Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Homeconnect Suite LBS 19002520-19002530
Einklappen
X
-
Ja, 409 ist scheinbar der Summenbegriff für ‚geht nicht‘hast Du nach dem Schliessen der Tür den Fernstart aktiviert?
-
Hallo Micha,
vielen Dank für deine Mühen und das prompte Bugfixing. In den letzten Versionen läuft bei mir (Kochfeld, Dampf-Backofen, Mikrowellen-Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Waschmaschine) soweit alles stabil.
In der Fernsteuerung des Geschirrspüler gibt es jedoch noch ein ungelöstes Problem:- Programm wird an der Maschine eingestellt, aber nicht gestartet
- Türe wird geschlossen
- alle Status sind korrekt, auch A13 Door State: "Geschlossen"
- E8 wird getriggert
- Maschine startet nicht
- an A40 wird der Fehler "Door open" geworfen, A13 bleibt unverändert auf "Geschlossen"
Danke und Grüße
Marcus
Folgend der Log bis hin zum händischen Start. Auch hier kommt es zum schon angesprochenen Fehler 409; ob das was miteinander zu tun hat, kannst du besser beurteilen als ich.
Code:15.01.2022 14:10 621511 16988 debug LBS19002523 [v0.221]: call exec 15.01.2022 14:10 666098 9238 debug EXE19002523 [v0.221]: Array E1 15.01.2022 14:10 666259 9238 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 15.01.2022 14:10 666307 9238 debug EXE19002523 [v0.221]: {"items":[{"name":"Tür","timestamp":1642252208,"handling" :"n one","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E242FC9\/status\/BSH.Common.Status.DoorState","key":"BSH.Common.Sta tus.DoorState","displayvalue":"Geschlossen","value ":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed","leve l":" hint"}],"haId":"SIEMENS-SX678X36TE-68A40E242FC9"} 15.01.2022 14:10 666343 9238 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 15.01.2022 14:10 203600 16988 debug LBS19002523 [v0.221]: call exec 15.01.2022 14:10 252818 9323 debug EXE19002523 [v0.221]: postdata: 15.01.2022 14:10 252994 9323 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 15.01.2022 14:10 253042 9323 debug EXE19002523 [v0.221]: "{ "data": { "key": "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2", "options": [{ "key": "BSH.Common.Option.StartInRelative", "value": 0, "unit": "seconds", "name": "Startzeit" }, { "key": "Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus", "value": false, "name": "HygienePlus" }, { "key": "Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone", "value": false, "name": "Intensiv Zone" }, { "key": "Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus", "value": false, "name": "varioSpeed Plus" }, { "key": "Dishcare.Dishwasher.Option.BrillianceDry", "value": false, "name": "Glanztrocknen" }], "name": "Auto 45-65°C" }}" 15.01.2022 14:10 253099 9323 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 15.01.2022 14:10 495551 9323 debug EXE19002523 [v0.221]: status 15.01.2022 14:10 495652 9323 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 15.01.2022 14:10 495702 9323 debug EXE19002523 [v0.221]: "409" 15.01.2022 14:10 495743 9323 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 15.01.2022 14:10 497176 9323 debug EXE19002523 [v0.221]: Send header HTTP/1.1 409 Conflict[CR][LF]Date: Sat, 15 Jan 2022 13:10:51 GMT[CR][LF]Content-Type: application/vnd.bsh.sdk.v1+json[CR][LF]Content-Length: 120[CR][LF]Connection: keep-alive[CR][LF]access-control-allow-origin: *[CR][LF]access-control-allow-methods: GET,POST,OPTIONS,PUT,DELETE[CR][LF]access-control-allow-credentials: true[CR][LF]access-control-allow-headers: Authorization,Content-Type,Accept,Cache-Control,Last-Event-ID,If-Modified-Since,X-Requested-With,X-Events-Facade,User-Agent[CR][LF]referrer-policy: origin[CR][LF]x-frame-options: sameorigin[CR][LF]x-content-type-options: nosniff[CR][LF]x-xss-protection: 1; mode=block[CR][LF]api-gateway-service: api-gateway[CR][LF]hc-env: EU-PRD[CR][LF]x-vcap-request-id: 301c4da8-fc86-4e86-661a-a4d27900e3c2[CR][LF][CR][LF] 15.01.2022 14:11 156032 16988 debug LBS19002523 [v0.221]: call exec 15.01.2022 14:11 202110 9418 debug EXE19002523 [v0.221]: postdata: 15.01.2022 14:11 202287 9418 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 15.01.2022 14:11 202337 9418 debug EXE19002523 [v0.221]: "{ "data": { "key": "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2", "options": [{ "key": "BSH.Common.Option.StartInRelative", "value": 0, "unit": "seconds", "name": "Startzeit" }, { "key": "Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus", "value": false, "name": "HygienePlus" }, { "key": "Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone", "value": false, "name": "Intensiv Zone" }, { "key": "Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus", "value": false, "name": "varioSpeed Plus" }, { "key": "Dishcare.Dishwasher.Option.BrillianceDry", "value": false, "name": "Glanztrocknen" }], "name": "Auto 45-65°C" }}" 15.01.2022 14:11 202383 9418 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 