Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    @ enertegus Wie hoch in etwa dürfte denn die Latenz sein? KNX ist ja auch nicht rasend schnell.

    Kommentar


      Mein Netzwerk sieht so aus:

      Hauptnetzwerk 192.168.1.xxx / dort ist der NAS und das restliche angeschlossen
      Nebennetzwerk 192.168.2.xxx / Edomi auf Hardware, nicht virtuell / Eigener Port direkt an pFsense
      Nebennetzwerk 192.168.3.xxx / IP - KNX Gatway / Eigener Port direkt an pFsense

      Ich konnte das genau zurückverfolgen das die Verbindung beim Backup auf den NAS (per FTP) dann irgendwann mal die Verbindung unterbrach oder wie auch immer genau.

      Bis jetzt hatte ich heute Nacht keine Fehler.

      Wenn das jemand genauer wissen möchte kann ich hier noch weitere Tests machen und das alles hier rapportieren.
      Aber ich werde wohl keine Lösung finden mit dem Backup Baustein, es scheint wirklich das dieser das Problem verursacht.
      In den 40 Sekunden wo er 2Gb Backup an das NAS sendet. Verliert wohl mein Edomi die Verbindung zum KNX Gateway und das ergibt das Problem.
      Edomi läuft bei mir auf einem APU 1 Rechner.
      Zuletzt geändert von ctx; 25.03.2020, 12:40.

      Kommentar


        Zitat von ctx Beitrag anzeigen
        Aber ich werde wohl keine Lösung finden mit dem Backup Baustein, es scheint wirklich das dieser das Problem verursacht.
        passiert das auch, wenn du das Backup ein paar Minuten später machst?
        Ich triggere den LBS erst um 10min nach Mitternacht, damit genau das nicht passiert.

        Kommentar


          Ja ich habe ihn mehr als eine Stunde verzögert.
          ca.00:53 war das Backup und der Transfer.

          Kommentar


            Ich nutze den LBS selber (noch) nicht, aber ein Blick in das Coding zeigt ja: cURL wird verwendet. Müsste man da dem LBS nicht einen weiteren Eingang spendieren und darüber die maximale Bandbreite begrenzen können über die cURL-Option "CURLOPT_MAX_SEND_SPEED_LARGE"?

            Habe die Option selber noch nie benutzt, aber laut PHP-Hilfe, sollte das helfen können. Vielleicht mit einem Default-Wert für 70% eines 1GBit-LAN - damit sollte für alles andere im LAN genug Reserve sein. Wenn ich mich nicht total verrechnet habe (Angabe in Bytes/sec) wäre z.B. "85000000" für ~85MByte/s bei ~115MByte/s max passend

            benji : Was denkst Du dazu?
            Zuletzt geändert von saegefisch; 25.03.2020, 21:21. Grund: Nachtrag: Benji als Autor des LBS angesprochen

            Kommentar


              Das tönt gut ... die Geschwindigkeit begrenzen.
              Aber keine Ahnung wie ich das einbauen solll. Ich weiss wo der Quelltext ist ... aber mehr Ahnung habe ich davon nicht.

