    Das muss ich präzisieren . Die Beschattung in Form vom Eingang E28 bleibt aktiv! Wenn E14/E15 am Morgen auf 0 gesetzt werden wird E28 aber nicht berücksichtigt. Obwohl E28 auf 1 steht wird auf A1 der Wert 0 ausgegeben. Setzt man E28 dann nochmals auf 1, wird die korrekte Beschattungsposition angefahren.

    Aktuell steht die Sonne am Morgen schon sehr hoch bis der Rolladen freigegeben wird und das Ziel wäre, dass er bei Freigabe direkt die Beschattungsposition anfährt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen

    panzaeron
    Mal noch ne grundsätzliche Frage, muss entweder an allen Eingängen das gleiche Format nutzten oder kann man das auch mixen?
    Jeder Eingang wird getrennt berücksichtigt, bei mehreren Werten an einem Eingang müssen diese das gleiche Format haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Was mir aber noch unklar ist ob es weiterhin "101" gibt damit nichts passiert? Das wird nicht mehr erwähnt.



    Ja, gibt es noch heißt jetzt aber NA
    panzaeron Danke! Hab ich orgendwie überlesen
    Mal noch ne grundsätzliche Frage zur Auto % Erkennung, wirkt die pro Eingang oder Global für den ganzen LBS?
    Sprich muss entweder an allen Eingängen das gleiche Format nutzten oder kann man das auch mixen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Was mir aber noch unklar ist ob es weiterhin "101" gibt damit nichts passiert? Das wird nicht mehr erwähnt.
    Ja, gibt es noch heißt jetzt aber NA

    Zitat von ChristianW Beitrag anzeigen
    Wenn man das richtig macht klappts auch wie gewünscht. Die Beschattung nach dunkel/ZSU deaktiviert sich aber nach wie vor.
    Ich schaue mir das nochmal an, aber in meinem Test wird die Beschattung deaktiviert wenn E14 oder E15 auf 1 gesetzt wurden und aktiviert sich automatisch am Morgen. Technisch wird einfach die Priorität von Beschatten/Blendschutz während der Abend/Nacht/Morgenphase intern auf 0 gesetzt. Schau mal in die Variablen welche Priorität bei Beschatten in V54 Nachts und am nächsten Tag steht.

    Zuletzt geändert von panzaeron; 04.06.2019, 16:10.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Wenn man das richtig macht klappts auch wie gewünscht. Die Beschattung nach dunkel/ZSU deaktiviert sich aber nach wie vor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Danke für die Klärung! Ich hatte 102=E31 anders interpretiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Zitat von ChristianW Beitrag anzeigen
    In E8 habe ich jetzt 0|0|1 eingetragen. Das sollte die Beschattung aktiv lassen wenn E14/E15 wieder auf Tag schalten? "Sollte" weil klappt irgendwie noch nicht. Zudem wird mit der neuen Version bei Beschattung die Position 255 ausgegeben, aber ich kann mir nicht erklären warum. E31 ist 90 und E32 102. Das Log geht über einen TAg/Nacht Wechsel und anschließender Beschattung.
    Das liegt daran das du in E32 jetzt anstatt von "102" "E31" schreiben must...

    panzaeron Was mir aber noch unklar ist ob es weiterhin "101" gibt damit nichts passiert? Das wird nicht mehr erwähnt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    In E8 habe ich jetzt 0|0|1 eingetragen. Das sollte die Beschattung aktiv lassen wenn E14/E15 wieder auf Tag schalten? "Sollte" weil klappt irgendwie noch nicht. Zudem wird mit der neuen Version bei Beschattung die Position 255 ausgegeben, aber ich kann mir nicht erklären warum. E31 ist 90 und E32 102. Das Log geht über einen TAg/Nacht Wechsel und anschließender Beschattung.

    Beschattung255.PNG
    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:11[/TD]
     			[TD]754970[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:11[/TD]
     			[TD]755234[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:11[/TD]
     			[TD]755342[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:11[/TD]
     			[TD]756592[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Übergangsphasen (Phase alt: Tag, Phase neu: Nacht, Zwischenphase neu: Abends)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:11[/TD]
     			[TD]760869[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Tag - neue Phase: Nacht/Abends, alte Phase: Tag/Tag, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 1/0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:11[/TD]
     			[TD]761106[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:11[/TD]
     			[TD]763158[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (0|0 -> 2|1) geändert, Position und Priorität neu ermittelt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:11[/TD]
     			[TD]763407[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:11[/TD]
     			[TD]763523[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:11[/TD]
     			[TD]763633[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:11[/TD]
     			[TD]765052[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:11[/TD]
     			[TD]766396[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:21[/TD]
     			[TD]847594[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:21[/TD]
     			[TD]847971[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 1, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:21[/TD]
     			[TD]848155[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:21[/TD]
     			[TD]849040[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Nacht)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:21[/TD]
     			[TD]855032[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Nacht/Nacht, alte Phase: Nacht/Abends, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 1/1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:21[/TD]
     			[TD]855269[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:21[/TD]
     			[TD]857741[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|1 -> 2|2) geändert, Position und Priorität neu ermittelt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:21[/TD]
     			[TD]858059[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:21[/TD]
     			[TD]858184[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:21[/TD]
     			[TD]858299[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:21[/TD]
     			[TD]859354[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:21[/TD]
     			[TD]859656[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:21[/TD]
     			[TD]860743[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:32[/TD]
     			[TD]280256[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:32[/TD]
     			[TD]280493[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:32[/TD]
     			[TD]280601[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:32[/TD]
     			[TD]281749[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Übergangsphasen (Phase alt: Nacht, Phase neu: Nacht, Zwischenphase neu: Morgens)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:32[/TD]
     			[TD]285151[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Nacht/Morgens, alte Phase: Nacht/Nacht, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 0/1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:32[/TD]
     			[TD]285353[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:32[/TD]
     			[TD]287581[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|2 -> 2|3) geändert, Position und Priorität neu ermittelt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:32[/TD]
     			[TD]287904[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:32[/TD]
     			[TD]288028[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:32[/TD]
     			[TD]288142[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:32[/TD]
     			[TD]289103[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (0) nicht aktiviert (Dunkel: 0, ZSU-Nacht: 1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:32[/TD]
     			[TD]289313[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:32[/TD]
     			[TD]290400[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]689738[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]690005[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]690116[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]690222[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]695379[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Tag/Tag, alte Phase: Nacht/Morgens, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 0/0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]695611[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]697977[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|3 -> 0|0) geändert, Position und Priorität neu ermittelt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]698224[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]698345[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]698461[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]699480[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]700217[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]701518[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]701914[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 100->0 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Nacht[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]704159[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1559642381.6875)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
     			[TD]711533[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:41[/TD]
     			[TD]816601[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Ausgangswert A1 auf 0 gesetzt und verzögert A2 setzen[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:41[/TD]
     			[TD]819803[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:41[/TD]
     			[TD]820033[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:41[/TD]
     			[TD]820148[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:41[/TD]
     			[TD]820256[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:41[/TD]
     			[TD]821326[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:41[/TD]
     			[TD]821580[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:41[/TD]
     			[TD]821710[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:41[/TD]
     			[TD]822751[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:41[/TD]
     			[TD]824295[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:41[/TD]
     			[TD]829454[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:42[/TD]
     			[TD]837485[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Ausgangswert A2 auf 0 gesetzt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:42[/TD]
     			[TD]839848[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:42[/TD]
     			[TD]840076[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:42[/TD]
     			[TD]840188[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:42[/TD]
     			[TD]840317[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:42[/TD]
     			[TD]841319[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:42[/TD]
     			[TD]841567[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:42[/TD]
     			[TD]841684[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:42[/TD]
     			[TD]842871[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:42[/TD]
     			[TD]844116[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 11:59:48[/TD]
     			[TD]373323[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Statuswert empfangen (Position: 0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:00[/TD]
     			[TD]138638[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:00[/TD]
     			[TD]138950[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:00[/TD]
     			[TD]139153[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:00[/TD]
     			[TD]139281[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:00[/TD]
     			[TD]140551[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:00[/TD]
     			[TD]140806[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:00[/TD]
     			[TD]140961[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:00[/TD]
     			[TD]142095[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:00[/TD]
     			[TD]143372[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für beschatten: 102 (Werte: 102|102|101;102|102|101)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:00[/TD]
     			[TD]144474[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Beschatten über E28 (1) verändert (Beschatten (V18): 102, E29: 1, E31: 90, E3: 0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:00[/TD]
     			[TD]144821[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:00[/TD]
     			[TD]145389[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Neue Position ermittelt (beschatten) Position: 0->100 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:00[/TD]
     			[TD]147968[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 100) leicht verzögert (V15: 1559642401.1353)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:00[/TD]
     			[TD]154350[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:01[/TD]
     			[TD]428410[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Ausgangswert A1 auf 255 gesetzt und verzögert A2 setzen[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:01[/TD]
     			[TD]432199[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:01[/TD]
     			[TD]432488[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:01[/TD]
     			[TD]432730[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:01[/TD]
     			[TD]432873[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:01[/TD]
     			[TD]433845[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:01[/TD]
     			[TD]434094[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:01[/TD]
     			[TD]434246[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:01[/TD]
     			[TD]435694[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:01[/TD]
     			[TD]438004[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:01[/TD]
     			[TD]444556[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:02[/TD]
     			[TD]514437[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Ausgangswert A2 auf 1 gesetzt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:02[/TD]
     			[TD]517558[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:02[/TD]
     			[TD]517941[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:02[/TD]
     			[TD]518162[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:02[/TD]
     			[TD]518340[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:02[/TD]
     			[TD]519470[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:02[/TD]
     			[TD]519745[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:02[/TD]
     			[TD]520001[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:02[/TD]
     			[TD]521925[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:02[/TD]
     			[TD]523534[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-04 12:00:10[/TD]
     			[TD]899139[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Statuswert empfangen (Position: 100)[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThomasCologne
    antwortet
    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    Das war vorher auch schon drin.
    OK, Danke. Dann muss ich doch nochmal schauen. Wahrscheinlich bei den Prioritäten. Denn bei uns sind sie bisher aus der Beschattung nicht in die ZSU-Nachtposition gefahren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Das war vorher auch schon drin.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThomasCologne
    antwortet
    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    Im LBS habe ich extra eingebaut das Beschatten durch die Dunkelheit deaktiviert wird.
    Ist das erst ab der neuen version oder war das in der 3.03 auch schon so eingerichtet? Denn dann habe ich da irgendwo Dreher drin

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X