15.01.2022 14:11 505230 9418 debug EXE19002523 [v0.221]: status 15.01.2022 14:11 505341 9418 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 15.01.2022 14:11 505388 9418 debug EXE19002523 [v0.221]: "409" 15.01.2022 14:11 505429 9418 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 15.01.2022 14:11 506715 9418 debug EXE19002523 [v0.221]: Send header HTTP/1.1 409 Conflict[CR][LF]Date: Sat, 15 Jan 2022 13:11:25 GMT[CR][LF]Content-Type: application/vnd.bsh.sdk.v1+json[CR][LF]Content-Length: 120[CR][LF]Connection: keep-alive[CR][LF]access-control-allow-origin: *[CR][LF]access-control-allow-methods: GET,POST,OPTIONS,PUT,DELETE[CR][LF]access-control-allow-credentials: true[CR][LF]access-control-allow-headers: Authorization,Content-Type,Accept,Cache-Control,Last-Event-ID,If-Modified-Since,X-Requested-With,X-Events-Facade,User-Agent[CR][LF]referrer-policy: origin[CR][LF]x-frame-options: sameorigin[CR][LF]x-content-type-options: nosniff[CR][LF]x-xss-protection: 1; mode=block[CR][LF]api-gateway-service: api-gateway[CR][LF]hc-env: EU-PRD[CR][LF]x-vcap-request-id: 9abbfa68-0b7a-4bfe-4aac-714b3c44a81d[CR][LF][CR][LF] 15.01.2022 14:12 781209 16988 debug LBS19002523 [v0.221]: call exec 15.01.2022 14:12 827649 9531 debug EXE19002523 [v0.221]: postdata: 15.01.2022 14:12 827815 9531 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 15.01.2022 14:12 827862 9531 debug EXE19002523 [v0.221]: "{ "data": { "key": "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2", "options": [{ "key": "BSH.Common.Option.StartInRelative", "value": 0, "unit": "seconds", "name": "Startzeit" }, { "key": "Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus", "value": false, "name": "HygienePlus" }, { "key": "Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone", "value": false, "name": "Intensiv Zone" }, { "key": "Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus", "value": false, "name": "varioSpeed Plus" }, { "key": "Dishcare.Dishwasher.Option.BrillianceDry", "value": false, "name": "Glanztrocknen" }], "name": "Auto 45-65°C" }}" 15.01.2022 14:12 827898 9531 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 15.01.2022 14:12 66241 9531 debug EXE19002523 [v0.221]: status 15.01.2022 14:12 66345 9531 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 15.01.2022 14:12 66402 9531 debug EXE19002523 [v0.221]: "409" 15.01.2022 14:12 66442 9531 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 15.01.2022 14:12 67883 9531 debug EXE19002523 [v0.221]: Send header HTTP/1.1 409 Conflict[CR][LF]Date: Sat, 15 Jan 2022 13:12:15 GMT[CR][LF]Content-Type: application/vnd.bsh.sdk.v1+json[CR][LF]Content-Length: 120[CR][LF]Connection: keep-alive[CR][LF]access-control-allow-origin: *[CR][LF]access-control-allow-methods: GET,POST,OPTIONS,PUT,DELETE[CR][LF]access-control-allow-credentials: true[CR][LF]access-control-allow-headers: Authorization,Content-Type,Accept,Cache-Control,Last-Event-ID,If-Modified-Since,X-Requested-With,X-Events-Facade,User-Agent[CR][LF]referrer-policy: origin[CR][LF]x-frame-options: sameorigin[CR][LF]x-content-type-options: nosniff[CR][LF]x-xss-protection: 1; mode=block[CR][LF]api-gateway-service: api-gateway[CR][LF]hc-env: EU-PRD[CR][LF]x-vcap-request-id: 07246917-6e95-4adb-627e-1484e3865b5d[CR][LF][CR][LF] 15.01.2022 14:12 951596 16988 debug LBS19002523 [v0.221]: call exec 15.01.2022 14:12 994954 9590 debug EXE19002523 [v0.221]: Array E1 15.01.2022 14:12 995135 9590 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 15.01.2022 14:12 995182 9590 debug EXE19002523 [v0.221]: {"items":[{"name":"Tür","timestamp":1642252360,"handling" :"n one","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E242FC9\/status\/BSH.Common.Status.DoorState","key":"BSH.Common.Sta tus.DoorState","displayvalue":"Offen","value":"BSH .Common.EnumType.DoorState.Open","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-SX678X36TE-68A40E242FC9"} 15.01.2022 14:12 995218 9590 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 15.01.2022 14:12 465861 16988 debug LBS19002523 [v0.221]: call exec 15.01.2022 14:12 513386 9605 debug EXE19002523 [v0.221]: Array E1 15.01.2022 14:12 513547 9605 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 15.01.2022 14:12 513595 9605 debug EXE19002523 [v0.221]: {"items":[{"name":"Tür","timestamp":1642252365,"handling" :"n one","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E242FC9\/status\/BSH.Common.Status.DoorState","key":"BSH.Common.Sta tus.DoorState","displayvalue":"Geschlossen","value ":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed","leve l":" hint"}],"haId":"SIEMENS-SX678X36TE-68A40E242FC9"} 15.01.2022 14:12 513631 9605 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 15.01.2022 14:12 437519 16988 debug LBS19002523 [v0.221]: call exec 15.01.2022 14:12 483989 9611 debug EXE19002523 [v0.221]: Array E1 15.01.2022 14:12 