              Kommentar


                Dann will ich auch mal
                Hab zu Testzwecken einen eibd auf einem Ubuntu installiert an dem per RS-232 eine Uralt EIBMarkt FT1.2 Schnittstelle haengt. Das funktioniert auch prima und zuverlaessig (im Gegensatz zum knxd der zwischenzeitlich immer mal stumm und klaglos ausgestiegen ist). Das Problem entsteht (reproduzierbar) immer dann, wenn ich ueber die ETS ueber denselben eibd irgendwas mache, abgesehen vom Gruppenmonitor, der geht immer.
                Im EDOMI-Log sieht es dann wie folgt aus:
                PHP-Code:
                2020-03-25 23:30:44 169352 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000140402f5002900b050111e000000c2 ERROR
                2020
                -03-25 23:30:45 169713 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000140402f5002900b050111e000000c2 ERROR
                2020
                -03-25 23:30:46 168584 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000140402f5002900b050111e000000c2 ERROR
                2020
                -03-25 23:30:47 167557 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000140402f5002900b050111e000000c2 ERROR
                2020
                -03-25 23:30:48 170334 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000140402f5002900b050111e000000c2 ERROR
                2020
                -03-25 23:30:49 172923 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000140402f5002900b050111e000000c2 ERROR
                2020
                -03-25 23:30:50 174981 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000140402f5002900b050111e000000c2 ERROR
                2020
                -03-25 23:30:51 176009 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000140402f5002900b050111e000000c2 ERROR
                2020
                -03-25 23:30:52 176561 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000140402f5002900b050111e000000c2 ERROR
                2020
                -03-25 23:30:53 168715 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000140402f5002900b050111e000000c2 ERROR
                2020
                -03-25 23:30:54 169971 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000170402f5002900b050111e00000343400701 ERROR
                2020
                -03-25 23:30:55 171852 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000170402f5002900b050111e00000343400701 ERROR
                2020
                -03-25 23:30:56 172864 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000170402f5002900b050111e00000343400701 ERROR
                2020
                -03-25 23:30:57 172087 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000170402f5002900b050111e00000343400701 ERROR
                2020
                -03-25 23:30:58 172094 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000170402f5002900b050111e00000343400701 ERROR
                2020
                -03-25 23:30:59 173284 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000170402f5002900b050111e00000343400701 ERROR
                2020
                -03-25 23:31:00 175379 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000170402f5002900b050111e00000343400701 ERROR
                2020
                -03-25 23:31:01 177279 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000170402f5002900b050111e00000343400701 ERROR
                2020
                -03-25 23:31:02 179387 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000170402f5002900b050111e00000343400701 ERROR
                2020
                -03-25 23:31:03 180310 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000170402f5002900b050111e00000343400701 ERROR 
                Sobald ich den eibd neu starte schreibt EDOMI folgendes Log:
                PHP-Code:
                2020-03-25 23:31:03 180310 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000170402f5002900b050111e00000343400701 ERROR
                2020
                -03-25 23:31:04 179843 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000140402f5002900b050111e000000c6 ERROR
                2020
                -03-25 23:31:05 181015 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000140402f5002900b050111e000000c6 ERROR
                2020
                -03-25 23:31:06 182892 KNX 6117 DE < | TUNNELING_REQUEST ErrMsgUnbekannter Fehler Raw0610042000140402f5002900b050111e000000c6 ERROR
                2020
                -03-25 23:31:06 694164 KNX 6117 CE < | DISCONNECT_REQUEST Raw06100209001002000801c0a800030e57 ERROR
                2020
                -03-25 23:31:06 704982 KNX 6117 KNX-Verbindung verlorenERROR
                2020
                -03-25 23:31:19 709520 KNX 6117 CE > | DESCRIPTION_REQUEST Timeout nach 10s ErrMsgKein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2020
                -03-25 23:31:19 720140 KNX 6117 KNX-Verbindung verlorenERROR 
                Danach laeuft seitens EDOMI wieder alles.
                Die ETS meldet im Gruppenmonitor beim Neustart des eibd nur ein lapidares "Verbindung verloren" gefolgt von "Verbindung hergestellt"...

                Ich hab beim eibd schon so ziemlich alles durchprobiert, mittlerweile startet er wie folgt:
                PHP-Code:
                /usr/local/bin/eibd ---------no-tunnel-client-queuing --eibaddr=1.1.253 --daemon=/var/log/knx/eibd  ft12:/dev/ttyS1 
                Liegt das an der Schnittstelle oder starte ich den eibd irgendwie flasch? Das ist jetzt nicht missionskritisch fuer mich, aber interessieren wuerde mich trotzdem was da passiert...

                Kommentar


                  Hi,

                  im Bezug auf den LBS kann ich nur sagen, dass er bei mir ohne Probleme läuft. Ich mache mein Backup um 15:00, 10min verzögert wird der LBS getriggert und der das Backup auf mein NAS transferiert. Hier mal ein Auszug aus dem Log dazu:

                  Code:
                   [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                   	 		[TR]
                   			[TD]2020-03-25 15:10:00[/TD]
                   			[TD]100620[/TD]
                   			[TD]1593[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]2020-03-25 15:10:00[/TD]
                   			[TD]115683[/TD]
                   			[TD]1593[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS ended[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]2020-03-25 15:10:00[/TD]
                   			[TD]406784[/TD]
                   			[TD]4203[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000169 [v0.3]: 2020-03-25-150000.edomibackup[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]2020-03-25 15:11:04[/TD]
                   			[TD]291798[/TD]
                   			[TD]4203[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Datei/var/edomi-backups/2020-03-25-150000.edomibackupuploaded[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]2020-03-25 15:11:04[/TD]
                   			[TD]293452[/TD]
                   			[TD]4203[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Dateigröße: 1907.70 MegaByte[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]2020-03-25 15:11:04[/TD]
                   			[TD]294780[/TD]
                   			[TD]4203[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Geschwindigkeit: 29.94 MegaByte/s[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]2020-03-25 15:11:04[/TD]
                   			[TD]296039[/TD]
                   			[TD]4203[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Gesamtzeit: 63.7 Sek.[/TD]
                   		[/TR]
                   	 [/TABLE]

