    sind denke ich egal oder die ETS braucht ganz andere

    anbei mal die Tunnel von mir Tunnel 1 = Edomi, Tunnel 2 die ETS, Tunnel 3 = EIBD ​
    Angehängte Dateien

    Kommentar


      es wird so sein wie Christian sagt, das normal der Router die PA angibt

      EIBD kann man vorgeben was man wie er "übernimmt" scheinbar die PA​

      Kommentar


        Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
        [USER="2"]
        Dem EIBD ist es komischerweiße völlig egal wie die interne PA ist gegenüber der tatsächlichen Tunnel PA.

        Leider gehen meine Programmierkenntnisse hier nicht sehr weit,
        aber eibd greift ja nun auch per Tunnel auf den Router zu.

        Könnte man nicht die "Software" Schnittstelle von EDOMI und EIBD vergleichen, irgendwas macht der EIBD da momentan besser.
        Ich behaupte mal ganz bescheiden dass dieses "egal" schlagartig in Problem umschlägt wenn man das richtig macht, sprich:
        1. Tatsächlich mehrere Linien betreibt und dabei die Topologie nicht vergewaltigt
        2. In die Linienkoppler (AKA"Router") mal die Filtertabellen reinlädt so dass der Linienkoppler in beide Richtung nur noch gefilterte Telegramme durchlässt
        Gerade wenn die Linienkoppler offen sind bzw. wenn man überhaupt nur eine Linie hat lässt der KNX diverse Schweinereien zu die einem z.B. bei TCP/IP unmittelbar auf die Füße fallen.

        Kommentar


          Es ist offenbar tatsächlich so, dass die PA vom ROUTER nach dem Verbindungsaufbau mitgeteilt wird! Ich bitte noch um etwas Geduld - aber mein Gefühl sagt mir: Bald funktioniert es mit JEDEM Router
          EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

          Kommentar


            Update:

            Ich habe weiterhin die Tunnel PA die ich im Gruppenmonitor der ETS5 bei Schaltvorgängen über Edomi gesehen habe (1.1.201) in der edomi.ini eingetragen. Der KNXnet/IP-Router selbst hat als Host die 1.1.0
            Die ETS5 ist selbst über den Tunnel 1.1.251 verbunden.

            Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich auf der Edomi Visu am iPad2 einen 1bit Schaltbefehl ausführe, dass bei 1 OK und bei 0 kein Schaltvorgang ausgeführt wird und der ERROR Eintrag in der LOG erscheint … was „interessant“ dabei ist, dass der ERROR erst nach längerem „Leerlauf“ von Edomi und oder iPad kommt ...

            Starte ich das Projekt neu, dann funktioniert 1bit fehlerlos und es gibt auch keinen ERROR Eintrag … bis zum nächsten „Mal“.

            Soviel zu Gira I02
            Danke und LG, Dariusz
            GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

            Kommentar


              MarkusS grundsätzlich gehört eine Visu/Logik Server meiner Meinung nach auf die Backbone, ich lasse mich gern eines besseren belehren.

              Allerdings schießt man sich ins Knie, wenn man auf Tunnelverbindungen setzt, wenn es in der Umgebung noch andere Teilnehmer mit
              "Tunnelwünschen" gibt.
              Z.b. nach einem Stromausfall kommen 3 IP Geräte zurück wie kontrolliert man nun welchen Tunnel die Geräte bekommen.
              Vielleicht sollte die Konnex IP Binding für die Tunnel zulassen und nicht nach dem "Friss oder Stirb" Prinzip vorgehen.

              Scheinbar nutzt Gira deshalb Multicast genau deswegen, um diesem Problem aus dem Weg zugehen.

              @gaert: da steht einer "Probe" Final nix mehr im weg *duckundweg*​

              coliflower das kann ich beim Enertex nicht nachvollziehen.
              geht nach dem Error die Kommunikation grundsätzlich nicht mehr? ​
              Oder du wartest es ab, das Christian es hinbekommt, das Edomi die PA des Routers/Tunnel akzeptiert.
              Dann hat man das selbe Ve​rhalten wie im EIBD und theoretisch keine Probleme mehr.

              Zuletzt geändert von SeatSLF; 05.01.2016, 21:07.

              Kommentar


                Ich hab gerade noch mal mit ETS5 (Verbindungstest) und EIBD mitgesniffert (EIBD antwortet mit 0.0.0).

                knx_connect.PNG
                Gruß Sven

                Kommentar


                  Hier der ERROR Log:

                  Code:
                  [SIZE=10px]2016-01-05 16:56:26    010588    KNX    3508    ERROR: HEARTBEAT TIMEOUT (no ACK). Reconnect...    ERROR
                  2016-01-05 16:56:26    021183    KNX    3508    KNX-Verbindung verloren, Reconnect...    ERROR
                  2016-01-05 17:46:58    824958    KNX    3508    ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.26 ---> 0/3/3 = 0 / Rtg:42!=43 Size:3 / 061004200017040e2a002900bce0111a030303008007b2    ERROR
                  2016-01-05 17:50:57    399630    KNX    3508    ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.20 ---> 0/3/8 = 0 / Rtg:110!=111 Size:3 / 061004200017040e6e002900bce0111403080300800729    ERROR
                  2016-01-05 19:41:25    002264    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:1 / 0610020700100e0008010a0064080e58    ERROR
                  2016-01-05 19:41:29    008248    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:2 / 061004200015040e01001100bce011c91148010081    ERROR
                  2016-01-05 19:41:33    008400    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:3 / 061004200015040e02001100bce011c91148010081    ERROR
                  2016-01-05 19:41:33    021822    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED    ERROR
                  2016-01-05 19:41:37    000861    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:4 / 061004200015040e03001100bce011c91148010081    ERROR
                  2016-01-05 19:41:41    006320    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:5 / 061004200015040e04001100bce011c91148010081    ERROR
                  2016-01-05 19:41:45    001884    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:6 / 061004200015040e05001100bce011c91148010081    ERROR
                  2016-01-05 19:41:45    012645    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED    ERROR
                  2016-01-05 19:41:49    001051    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:7 / 061004200015040e06001100bce011c91148010081    ERROR
                  2016-01-05 19:41:53    006166    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:8 / 061004200015040e07001100bce011c91148010081    ERROR
                  2016-01-05 19:41:57    004066    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:9 / 0610020700100e0008010a0064080e58    ERROR
                  2016-01-05 19:41:57    014941    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED    ERROR
                  2016-01-05 19:42:01    003745    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:10 / 061004200015040e09001100bce011c91148010081    ERROR
                  2016-01-05 19:42:05    005361    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:11 / 061004200015040e0a001100bce011c91148010081    ERROR
                  2016-01-05 19:42:09    010040    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:12 / 061004200015040e0b001100bce011c91148010081    ERROR
                  2016-01-05 19:42:09    021965    KNX    3508    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED    ERROR[/SIZE]
                  So ab 19:41 wurde zuerst eine 1 geschickt = OK, danach eine 0 >> ERROR
                  Erst durch Neustart funktioniert es wieder.
                  Danke und LG, Dariusz
                  GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

                  Kommentar


                    ACHTUNG: Die Diskussion wg. Tunnelverbindung und Problemen damit bitte DORT https://knx-user-forum.de/forum/proje...outeranbindung weiterführen, ich habe mal (gefühlt) alle diesbezüglich relevanten Beiträge aus diesem Thread hinkopiert dass das alles etwas übersichtlicher wird.

                    Kommentar


                      Visu geteste - Fazit "Immer noch Geil" - jetzt schau ich mir die Logik an. Elemente_Edomi.PNG

                      Kommentar


                        Fein

                        Beachte bitte, dass in der GUI noch ein (bekannter) Bug bezüglich diverser Sonderzeichen enthalten ist (Grad-Symbol). Unicode-Zeichen werden durchaus akzeptiert und auch in der Visu korrekt dargestellt, allerdings ist die Bearbeitung des Visuelements im Editor dann u.U. "problematisch": Statt dem Unicode wird nämlich das Zeichen selbst im Input-Field angezeigt - dies führt beim Übernehmen dann dazu, dass das Zeichen herausgefiltert wird. Ich arbeite daran...
                        EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

                        Kommentar


                          Hab ich gemerkt und sofort gewusst wie ich damit umgehen muss :-)

                          Kommentar


                            Du Fuchs, Du...
                            EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

                            Kommentar


                              Macht auf dem iPhone einen guten Eindruck
                              Nur mit dem Grad Zeichen habe noch meine Probleme, das will er mir nicht anzeigen "°C"
                              IMG_0162.PNG

                              Kommentar


                                °
                                EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X