    Hallo miteinand,

    ich habe bei mir auch die beschriebenen Verbindungsprobleme (SequenceCounter und Disconnect_Request). Ich nutze ein Weinzierl IP-Interface 730 mit 5 Tunneln.

    Diese Fehler wundern mich schon mal grundsätzlich, weil meine Visu gar nichts sendet, sondern derzeit nur aus einer Uhr und zwei Universalelementen besteht, die lediglich die Werte zweier GAs anzeigen. Edomi läuft auf einem NUC mit Gigabit-Ethernet über einen HP-Switch an das IP-Interface. Am gleichen Switch hängen auch ein Ubiquity und eine Fritz-Box.

    Ich habe es zuerst mal mit der Idee versucht, eibd zu installieren und es darüber laufen zu lassen.
    Zitat von eriche Beitrag anzeigen
    Da ich unzählige Fehlermeldungen erhielt (ich habe auch einen Enertex Router) habe ich jetzt eibd dazwischen laufen.
    Das ist seit gestern Nacht aktiv, hat aber leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
    Seit dem Neustart des Servers von in der Nacht hatte ich bis jetzt 9300 Fehler angesammelt.
    2017-10-24 (2).png
    Es sieht dabei immer in etwa so aus:
    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]-24 22:39:10[/TD]
     			[TD]544388[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 06100420001504a301002900bce010063169010080[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2017-10-24 22:39:11[/TD]
     			[TD]720674[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=2, Soll-Wert=3 / Raw: 06100420001504a302002900bce010e6300a010080[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2017-10-24 22:39:39[/TD]
     			[TD]858892[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=7, Soll-Wert=8 / Raw: 06100420001504a307002900bce010063264010080[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2017-10-24 22:39:45[/TD]
     			[TD]547832[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=9, Soll-Wert=10 / Raw: 06100420001704a309002900bcd0116306070300800064[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2017-10-24 22:39:49[/TD]
     			[TD]802330[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=13, Soll-Wert=14 / Raw: 06100420001504a30d002900bcd011630664010080[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2017-10-24 22:39:50[/TD]
     			[TD]053967[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010a3a30801c0a8b2160e57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2017-10-24 22:39:50[/TD]
     			[TD]076575[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2017-10-24 22:39:59[/TD]
     			[TD]833790[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010a4a40801c0a8b2160e57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2017-10-24 22:39:59[/TD]
     			[TD]839404[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=0, Soll-Wert=1 / Raw: 06100420001504a400002900bce01006334b010080[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2017-10-24 22:39:59[/TD]
     			[TD]850826[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2017-10-24 22:40:11[/TD]
     			[TD]803407[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010a5a50801c0a8b2160e57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2017-10-24 22:40:12[/TD]
     			[TD]910636[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=0, Soll-Wert=1 / Raw: 06100420001504a500002900bce010063223010080[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2017-10-24 22:40:12[/TD]
     			[TD]922168[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2017-10-24 22:40:49[/TD]
     			[TD]802215[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=5, Soll-Wert=6 / Raw: 06100420001504a605002900bce01006325f010081[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2017-10-24 22:40:50[/TD]
     			[TD]529285[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010a6a60801c0a8b2160e57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2017-10-24 22:40:51[/TD]
     			[TD]539786[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2548[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Also versuche ich es jetzt mal mit:
    Zitat von ak68 Beitrag anzeigen
    maximale Telegrammrate
    -> Daher sollte die Einstellung 12 T/d betragen (= max. 24 T/s + Reserve)
    (...)
    Initscan: Anzahl der Überprüfungen pro Abfrage
    -> Bei mir funktioniert "20" jetzt problemlos
    Die vorher eingestellten Werte waren max Telegrammrate=20 und InitScan=30.

    Kommentar


      Am einfachsten ist es die Fehlermeldung in der edomi.ini auf false zu setzen. Dann ist sofort ruhe! Nachteile sind mir auch noch keine aufgefallen

      Kommentar


        Danke für den Tipp - die Fehlernmeldungen auf false zu setzen ist meine Ausweichmöglichkeit, wenn ich sonst keine bessere Lösung finde.
        Mit dem oben beschriebenen Ansatz Telegrammrate/Initscan sind zumindest schonmal alle DISCONNECT_REQUEST verschwunden.