                  ctx
                  Vielleicht könntest du mal in dein Log schauen wie lange dein LBS läuft und mit welcher Geschwindigkeit. Wenn du LogLEvel auf 8 stellst wird dies alles im individual Log festgehalten. Je nach Geschwindigkeit macht es auch kein Sinn den LBS zu drosseln. Angenommen du hast einen 1Gbit LAN Verbindung dann müsste dein NAS ja auch erstmal den Transfer schaffen. Ich denke die Drosselung kommt schon alleine durch dein NAS.





                  Bei mir zuhause habe ich absolut keine Probleme KNX Anbindung. Edomi läuft auf einer separaten Hardware und Anbindung erfolgt über MDT IP Schnittstelle.



                  Bei einem anderen Projekt habe ich allerdings auch bis zu 400-500 von den Fehlern täglich im Log. Da bin ich auch am suchen woher dies kommt. Dort läuft Edomi auf einem FutroS900 und KNX Anbindung über MDT Schnittstelle. Zum Test hatte ich dort schonmal umgestellt auf Gira X1 als Schnittstelle. Brachte keine Verbesserung. Was ich mal testen wollte, ob eventuell sogar der Gira X1 das Problem ist. Ich habe aber auch ein wenig die CPU Auslastung im Verdacht, diese steigt aus irgendwelchen gründen ab und an auf 100%. Da das Projekt aber auf Mallorca ist kann ich dies auch immer nur über Internet testen.
                  Aus diesem Grund verfolge ich den Thread hier auch gespannt.




                  Gruß Benjamin




                  Kommentar


                    Also Status Quo: Seit der Dektiverung dieses Skriptes habe ich keine Fehler mehr.
                    Anbei mal ein Screen mit meiner Logik. Es fehlt die Verbindung zu Backuptransfer.

                    Code:
                     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                     	 		[TR="class: sErr"]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:44[/TD]
                     			[TD]909245[/TD]
                     			[TD]KNX[/TD]
                     			[TD]12907[/TD]
                     			[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=133, Soll-Wert=134 / Raw: 06100420001704b185002900bce011081403030080029c[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR="class: sErr"]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:51[/TD]
                     			[TD]026104[/TD]
                     			[TD]KNX[/TD]
                     			[TD]12907[/TD]
                     			[TD]CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010b1b10801c0a803020e57[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR="class: sErr"]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:51[/TD]
                     			[TD]038208[/TD]
                     			[TD]KNX[/TD]
                     			[TD]12907[/TD]
                     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                    Code:
                     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                     	 		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 00:00:00[/TD]
                     			[TD]233516[/TD]
                     			[TD]MAIN[/TD]
                     			[TD]12570[/TD]
                     			[TD]Aktuell: CPU 10.4% / RAM 20% / HDD 41% / LOAD 0.49 / PHP 12 / HTTP 11[/TD]
                     			[TD]Ok[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 00:00:00[/TD]
                     			[TD]241276[/TD]
                     			[TD]MAIN[/TD]
                     			[TD]12570[/TD]
                     			[TD]Peaks : CPU 88% / RAM 22% / HDD 42% / LOAD 1.56 / PHP 15 / HTTP 12[/TD]
                     			[TD]Ok[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 00:00:00[/TD]
                     			[TD]632704[/TD]
                     			[TD]EXEC[/TD]
                     			[TD]15970[/TD]
                     			[TD]Logs/Archive/Autobackups aufräumen[/TD]
                     			[TD]Ok[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 00:53:20[/TD]
                     			[TD]707113[/TD]
                     			[TD]EXEC[/TD]
                     			[TD]13835[/TD]
                     			[TD]Autobackup erstellen: 2020-03-24-005320.edomibackup[/TD]
                     			[TD]Ok[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR="class: sErr"]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:44[/TD]
                     			[TD]909245[/TD]
                     			[TD]KNX[/TD]
                     			[TD]12907[/TD]
                     			[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=133, Soll-Wert=134 / Raw: 06100420001704b185002900bce011081403030080029c[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR="class: sErr"]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:51[/TD]
                     			[TD]026104[/TD]
                     			[TD]KNX[/TD]
                     			[TD]12907[/TD]
                     			[TD]CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010b1b10801c0a803020e57[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR="class: sErr"]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:51[/TD]
                     			[TD]038208[/TD]
                     			[TD]KNX[/TD]
                     			[TD]12907[/TD]
                     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:58[/TD]
                     			[TD]400985[/TD]
                     			[TD]KNX[/TD]
                     			[TD]12907[/TD]
                     			[TD]KNX-Schnittstelle: Name: Enertex KNXnet/IP Router / PA: 1.1.3 / MAC: 0050c279391e[/TD]
                     			[TD]Ok[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:58[/TD]
                     			[TD]444268[/TD]
                     			[TD]KNX[/TD]
                     			[TD]12907[/TD]
                     			[TD]KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 1.1.100 / Channel-ID: 129[/TD]
                     			[TD]Ok[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR="class: sE"]
                     			[TD]2020-03-24 21:26:00[/TD]
                     			[TD]435827[/TD]
                     			[TD]MAIN[/TD]
                     			[TD]12570[/TD]
                     			[TD]Prozess MAIN beenden... (Modus 14)[/TD]
                     			[TD]Ok[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 21:26:00[/TD]
                     			[TD]436331[/TD]
                     			[TD]MAIN[/TD]
                     			[TD]12570[/TD]
                     			[TD]EDOMI: Beenden...[/TD]
                     			[TD]Ok[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 21:26:00[/TD]
                     			[TD]436570[/TD]
                     			[TD]MAIN[/TD]
                     			[TD]12570[/TD]
                     			[TD]EDOMI: Warten auf LBS (3 Sekunden)...[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                    System Log da seht ihr sons nix gelaufen. Der Neustart ist dann schon wieder am nächsten Tag.

