Zitat von Dragonos2000
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
Einklappen
X
-
Ist doch jetzt schonmal ein Anfang....wenn ich in der Situation wäre dann würde ich auch eine neu Edomi Installation erstellen, Und mich mal für ein paar Stunden von dem Großteil meiner Aktoren trennen und schauen ob es dann auch auftritt
-
Wie stellst Du dir die Minimalinstallation vor? Ich hab' angefangen, mich wieder intensiver mit Edomi zu beschäftigen und lass' es z.Zt. in ner VM und Enertex-Router einfach mal mitlaufen:Zitat von Robby Beitrag anzeigenWenn es an der Installation liegt dann könnte ja mal jemand mit Enertex Router eine Minimal KNX Installation aufbauen und mal über ein paar Tage testen.- Alle GA importiert
- Ein Visuobjekt um Licht zu schalten
Läuft aktuell 18h, ohne einen Fehler.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn alle meinen das die sowieso nix machen und sich nicht trauen eine Ticket aufzumachen wird das auch nix....
Einen Kommentar schreiben:
-
So wie ich das doch hier raus höre gibt es doch nur die Probleme bei Gira und Enertex....
Würde mir ja schon von Enertex wünschen das sie sich dem Problem annehmen, so klein ist die Edomi-Fraktion doch gar nicht mehr....und sie wächst und wächst ....Wenn ich dann noch ein stabilen Router als "Referenz" für Edomi aus Firmensicht anpreisen könnte, dann würden sich Umsteiger wie ich es mal war vielleicht einen Enertex Router kaufen. Zum Glück habe ich noch schnell auf mein MDT Interface umgeschwenkt. (das funktioniert einwandfrei)
Das Gira da kein Interesse hat sich dem Problem anzunehmen ist doch wohl jedem klar....wenn ich das richtig in Erinnerung habe funktionierten auch baugleiche USB Interfaces nicht am HS weil die Firmware ein wenig anders war. Warum vielleicht jetzt nicht auch durch das Update auf V3
Wenn es an der Installation liegt dann könnte ja mal jemand mit Enertex Router eine Minimal KNX Installation aufbauen und mal über ein paar Tage testen.
(Oder Enertex macht das mal und berichtet
)
Einen Kommentar schreiben:
-
Okay, bei elektrischen Fehlern stehst richtig dumm da. Du gehst ja schon worst case aus...Zitat von MarkusS Beitrag anzeigenMan sieht in der ETS keine "elektrischen" Fehler (Busspannung) und man sieht auch etliche andere Fehler nicht, z.B. wenn die Telegramme kaputt genug sind dass sie verworfen werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit der ETS Fehler suchen hat was von Atome spalten mit einer stumpfen Axt, egal wie der Monitor heißt.Zitat von Dragonos2000 Beitrag anzeigenHast Du mal mit dem Busmonitor gelauscht, ob da wirklich alles sauber läuft? Der Gedanke von gaert ist schon nicht verkehrt. Mit dem Gruppenmonitor siehst Du es nämlich nicht, wenn Telegramme zerschossen werden.
Man sieht in der ETS keine "elektrischen" Fehler (Busspannung) und man sieht auch etliche andere Fehler nicht, z.B. wenn die Telegramme kaputt genug sind dass sie verworfen werden.
Wenn man wirklich böse Fehler sucht kommt man am Eibdoktor nicht vorbei.
Einen Kommentar schreiben:
-
Keine Fritzbox.
kein HS.
Aber Wiregate im Routermodus, werde das mal umstellen auf Tunneling.
Berichte obs geklappt hat.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier steckt zwar ne Fritzbox als Internetzugang (sowie mehrere als Accesspoint missbrauchte + zusätzliche Repeater) im System, DHCP ist jedoch separat und die Geräte sind an mehreren Switchen (teilweise wohl managed, teilweise wohl nicht) angeschlossen (Zwischen Edomi und der IP-Schnittstelle ist sogar ne Glasfaserstrecke).
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehe das eigentlich so wie DirtyHarry, habe jetzt noch mal mein Dummy Aktualisiert, mal schaun ob es was bringt,
da eigentlich jetzt nix neues drin ist, aber vielleicht habe ich es auch übersehen.