        Kommentar


          Hallo zusammen,

          ich habe seit ein paar Tagen (genaugenommen seit Donnerstag 13:40 Uhr, womit ich aber kein bestimmtes Vorkommnis verbinden kann...) einen Disconnect Fehler... so zb sieht es im Fehler-Log die letzten Minuten aus:

          2018-01-15 21:34:57 146322 KNX 29180 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c042e0200290034e4113d04310807eb014b0133 043300 ERROR
          2018-01-15 21:34:58 149836 KNX 29180 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c042e0200290034e4113d04310807eb014b0133 043300 ERROR
          2018-01-15 21:34:59 153260 KNX 29180 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 0610020900102e2e0801c0a802c80e57 ERROR
          2018-01-15 21:34:59 164232 KNX 29180 KNX-Verbindung verloren. ERROR
          2018-01-15 21:51:54 743305 KNX 16592 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c04302200290034e4113d04310807eb01410133 046c00 ERROR
          2018-01-15 21:51:55 741424 KNX 16592 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c04302200290034e4113d04310807eb01410133 046c00 ERROR
          2018-01-15 21:51:56 749120 KNX 16592 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001030300801c0a802c80e57 ERROR
          2018-01-15 21:51:56 760639 KNX 16592 KNX-Verbindung verloren. ERROR
          2018-01-15 21:53:39 811470 KNX 16592 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c04316500290034e4113d04310807eb014b0133 045200 ERROR
          2018-01-15 21:53:40 812151 KNX 16592 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c04316500290034e4113d04310807eb014b0133 045200 ERROR
          2018-01-15 21:53:41 811695 KNX 16592 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001031310801c0a802c80e57 ERROR
          2018-01-15 21:53:41 822381 KNX 16592 KNX-Verbindung verloren. ERROR
          2018-01-15 21:54:24 832402 KNX 16592 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c04362c00290034e4113d04310807eb014b0133 047100 ERROR
          2018-01-15 21:54:25 829906 KNX 16592 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c04362c00290034e4113d04310807eb014b0133 047100 ERROR
          2018-01-15 21:54:26 836675 KNX 16592 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001036360801c0a802c80e57 ERROR
          2018-01-15 21:54:26 847311 KNX 16592 KNX-Verbindung verloren.

          Ich habe jetzt schon hier einige Beiträge durchgeschaut, komme aber nicht drauf woran es bei mir liegen könnte. MDT IP-Schnittstelle, mal neugestartet. Maximal 2-3 Telegramme/s wenn ich das richtig sehe. Mir fällt da nichts so richtig ein... habe Logiken schon ausgeschaltet (ok nicht alle durchprobiert), aber die Zeitabstände der Fehlermeldung sind auch so unregelmäßig dass sie eigentlich auch nicht zu meinen Logiken passen.

          Es nervt... und ich komme einfach nicht dahinter. Was könnte es sein, jm nen Tipp?

          Kommentar


            Irgendwas im ip Netzwerk verändert?
            Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."

            Kommentar


              Nö auch nicht... dachte erst ich hätte an dem Do um 13.40 was an der Visu geändert aber das war erst nach 14 Uhr... davor habe ich quasi nix im Haus gemacht am Donnerstag würde ich sagen :-)

              Edit: OK, hatte den CO2-& Feuchte-Sensor Siemens QMX3.P70 neu im KNX angehängt... mittags eigentlich nur die Gruppenadressen etc. angelegt, abends angesteckt.... Wenn ich ihn abstecke, sind die Fehler weg so wie es aussieht!! Kann man bei der Konfiguration von dem Teil was falsch machen?? ... ich such mal weiter...
              Zuletzt geändert von PlantersPunch; 16.01.2018, 08:31.

              Kommentar


                Hey Leute!! Ihr habt jetzt eine lange Edomi Erfahrung ! Welchen Router soll ich für eine Neuanlage kaufen?....
                den MDT oder den Enertex? Oder habt ihr ein besseres Produkt oder was ist der beste?
                Hab noch so einen ABB IPRS3.1.1 rumliegen, zum testn von Anlagen...

                Kommentar


                  Also ich hab den Enertex gerade im Verteiler, und eigentlich keine Probleme. Der MDT macht gerade Pause, und liegt neben dem ABB und dem Gira in der Kiste....

                  Kommentar


                    also du meinst der Enertex wäre der beste? was ist mit den anderen? zu langsam oder zu instabil und verschlucken telegramme?

                    Kommentar


                      Gira ab V3.0 geht nicht, MDT habe ich auch keine Probleme, der ABB zickt manchmal etwas rum.

                      Kommentar


                        ich weiss, der abb zickt bei mir auch manchmal, drum mag ich den nicht nehmen... also deine empfehlungen sind enertex oder mdt...
                        ich glaub der enertex könnte mehr telegramme/ s übertragen oder irre ich mich=?

                        Kommentar


                          Der von eibmarkt sollte auch funktionieren.

                          Kommentar


                            Ich habe das Weinzierl 731 und keine Probleme. Ist aber kein Router sondern "nur" ein Interface mit maximal 5 Tunneln.

                            Kommentar


                              also wäre der weinzierl 751 auch gut?.... habt ihr mehrere Linien mit normalen TP Kopplern gekoppelt oder mit Routern?

                              Kommentar


                                ..zur Zeit läuft mein EDOMI Sytem über den Gira X1.Geht sehr gut (was mich gewundert hat..)