                    Code:
                     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                     	 		[TR]
                     			[TD]2020-03-23 01:31:40[/TD]
                     			[TD]166110[/TD]
                     			[TD]12909[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-23 01:31:40[/TD]
                     			[TD]200187[/TD]
                     			[TD]12909[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS ended[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-23 01:31:40[/TD]
                     			[TD]332873[/TD]
                     			[TD]11665[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: 2020-03-23-005320.edomibackup[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-23 01:32:15[/TD]
                     			[TD]258486[/TD]
                     			[TD]11665[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Datei/var/edomi-backups/2020-03-23-005320.edomibackupuploaded[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-23 01:32:15[/TD]
                     			[TD]261354[/TD]
                     			[TD]11665[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Dateigr??e: 2061.99 MegaByte[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-23 01:32:15[/TD]
                     			[TD]264719[/TD]
                     			[TD]11665[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Geschwindigkeit: 59.08 MegaByte/s[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-23 01:32:15[/TD]
                     			[TD]266973[/TD]
                     			[TD]11665[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Gesamtzeit: 34.9 Sek.[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-23 01:32:15[/TD]
                     			[TD]281838[/TD]
                     			[TD]11665[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: EXEC End[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:40[/TD]
                     			[TD]353838[/TD]
                     			[TD]12909[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:40[/TD]
                     			[TD]392460[/TD]
                     			[TD]12909[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS ended[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:40[/TD]
                     			[TD]521792[/TD]
                     			[TD]17320[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: 2020-03-24-005320.edomibackup[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
                     			[TD]354542[/TD]
                     			[TD]17320[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Datei/var/edomi-backups/2020-03-24-005320.edomibackupuploaded[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
                     			[TD]357462[/TD]
                     			[TD]17320[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Dateigr??e: 2074.83 MegaByte[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
                     			[TD]359276[/TD]
                     			[TD]17320[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Geschwindigkeit: 57.95 MegaByte/s[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
                     			[TD]361458[/TD]
                     			[TD]17320[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Gesamtzeit: 35.8 Sek.[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
                     			[TD]376106[/TD]
                     			[TD]17320[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: EXEC End[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 21:27:56[/TD]
                     			[TD]747054[/TD]
                     			[TD]7118[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                    Hier das LBS Logfile.

                    Code:
                     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                     	 		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:30:19[/TD]
                     			[TD]205780[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.6[/TD]
                     			[TD]2/4/26[/TD]
                     			[TD]258[/TD]
                     			[TD]EG_SD_Stromwert_Küche_Dampfabzug_L1[/TD]
                     			[TD]0.39[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:30:31[/TD]
                     			[TD]527060[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/31[/TD]
                     			[TD]261[/TD]
                     			[TD]EG_SD_Stromwert_Wohnen_Süd_L1[/TD]
                     			[TD]4.54[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:00[/TD]
                     			[TD]603979[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.13[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:17[/TD]
                     			[TD]551275[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.14[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:19[/TD]
                     			[TD]173515[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.13[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:27[/TD]
                     			[TD]698306[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.6[/TD]
                     			[TD]2/4/20[/TD]
                     			[TD]257[/TD]
                     			[TD]EG_SD_Stromwert_Insel_L1[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:28[/TD]
                     			[TD]715868[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.7[/TD]
                     			[TD]2/4/1[/TD]
                     			[TD]252[/TD]
                     			[TD]UG_SD_Stromwert_Technik_Heizung_L1[/TD]
                     			[TD]1.88[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:31[/TD]
                     			[TD]919878[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.7[/TD]
                     			[TD]2/4/1[/TD]
                     			[TD]252[/TD]
                     			[TD]UG_SD_Stromwert_Technik_Heizung_L1[/TD]
                     			[TD]2.06[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:36[/TD]
                     			[TD]127233[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.14[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:37[/TD]
                     			[TD]441344[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.62[/TD]
                     			[TD]4/0/141[/TD]
                     			[TD]279[/TD]
                     			[TD]OG_Heizung_RT_Vorplatz_IST[/TD]
                     			[TD]23.2[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:37[/TD]
                     			[TD]706991[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.13[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:39[/TD]
                     			[TD]330686[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.14[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:40[/TD]
                     			[TD]401232[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]1023[/TD]
                     			[TD]FTP_Backup_LBS_started[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:40[/TD]
                     			[TD]954164[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.13[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:42[/TD]
                     			[TD]693444[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.14[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:44[/TD]
                     			[TD]896853[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/3[/TD]
                     			[TD]253[/TD]
                     			[TD]UG_SD_Stromwert_Technik_Rack_L1[/TD]
                     			[TD]6.68[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:44[/TD]
                     			[TD]929549[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.13[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:46[/TD]
                     			[TD]231714[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.14[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:50[/TD]
                     			[TD]219078[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]10[/TD]
                     			[TD]ERROR-Warnung[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:31:51[/TD]
                     			[TD]025541[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.13[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:00[/TD]
                     			[TD]224226[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]10[/TD]
                     			[TD]ERROR-Warnung[/TD]
                     			[TD]3[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:12[/TD]
                     			[TD]039208[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]917[/TD]
                     			[TD]Squeeze_Server_StatusKO_(A1)[/TD]
                     			[TD]b64::{00:04:20:1e:58:05}YTozOTp7czo5OiJwbGF5ZXJfaW QiO3M6MTc6IjAwOjA0OjIwOjFlOjU4OjA1IjtzOjk6Il9wb3Np dGlvbiI7aTowO3M6OToiX2NvdmVydXJsIjtzOjYwOiJodHRwOi 8vMTkyLjE2OC4xLjMwOjkwMDAvcGx1Z2lucy9UdW5lSW4vaHRt bC9pbWFnZXMvaWNvbi5wbmciO3M6MTQ6Il9wbGF5ZXJJY29udX JsIjtzOjUzOiJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xLjMwOjkwMDAvaHRt bC9pbWFnZXMvUGxheWVycy9ib29tLnBuZyI7czo5OiJzdWJzY3 JpYmUiO3M6MToiMCI7czo0OiJ0YWdzIjtzOjI3OiJhQWNDZERl ZmdpSWpKS2xMTm9PcXJzdFR1eHkiO3M6MTE6InBsYXllcl9uYW 1lIjtzOjExOiJCb29tX0t1ZWNoZSI7czoxNjoicGxheWVyX2Nv bm5lY3RlZCI7czoxOiIxIjtzOjk6InBsYXllcl9pcCI7czoxOT oiMTkyLjE2OC4xLjE3NToxNzEzNCI7czo1OiJwb3dlciI7czox OiIwIjtzOjE0OiJzaWduYWxzdHJlbmd0aCI7czoxOiIwIjtzOj Q6Im1vZGUiO3M6NDoic3RvcCI7czo2OiJyZW1vdGUiO3M6MToi MSI7czoxMzoiY3VycmVudF90aXRsZSI7czoxMToiUkFESU8gQk VSTjEiO3M6NDoidGltZSI7czoxOiIwIjtzOjQ6InJhdGUiO3M6 MToiMSI7czoxMjoibWl4ZXIgdm9sdW1lIjtzOjI6IjIzIjtzOj E1OiJwbGF5bGlzdCByZXBlYXQiO3M6MToiMCI7czoxNjoicGxh eWxpc3Qgc2h1ZmZsZSI7czoxOiIxIjtzOjY6InNlcV9ubyI7cz oxOiIwIjtzOjE4OiJwbGF5bGlzdF9jdXJfaW5kZXgiO3M6MToi MCI7czoxODoicGxheWxpc3RfdGltZXN0YW1wIjtzOjE2OiIxNT g0OTkxMzE2LjI3MDI1IjtzOjE1OiJwbGF5bGlzdF90cmFja3Mi O3M6MToiMSI7czoxNDoicGxheWxpc3QgaW5kZXgiO3M6MToiMC I7czoyOiJpZCI7czoxMDoiLTE5Njc3MzQxNiI7czo1OiJ0aXRs ZSI7czozNzoiUmFkaW8gQmVybjEgOTcuNyAoQWR1bHQgQ29udG VtcG9yYXJ5KSI7czo4OiJkdXJhdGlvbiI7czoxOiIwIjtzOjg6 ImNvdmVyYXJ0IjtzOjE6IjAiO3M6MTE6ImFydHdvcmtfdXJsIj tzOjM1OiJwbHVnaW5zL1R1bmVJbi9odG1sL2ltYWdlcy9pY29u LnBuZyI7czo3OiJiaXRyYXRlIjtzOjEwOiI2NGtiL3MgQ0JSIj tzOjM6InVybCI7czozODoiaHR0cDovL2FhYy5yYWRpb2Jlcm4x LmNoL3JhZGlvYmVybjE2NGsiO3M6NDoieWVhciI7czoxOiIwIj tzOjExOiJwbGF5ZXJfdXVpZCI7czozMjoiYTc0MzUzMmRlYzcw YzEyMTk4MGYwZWYyMTI4YWY3ODMiO3M6MTI6InBsYXllcl9tb2 RlbCI7czo0OiJib29tIjtzOjE4OiJwbGF5ZXJfZGlzcGxheXR5 cGUiO3M6MTQ6ImdyYXBoaWMtMTYweDMyIjtzOjE1OiJwbGF5ZX JfaXNwbGF5ZXIiO3M6MToiMSI7czoxODoicGxheWVyX2NhbnBv d2Vyb2ZmIjtzOjE6IjEiO3M6NToic2xlZXAiO3M6MToiMCI7cz oxMDoic2FtcGxlcmF0ZSI7czo1OiI0NDEwMCI7fQ==[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:12[/TD]
                     			[TD]407732[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]1393[/TD]
                     			[TD]Squeez_Boom_2_Status_Power[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
                     			[TD]345638[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]1024[/TD]
                     			[TD]FTP_Backup_Upload_Ok[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
                     			[TD]351696[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]1025[/TD]
                     			[TD]FTP_Backup_Dateigrösse[/TD]
                     			[TD]2074.83 MegaByte[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
                     			[TD]358632[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]1026[/TD]
                     			[TD]FTP_Backup_Geschwindikeit[/TD]
                     			[TD]57.95 MegaByte/s[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
                     			[TD]364314[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]1027[/TD]
                     			[TD]FTP_Backup_Gesamtzeit[/TD]
                     			[TD]35.8 Sek.[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
                     			[TD]372067[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]1023[/TD]
                     			[TD]FTP_Backup_LBS_started[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:19[/TD]
                     			[TD]853619[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/3[/TD]
                     			[TD]253[/TD]
                     			[TD]UG_SD_Stromwert_Technik_Rack_L1[/TD]
                     			[TD]6.28[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:34[/TD]
                     			[TD]996078[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.14[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:36[/TD]
                     			[TD]615329[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.13[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:41[/TD]
                     			[TD]182777[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.35[/TD]
                     			[TD]1/0/6[/TD]
                     			[TD]173[/TD]
                     			[TD]UG_L_EA_Waschen[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:41[/TD]
                     			[TD]298027[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]1/2/6[/TD]
                     			[TD]192[/TD]
                     			[TD]UG_L_Status_Waschen[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:41[/TD]
                     			[TD]324871[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]EDOMI[/TD]
                     			[TD]1/0/2[/TD]
                     			[TD]172[/TD]
                     			[TD]UG_L_EA_Treppe[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:41[/TD]
                     			[TD]449677[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.7[/TD]
                     			[TD]1/2/2[/TD]
                     			[TD]191[/TD]
                     			[TD]UG_L_Status_Treppe[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:41[/TD]
                     			[TD]488260[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]1389[/TD]
                     			[TD]Licht_Status_UG[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:42[/TD]
                     			[TD]466440[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]11/2/62[/TD]
                     			[TD]760[/TD]
                     			[TD]SA_3_Kanal_D_Stromwert[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:43[/TD]
                     			[TD]133313[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.7[/TD]
                     			[TD]11/1/79[/TD]
                     			[TD]650[/TD]
                     			[TD]SA_2_Kanal_E_Stromwert[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:32:48[/TD]
                     			[TD]827944[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.56[/TD]
                     			[TD]1/0/2[/TD]
                     			[TD]172[/TD]
                     			[TD]UG_L_EA_Treppe[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:33:06[/TD]
                     			[TD]316766[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.7[/TD]
                     			[TD]2/4/1[/TD]
                     			[TD]252[/TD]
                     			[TD]UG_SD_Stromwert_Technik_Heizung_L1[/TD]
                     			[TD]3.13[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:33:11[/TD]
                     			[TD]980552[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.7[/TD]
                     			[TD]2/4/1[/TD]
                     			[TD]252[/TD]
                     			[TD]UG_SD_Stromwert_Technik_Heizung_L1[/TD]
                     			[TD]2.9[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:33:13[/TD]
                     			[TD]733967[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/31[/TD]
                     			[TD]261[/TD]
                     			[TD]EG_SD_Stromwert_Wohnen_Süd_L1[/TD]
                     			[TD]4.31[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:33:16[/TD]
                     			[TD]823551[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.7[/TD]
                     			[TD]2/4/1[/TD]
                     			[TD]252[/TD]
                     			[TD]UG_SD_Stromwert_Technik_Heizung_L1[/TD]
                     			[TD]2.75[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:33:18[/TD]
                     			[TD]755930[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.35[/TD]
                     			[TD]1/3/3[/TD]
                     			[TD]202[/TD]
                     			[TD]UG_Waschen_Bewegungsmelder_Lichtwert[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:33:23[/TD]
                     			[TD]305509[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.7[/TD]
                     			[TD]2/4/1[/TD]
                     			[TD]252[/TD]
                     			[TD]UG_SD_Stromwert_Technik_Heizung_L1[/TD]
                     			[TD]2.61[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:33:29[/TD]
                     			[TD]245579[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.10[/TD]
                     			[TD]4/5/48[/TD]
                     			[TD]1323[/TD]
                     			[TD]AKH_Heizungsaktor_Status_Stellwert_Gruppe_D_Wohnen[/TD]
                     			[TD]206[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:33:43[/TD]
                     			[TD]470576[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.7[/TD]
                     			[TD]2/4/1[/TD]
                     			[TD]252[/TD]
                     			[TD]UG_SD_Stromwert_Technik_Heizung_L1[/TD]
                     			[TD]1.99[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:33:44[/TD]
                     			[TD]242646[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.10[/TD]
                     			[TD]21/0/2[/TD]
                     			[TD]1319[/TD]
                     			[TD]Status Stellwert[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:34:02[/TD]
                     			[TD]944185[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.15[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:34:04[/TD]
                     			[TD]568355[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.14[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-24 01:34:06[/TD]
                     			[TD]969014[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.8[/TD]
                     			[TD]2/4/44[/TD]
                     			[TD]268[/TD]
                     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
                     			[TD]0.15[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                    Zuletzt noch das Monitor File... jetz hab ihr alles zu diesem einem Fehlerzeitpunkt.


                    Ich habe auch immer wieder "Fehlstarts der LBS" wo er startet und endet aber nichts macht... warum weiss ich auch nicht.
                    Siehe hier:

                    Code:
                     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                     	 		[TR]
                     			[TD]2020-03-21 08:59:19[/TD]
                     			[TD]569442[/TD]
                     			[TD]14467[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-21 09:09:48[/TD]
                     			[TD]451325[/TD]
                     			[TD]30431[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-22 00:00:50[/TD]
                     			[TD]213515[/TD]
                     			[TD]30431[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-22 00:00:50[/TD]
                     			[TD]245567[/TD]
                     			[TD]30431[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS ended[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-22 00:00:50[/TD]
                     			[TD]438652[/TD]
                     			[TD]23753[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: 2020-03-22-000041.edomibackup[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-22 00:01:30[/TD]
                     			[TD]444384[/TD]
                     			[TD]23753[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Datei/var/edomi-backups/2020-03-22-000041.edomibackupuploaded[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-22 00:01:30[/TD]
                     			[TD]447904[/TD]
                     			[TD]23753[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Dateigr??e: 2047.33 MegaByte[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-22 00:01:30[/TD]
                     			[TD]452023[/TD]
                     			[TD]23753[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Geschwindigkeit: 51.22 MegaByte/s[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-22 00:01:30[/TD]
                     			[TD]454093[/TD]
                     			[TD]23753[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Gesamtzeit: 40.0 Sek.[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-22 00:01:30[/TD]
                     			[TD]469711[/TD]
                     			[TD]23753[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: EXEC End[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-22 00:08:26[/TD]
                     			[TD]283689[/TD]
                     			[TD]4467[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-22 00:18:17[/TD]
                     			[TD]504142[/TD]
                     			[TD]4464[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-22 09:35:17[/TD]
                     			[TD]868850[/TD]
                     			[TD]22192[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-22 09:40:31[/TD]
                     			[TD]850505[/TD]
                     			[TD]28904[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-22 13:24:18[/TD]
                     			[TD]174592[/TD]
                     			[TD]3913[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-22 14:41:27[/TD]
                     			[TD]675158[/TD]
                     			[TD]12909[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-23 01:31:40[/TD]
                     			[TD]166110[/TD]
                     			[TD]12909[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-03-23 01:31:40[/TD]
                     			[TD]200187[/TD]
                     			[TD]12909[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS ended[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                    Angehängte Dateien

                    Kommentar


                      benji
                      Du hast ja den Baustein programmiert.
                      Wäre es möglich eine Geschwindikeitsbegrenzung einzubauen ?

                      Mfg ctx
                      Zuletzt geändert von ctx; 15.04.2020, 21:04.

                      Kommentar


                        ​​Hallo,

                        ich habe den Thread durchgelesen, jedoch habe ich nicht die Lösung für mein Problem gefunden, zumindest erkenne ich sie nicht.
                        Zwischen Edomi und meinem MDT IP Router 100.03 wird alle 10 Minuten die Verbindung unterbrochen.
                        Ich denke es liegt an irgendeiner Einstellung. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

                        Gruß Ralf

                        Fehler Edomi.png


                        Angehängte Dateien

                        Kommentar


                          gibt es irgendwo etwas das alle 10 min ausgeführt wird ? Vielleicht blockiert das dan die Verbindung wie bei mir.

                          Ich hatte das Problem vor kurzem auch noch einmal alle 12h da habe ich gemerkt das immer zu diesem Zeitpunkt gewisse abfragen auf allen wegen gleichzeitig statffinden... ich habe nun einige der Abfragen um 5 Min. verzögert und das Problem ist gelöst.

                          Da ist es wirklich ein Überlastproblem.

                          Kommentar


                            Zitat von ctx Beitrag anzeigen
                            gibt es irgendwo etwas das alle 10 min ausgeführt wird ? Vielleicht blockiert das dan die Verbindung wie bei mir.

                            Ich hatte das Problem vor kurzem auch noch einmal alle 12h da habe ich gemerkt das immer zu diesem Zeitpunkt gewisse abfragen auf allen wegen gleichzeitig statffinden... ich habe nun einige der Abfragen um 5 Min. verzögert und das Problem ist gelöst.

                            Da ist es wirklich ein Überlastproblem.
                            Also es ist mal nichts bewusst auf einen 10 Minuten Intervall eingestellt. 🤔 Wie könnte ich das sehen. Bzw. dann einstellen zum testen?

                            Kommentar


                              Keine Ahnung .. schau mal im Log passiert immer dann etwas ?
                              Ich habe zb. trigge für alle 15 Min das Wetter abfragen, alle 30 Min den Status von gewissen anderen Dingen, alle 2 Min fragt er die "Hagel" API ab. Irgendwann summierte sich das zu einem gewissen Zeitpunkt und blockiert dann alles.

                              Kommentar


                                Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Jedoch entsteht dadurch eine neue Frage, die jedoch nicht nur mit Edomi zu tun hat.
                                Der "Fehler" war das zyklische senden der Systemzeit vom MDT IP Router.
                                Nach ausschalten vom zyklisch senden der Systemzeit bekomme ich keine Fehler mehr im Log. Die Uhrzeit auf den Glastastern läuft ganz normal weiter, warum benötige ich dann das zyklische senden der Systemzeit, bzw. wie kann ich das lösen?

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X