Haben den auch alle ne Fritzbox, bei dennen dieser Sequenzfehler auftaucht?
Da gab es ja auch mal Probleme mit dem HS
Einen Kommentar schreiben:
-
Den Sequenzcounter-Fehler würde ich nach meinem Verständniss eigentlich auch auf die Netzwerkseite schieben. Es würde mich bei mir zumindest nicht wundern, das Netzwerk ist nicht gerade das stabilste und hat auch manchmal nen Schluckauf unter Windows (wenn es mein eigenes wäre, hätte ich es schon lang auseinander gerupft und neu aufgebaut).
Wobei es natürlich auch sein kann, dass irgendwelche komischen Telegramme aus dem KNX den Router/Schnittstelle aus dem Tritt bringen, so dass er ein Telegramm auf der IP-Seite verschluckt. KNX-seitig ist auch nicht alles Gold, was will man von einem System erwarten in dem 16 Jahre lang, 7 verschiedene Leute mit mehr oder weniger Ahnung drin rum gewurschtelt haben (In der Datenbank fehlen sogar 4-5 Geräte). Und da ich nicht dafür bezahlt werde, diese Anlage komplett neu zu programmieren, werde ich halt fehlerhafte und ungünstige Einstellungen erst mit der Zeit korrigieren (wenn sie mir gerade durch Zufall auffallen und mir zeitlich in den Kram passen).
Insgesamt seh ich es aber noch als harmlos an, sind bei mir nur gelegentlich mal ein oder 2 Fehler (manchmal gefolgt von einem neuen Tunnelaufbau), dann kann aber auch wieder tagelang kein Fehler sein.
Aufzeichnungen sind hier immer recht heftig, viele zyklische Sender im Minutentakt (geschätzte 30.000 Telegramme pro Tag). Zu faul da wieder tagelang den Busmonitor mitlaufen zu lassen, um gelegentliche unbedeutende Fehler zu finden.
Edomi ist hier auch nur die persönliche unvollständige Zweitvisu, als Hauptvisu ist hier ne Domovea. Von der Stabilität bevorzuge ich schon Edomi, innerhalb des letzten 3/4 Jahres hat sich die Domovea ca 4x aufgehängt. Für ein angeblich ausgereiftes, rund 1000€-Produkt, erwarte ich etwas mehr Stablität. Deshalb überwache ich die Domovea auch mit Edomi (per Sequenz generierter Heartbeat).
Hmm, schon wieder nen Roman geschrieben. Sorry.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm dann müsste ich mal meinen Linien "Verstärker" neu programmieren
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hatte Schwierigkeiten als parallel ein eibd im Routermodus (-R lief). Bei Filtertabellen bzw. Weiterleitung entstehen auch die wildesten Dinge. Das wird aber raten ins Blaue...
Ansonsten laufen edomi und der eibd nun seit Wochen parallel ohne jegliche Fehler dieser Art. Viel Erfolg Euch!
Einen Kommentar schreiben:
-
Die momentanen Router und IP Schnittstellen unterstützen den Busmonitor nicht, geht m.M. nur mit USB Schnittstellen zuverlässig.
Ich habe jetzt nicht täglich die Probleme immer so alle frühstens alle 2 Tage genau einmal, ein zusammenhang mit irgendwelchen Befehlen konnte ich nicht nachvollziehen.
Ich bekomme wie gesagt null davon mit, der Counter macht dann stets und immer 511 Fehler wenn es dann passiert,
nie mehr oder weniger.
Ich verstehe halt den Teil in den Logteilen nicht, das immer etwas von Tunnelrequest da steht.
Versucht Edomi ab und zu den Tunnel neu aufzubauen?
Zuletzt geändert von SeatSLF; 06.05.2016, 21:38.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn ich mich nicht irre, müsste ich den GIRA-Router auf die V3 updaten damit der Busmonitor funktioniert, dann wäre Edomi aber „Geschichte“ wenn man Roman’s Erfahrungen mit der V3 nachliest ….
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du mal mit dem Busmonitor gelauscht, ob da wirklich alles sauber läuft? Der Gedanke von gaert ist schon nicht verkehrt. Mit dem Gruppenmonitor siehst Du es nämlich nicht, wenn Telegramme zerschossen werden.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: