    Hi,

    wie regelt ihr es, wenn es draußen dunkel ist, aber keine Nacht und ihr dennoch die Beschattung unten haben wollt.
    E14 = 1 und E15 = 0 lässt die Rollläden/Jalousie ja oben.

    Legt ihr dann dennoch auf den Beschattungseingang E28 eine 1 durch eine vorgelagerte Logik oder habe ich habe ich diesen LBS hier einfach noch nicht zu 100% verstanden

    Schönes WE und
    Gruß David

    Kommentar


      Wenn du E19 mit einer 2 belegst, dann wird nur hell/dunkel (E14) am Abend berücksichtigt. Wenn du aber Abends nur einen Sichtschutz haben möchtest, d.h. nicht ganz runter, dann kannst du dafür auch "Spezial" mit einer Zusatzlogik verwenden.

      Kommentar


        Dank dir für die Rückmeldung. Wenn ich bei E14 eine 1 eintrage und E19 die besagte 2, dann macht das bei mir aber keinen Unterschied. Sprich die Position bleibt auf 0.

        Oder muss ich jetzt zusätzlich noch E28 mit einer 1 belegen?
        Gruß David

        Kommentar


          Hmm, wiso sollte die Beschattung aktiviert werden wenn es dunkel ist?

          Es ist ein wenig das stochern im Nebel wenn der LBS nicht arbeitet, aber passen die Prioritäten sprich hat (normal) Nacht die gerade höchste Priorität?
          Welcher Fensterstatus liegt an? Ist irgendetwas anderes noch aktiv, z. B. Abends lüften? Was kannst du dem Debug-Log entnehmen?

          Kommentar


            Die Prioritäten sind alle default.
            Eigentlich ging ich davon aus, dass die Rollos herunterfahren wenn es dunkel ist und ich die Priorität an E19 auf 2 setzte, so das nur dunkel/hell berücksichtigt wird.
            Bei hell hoch, bei dunkel runter. Die Beschattung aufgrund Sonneneinstrahlung wird aktiviert wenn E28 eine 1 erhält.
            mich.
            Ich glaube aber es lag daran, dass ich E14 und E15 manuell in nicht sinnvollen Reihenfolgen gesetzt habe. Dies ist ja auch in der Hilfe beschrieben.

            Code:
            Beim Testen in der Liveansicht von EDOMI, muss die Reihenfolge der Tagesphasen eingehalten werden: Morgens → Tag → Abends → Nacht → …
            ich beobachte heute noch einmal das Verhalten
            Gruß David

            Kommentar


              Prinzipiell sollte es auch so funktionieren wie du vermutest. Bitte beim Testen immer ein paar Sekunden zwischen den einzelnen Phasen zeit lassen, weil es interne Verzögerungen gibt, die sonst nicht greifen...

              Bei einer neuen Version die ich gerade teste, habe ich die Prioritäten etwas entzerrt, so dass die Funktion deutlicher wird:
              • "Normalfunktionen" bis 200
              • Schutzfunktionen ab 200
              • Alarm ab 300
              Die Default-Werte sind wie folgt:
              E12: 150 (Automatiksperre, nur Eingänge mit Prioritäten kleiner gleich 150 werden blockiert)

              E16: 50|50|80 (Normal am Tag)
              E17: 90|90|90 (Normal in der Nacht)
              E30: 60 (Beschattung)
              E35: 70 (Blendschutz)
              E56: 90 (Mittagsschlaf, Priorität wie Nacht)
              E77: 100 (Spezial)

              E45: 210 (Sturm)
              E48: 200 (Regen)
              E52: 250 (Frost)

              E39: 310 (Alarm 1)
              E42: 300 (Alarm 2)
              Zuletzt geändert von panzaeron; 21.12.2020, 10:53.

              Kommentar


                Nabend zusammen,

                seit einiger Zeit baue ich meine Logik und Visu auf CentOS7 um. Heiligabend -um nach dem Weihnachtsmann Ausschau zu halten- mussten wir die Rollläden natürlich ein Stück hochfahren. Dabei ist mir ein seltsames Verhalten aufgefallen, was aber nur in der Nachtphase auftritt.

                Wenn ich per Visu das iKO 1744 ansteuer und nach ein paar Sekunden stoppe, stoppt auch die Rolllade, also korrekt. Wenn ich nun ein zweites Mal 1744 ansteuer um sie noch ein wenig höher zu fahren, fährt sich noch ein kurzes Stück hoch, dann aber komplett runter.
                In der Tagphase wird dies nicht gemacht. Nachts auch nicht, wenn ich den 19001672 deaktiviere.

                Ich vermute zwar keinen Fehler im LBS, komme aber nicht drauf was es an den Einstellungen sein könnte.

                Habt ihr eine Idee?

                Dank und Gruß

                Unbenannt.JPG

                Kommentar


                  niemand eine Ahnung woran es liegen könnte oder mal ein ähnliches Verhalten beobachtet?

                  Gruß

                  Kommentar


                    Habe gerade mal die neuen geänderten Werte in einen Baustein eingegeben, keine Reaktion bei Regen.

                    Nr.1

                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:16[/TD]
                    [TD]729023[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:16[/TD]
                    [TD]731051[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:16[/TD]
                    [TD]731461[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:16[/TD]
                    [TD]731632[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:16[/TD]
                    [TD]734811[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:16[/TD]
                    [TD]738607[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 5 (Werte: 5|5|5;100|80|0)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
                    [TD]734030[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
                    [TD]734438[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
                    [TD]734596[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
                    [TD]734755[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
                    [TD]734898[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
                    [TD]736435[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
                    [TD]736697[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
                    [TD]736861[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
                    [TD]739793[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
                    [TD]742506[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Regen aufgerufen (Position: na, Fensterstatus: gekippt)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
                    [TD]742796[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 5 (Werte: 5|5|5;100|80|0)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
                    [TD]571053[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
                    [TD]571477[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
                    [TD]571640[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
                    [TD]571799[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
                    [TD]571943[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
                    [TD]573585[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
                    [TD]573797[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
                    [TD]573956[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
                    [TD]576349[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
                    [TD]579149[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Mittagsschlaf wurde deaktiviert (KO: 0)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
                    [TD]581480[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 5 (Werte: 5|5|5;100|80|0)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
                    [TD]790782[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 0)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
                    [TD]793246[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
                    [TD]793622[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
                    [TD]793783[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
                    [TD]793943[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
                    [TD]794106[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
                    [TD]799534[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Fenster (1 -> 0) oder Tagesphase (0|0 -> 0|0) geändert, Position und Priorität neu ermittelt[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
                    [TD]799896[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
                    [TD]800143[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
                    [TD]800328[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
                    [TD]803611[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
                    [TD]806837[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 5 (Werte: 5|5|5;100|80|0)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
                    [TD]807372[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 5->5 (Differenz: 0) Fenster: 1->0 Tagesphase: Tag[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
                    [TD]812007[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Änderung am Fenster (gekippt → geschlossen) setze A1 (Position: 5, Prio: 50) sofort, Frost nicht aktiv: na (Prio: 250)[/TD]
                    [/TR]


                    Nr.2

                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
                    [TD]816020[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
                    [TD]816576[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
                    [TD]816695[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
                    [TD]816814[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
                    [TD]816909[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
                    [TD]818892[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
                    [TD]819076[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 2) ist nur für morgens aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
                    [TD]819192[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
                    [TD]821898[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
                    [TD]825261[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Regen aufgerufen (Position: na, Fensterstatus: gekippt)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
                    [TD]825630[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 3 (Werte: 3|3|3;100|80|0)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
                    [TD]635739[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
                    [TD]636022[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
                    [TD]636159[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
                    [TD]636277[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
                    [TD]636368[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
                    [TD]638109[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
                    [TD]638439[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 2) ist nur für morgens aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
                    [TD]638570[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
                    [TD]641570[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
                    [TD]644134[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 3 (Werte: 3|3|3;100|80|0)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
                    [TD]847368[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
                    [TD]847723[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
                    [TD]847879[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
                    [TD]848053[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
                    [TD]848289[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
                    [TD]850349[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
                    [TD]850734[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 2) ist nur für morgens aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
                    [TD]850913[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
                    [TD]854794[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
                    [TD]859275[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Regen aufgerufen (Position: na, Fensterstatus: gekippt)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
                    [TD]859639[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 3 (Werte: 3|3|3;100|80|0)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
                    [TD]059617[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
                    [TD]059979[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
                    [TD]060259[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
                    [TD]060441[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
                    [TD]060628[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
                    [TD]062685[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
                    [TD]063101[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 2) ist nur für morgens aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
                    [TD]063291[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
                    [TD]066421[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
                    [TD]069722[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 3 (Werte: 3|3|3;100|80|0)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
                    [TD]274211[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
                    [TD]274554[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
                    [TD]274708[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
                    [TD]274880[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
                    [TD]275024[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
                    [TD]276508[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
                    [TD]276732[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 2) ist nur für morgens aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
                    [TD]276899[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
                    [TD]279421[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
                    [TD]282046[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Regen aufgerufen (Position: na, Fensterstatus: gekippt)[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
                    [TD]282443[/TD]
                    [TD]28074[/TD]
                    [TD]debug[/TD]
                    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 3 (Werte: 3|3|3;100|80|0)[/TD]
                    [/TR]

                    Kommentar


                      01altbau: Ich vermute du benötigst einen Tipp warum sich nichts ändert? Bei gekippten Fenster steht bei der Position von Regen NA, d.h. die Position soll sich nicht ändern. Siehst du im LOG in einer der letzten Zeilen, so ist auch die Standardeinstellung.

                      Kommentar


                        Noch wichtiger wäre ein Tip wie man Logfiles postet....

                        Kommentar


                          Hallo zusammen,

                          hätte eine Frage zu dem LBS. Habe jetzt eine eigene Eingangsbox für die manuelle Bedienung parallel auf den Jalousieaktor gesetzt. Jetzt kommt von dem LBS der Befehlt, Jalosien hochfahren. Anhand der Logdatei kann ich leider nicht erkennen, wieso der LBS den Befehl zum hochfahren gibt.

                          Kann es sein das die Ursache im Eingang E26/E27 liegt? (Position Normal) Funktion Position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
                          LBS Rollo.png

                          Logfile.png


                          Danke Euch für die Unterstützung :-)

                          Viele Grüße
                          Jürgen
                          Angehängte Dateien
                          Zuletzt geändert von jubauer; 09.11.2021, 16:58.

                          Kommentar


                            Hallo zusammen,

                            vermute ich habe die Ursache gefunden, leider kann ich das Problem nicht lösen. Der Eingang E26 Position Tag sendet vermutlich über den LBS immer den Befehl zum hochfahren.
                            Hier ein Auszug von dem Logfile
                            BS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
                            Und hier das gesamte Logfile

                            Logfile LBS.png

                            Hier ein Logfile vom Bus nicht vom LBS

                            Logfile II.png

                            Was ich allerdings nicht verstehe, wieso die Position für normal 0 ist, wenn im Eingang E26 kein Wert mehr hinterlegt ist. Hatte zum Testen Mal dort folgende Werte eingegeben 85|140|210, dann ist der Rolle immer auf einer von diesen definierten Werten gefahren... Dann hatte ich zum Testen auch mal den Wert am Eingang E4 Vorgabe geschlossen entfernt (dort war vorher 0 eingetragen)......

                            Eigentlich möchte ich ja nur einen Handbetrieb verwirklichen ohne den E9 verwenden zu müssen (Sperren der Automatikfunktion).
                            Eingang E9.png

                            Projektaktivierung mit sämtlichen Remanentdaten löschen habe ich natürlich gemacht...
                            Könnt Ihr mir sagen wie ich einen Handbetrieb bei diesem LBS verwirklichen kann?

                            Danke Euch im Voraus.
                            Grüße
                            Jürgen

                            Kommentar


                              Ich habe mir dein Problem noch nicht Detail angeschaut, aber ein Handbetrieb ohne E9 geht nicht, weil der LBS ja gleich wieder versucht die andere Position einzunehmen, was ja auch die Aufgabe des LBS ist. Aber ich habe nicht verstanden warum Du E9 nicht nutzen möchtest?
                              Dann noch eine Anmerkung, falls du bei einer bestimmten Position keine Änderung bewirken möchtest, dann musst du NA eintragen, nicht einfach weglassen.
                              Und was mir noch auffällt, welche Aufgabe hat der Telegrammgenerator an E15? Warum setzt Du nicht direkt auf 1?

                              Kommentar


                                Hallo Panzaeron,

                                erstmal vielen Dank für Deine Rückmeldung. Hatte am Wochenende erst mal etwas getestet um mich dann wieder zurück zu melden.

                                Der Telegrammgenerator hat eine Filter Funktion. Da sonst ohne den Telegramgenerator von der Sonnenautomatik eine 0 gesendet wurde und dann mitten in der Nach die Jalousien hochgefahren sind....

                                Habe jetzt wieder den Handbetrieb auf E9 gelegt, so war es vorher auch, aber die Jalousien sind dann nach einer gewissen Zeit wieder automatisch noch oben gefahren, allerdings nicht abhängig von der Speerzeit... Habe nun den Wert NA in den Eingang 26 eingetragen.

                                Hoffe das ich jetzt am Nachmittag das Problem beheben konnte. Habe jetzt auf Handbetrieb die Sperrzeit auf 360min gestellt, sollte lang genug sein. Allerdings muss ich zusätzlich noch den A1 (Position) entfernen (Hier hatte ich Absolute Position des Rollos hinterlegt), da die Jalousie immer nach kurzer Zeit nach oben gefahren ist. Hat jetzt heute Tagsüber erstmal funktioniert, allerdings sind abends die Jalousien nicht runter gefahren. Ich hoffe, vermute, das lag daran, dass die eingestellte Sperrzeit auf E13 die Dunkelsteuerung unterbricht...

                                Jetzt hätte ich noch folgende Fragen:
                                1. Muss der A1 belegt sein?
                                2. Wenn auf E9 Handbetrieb die Rollos bewegt werden und es dann über E14 dunkel gemeldet wird, hat dann der E14 keine höhere Prio wie der E9? Kann man das irgendwie einstellen dass E14 eine höhere Prio hat wie der E9? Ging für mich aus der Hilfe leider nicht hervor.... Ich hätte gern, das die Dunkelsteuerung alle anderen Eingänge überlagert.
                                Hier ein Screenshoot von der aktuellen Konfig.
                                Logfile LBS II.png

                                Viele Grüße
                                Jürgen

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X