484167 9611 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 15.01.2022 14:12 484222 9611 debug EXE19002523 [v0.221]: {"items":[{"timestamp":1642252365,"handling":"none","uri" :"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E242FC9\/programs\/active","key":"BSH.Common.Root.ActiveProgram","dis playvalue":"Auto 45-65°C","value":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2", "level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-SX678X36TE-68A40E242FC9"} 15.01.2022 14:12 484261 9611 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 15.01.2022 14:12 486651 16988 debug LBS19002523 [v0.221]: call exec 15.01.2022 14:12 535162 9620 debug EXE19002523 [v0.221]: Array E1 15.01.2022 14:12 535346 9620 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 15.01.2022 14:12 535394 9620 debug EXE19002523 [v0.221]: {"items":[{"name":"Betriebsstatus","timestamp":1642252365 ,"h andling":"none","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E242FC9\/status\/BSH.Common.Status.OperationState","key":"BSH.Commo n.Status.OperationState","displayvalue":"Laufend", "value":"BSH.Common.EnumType.OperationState.Ru n"," level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-SX678X36TE-68A40E242FC9"} 15.01.2022 14:12 535433 9620 debug EXE19002523 [v0.221]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
Zuletzt geändert von vento66; 16.01.2022, 12:35.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, ist ne Variablendefinition. Die hab ich mittlerweile eh wieder entfernt, weil es ja mit dem Abfragen der Lüfterstufe eh nichts wird. Daher kann das als erledigt angesehen werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bekomme beim 2522 manchmal, aber nicht immer, nach Projektaktivierung die folgenden 2 Fehler:
Code:2022-01-15 16:12:39 749479 ? 32156 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002522.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 333 | Undefined variable: on_off ERROR 2022-01-15 16:12:39 749608 ? 32156 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002522.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 334 | Undefined variable: on_off ERROR
Einen Kommentar schreiben:
-
Marino Für die Restzeit gibts jetzt einen LBS: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002531 Einfach an A5 hängen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann muss halt ein LBS mit der Zeit und Änderung getriggert werden, auch okay. Komisch, dass die API das als statischen Wert ansieht, da ja eine Restzeit viel interessanter ist, als die Anzeige des in der Vergangenheit eingestellten Wertes für den Timer.. Aber okay.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, die Zeit ist leider statisch... Müsste man mit einem LBS am Ausgang 'animieren'. Nach Ablauf sollte er aber wenigstens auf 0 gehen. (kommt natürlich auch nicht über die Schnittstelle).
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe eben beim Kochen den LBS vom Kochfeld beobachtet. Stellt man eine Zeit ein, also allgemein, nicht für die Kochstelle direkt, dann zeigt A5 den Wert in Sekunden an, aber er ändert sich auch nicht, es sei denn, ich ändere am Kochfeld den Wert, dann steht dieser bei A5 statisch. Die 720s standen also über 12 Minuten da. Soll das so sein oder sollte er runter laufen?
Als er abgelaufen war, zeigte A9 eine 1.
409:
Da bin ich mir auch unsicher. Ich wollte eben beim Dampfgarer/Ofen ein wenig testen und bekam beim Versuch auszuschalten als Error einen Conflict. Eine Minute später ging es dann. Keine Ahnung, warum der Fehler da auftauchte...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist so, das ich eben die vorgewählten Optionen zurück bekomme, und nicht die aktuellen. Gibt es eigentlich Vorschläge für den Status 409? Mir will da nichts passendes einfallen, was generisch für alle Geräte wäre. Die original Meldung 'Conflict' scheidet ja jedenfalls aus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist in Ordnung. Ich schrieb es nur, falls es ein Fehler ist. Wenn nicht, kann es mit externer Logik gelöst werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Marino das mit diesen Zwangsläufigkeiten (intensiv = Aus und dann noch eine passende Lüfterstufe senden) werde ich nicht im LBS abfangen, das kann man über die externe Beschaltung des LBS erledigen. Auch die Anzeige der Lüfterstufen / Intensivstufen bei ausgeschalteter Haube kannst Du ja wie oben beschrieben lösen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja dann mal E1 = 9 und neu registrieren, am besten mit einer neu angelegten Applikation. Der alte LBS Hat da ein wenig mehr Anfragen gesendet, als denen lieb war.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenWerte kommen aber? Oder anders gesagt, was gibt der LBS an E20 aus?
Diese Meldung hat sich bisher immer mit der Sleep-Meldung abgewechselt.
Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: