    Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
    Die PA ist Edomi egal, der Router gibt das ACK nicht, wenn du einen IP Router hast gehört der normalerweiße auf die x.x.0.

    Wenn du ihm als PA in der ETS die 241 gibst, und dann den Tunnel mit 201 vergibst ist das natürlich möglich.
    Meinst du jetzt mich ?

    Mein Router hat:

    Host-PA 1.1.0
    Die ETS die Tunnel-PA 1.1.241
    Und Edomi hat vom Router die 1.1.201 bekommen

    Einen Kommentar schreiben:


  • hartmut
    antwortet
    EDOMI TraceLog
    Zeitstempel Frau Prozess PID Meldung Status
    2016.01.21 19.31.57 784.853 KNX 1523 EDOMI: CONNECT_REQUEST -> 192.168.0.220:3671 / 06100205001a0801c0a800aac7380801c0a800aac738040402 00
    2016.01.21 19.31.57 795.325 KNX 1523 Router: CONNECT_RESPONSE -> Tunnel-PA: 15.15.255 / ChannelID: 65 / 06100206001441000801c0a800dc0e570404ffff
    2016.01.21 19.31.57 805.701 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001041000801c0a800aac738
    2016.01.21 19.31.57 806.054 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084100
    2016.01.21 19.32.09 305.648 KNX 1523 # ERROR # ROUTER: ChannelID abweichend: Ist-Wert = 64, Soll-Wert = 65 / -> = / Routingcounter: / Größe: / 061004200017044000002900bce0117507320300800ca1
    2016.01.21 19.32.09 319.108 KNX 1523 Router: TUNNELING_REQUEST -> Write / 1.1.117-> 0/7/50 = 23,7 / Routingcounter: 0 / Größe: 3 / 061004200017044100002900bce0117507320300800ca1
    2016.01.21 19.32.09 319.196 KNX 1523 EDOMI: TUNNELING_ACK / 06100421000a04410000
    2016.01.21 19.32.10 300.436 KNX 1523 # ERROR # ROUTER: ChannelID abweichend: Ist-Wert = 64, Soll-Wert = 65 / 1.1.117-> 0/7/50 = 23,7 / Routingcounter: 0 / Größe: 3 / 061004200017044000002900bce0117507320300800ca1
    2016.01.21 19.32.28 009.237 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001041000801c0a800aac738
    2016.01.21 19.32.28 010.158 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084100
    2016.01.21 19.32.59 001.027 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001041000801c0a800aac738
    2016.01.21 19.32.59 001.986 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084100
    2016.01.21 19.33.04 006.162 KNX 1523 # ERROR # ROUTER: DISCONNECT_RESPONSE: Router Hut verbindung unerwartet beendet / ErrCode: 0 / 06100209001040000801c0a800dc0e57
    2016.01.21 19.33.04 016.499 KNX 1523 EDOMI: DISCONNECT_REQUEST / 06100209001041000801c0a800aac738
    2016.01.21 19.33.07 017.035 KNX 1523 EDOMI: CONNECT_REQUEST -> 192.168.0.220:3671 / 06100205001a0801c0a800aac7380801c0a800aac738040402 00
    2016.01.21 19.33.07 027.496 KNX 1523 Router: CONNECT_RESPONSE -> Tunnel-PA: 1.1.255 / ChannelID: 66 / 06100206001442000801c0a800dc0e57040411ff
    2016.01.21 19.33.07 038.733 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001042000801c0a800aac738
    2016.01.21 19.33.07 039.138 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084200
    2016.01.21 19.33.38 004.601 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001042000801c0a800aac738
    2016.01.21 19.33.38 014.929 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084200
    2016.01.21 19.33.56 757.575 KNX 1523 EDOMI: TUNNELING_REQUEST -> Read-Request / Versuch 1 / 1.1.255-> 0/7/50 / 061004200015044200002900bce011ff0732010000
    2016.01.21 19.33.56 768.146 KNX 1523 Router: TUNNELING_ACK / 061004200015044200002900bce011ff0732010000
    2016.01.21 19.33.58 002.144 KNX 1523 # ERROR # EDOMI: TUNNELING_REQUEST nach TUNNELING_ACK Nicht erhalten / Routingcounter: 1 / 061004200015044200002900bce011ff0732010000
    2016.01.21 19.33.58 012.743 KNX 1523 EDOMI: TUNNELING_REQUEST -> Read-Request / Versuch 2 / 1.1.255-> 0/7/50 / 061004200015044201002900bce011ff0732010000
    2016.01.21 19.33.58 023.178 KNX 1523 Router: TUNNELING_ACK / 061004200015044201002900bce011ff0732010000
    2016.01.21 19.34.00 003.397 KNX 1523 # ERROR # EDOMI: TUNNELING_REQUEST nach TUNNELING_ACK Nicht erhalten / Routingcounter: 2 / 061004200015044201002900bce011ff0732010000
    2016.01.21 19.34.00 014.007 KNX 1523 EDOMI: TUNNELING_REQUEST -> Read-Request / Versuch 3 / 1.1.255-> 0/7/50 / 061004200015044202002900bce011ff0732010000
    2016.01.21 19.34.00 024.446 KNX 1523 Router: TUNNELING_ACK / 061004200015044202002900bce011ff0732010000
    2016.01.21 19.34.02 003.667 KNX 1523 # ERROR # EDOMI: TUNNELING_REQUEST nach TUNNELING_ACK Nicht erhalten / Routingcounter: 3 / 061004200015044202002900bce011ff0732010000
    2016.01.21 19.34.02 014.125 KNX 1523 # ERROR # EDOMI: TUNNELING_REQUEST: Kein TUNNELING_ACK / RECEIVE nach 3 Versuchen -> Abbruch
    2016.01.21 19.34.09 009.715 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001042000801c0a800aac738
    2016.01.21 19.34.09 010.628 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084200
    2016.01.21 19.34.40 000.767 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001042000801c0a800aac738
    2016.01.21 19.34.40 011.147 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084200
    2016.01.21 19.35.11 000.653 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001042000801c0a800aac738
    2016.01.21 19.35.11 010.967 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084200
    2016.01.21 19.35.42 010.060 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001042000801c0a800aac738

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoKlemme
    antwortet
    Die PA wird einwandfrei bei ALLEN erkannt und verwendet. Da gibt es kein Problem.

    hartmut ich kann mit 3 Browsern den teil2.png nicht öffnen, k.A. warum. Wärst Du so nett und postest es so wie coliflower. Könnt Ihr eigentlich mein Log lesen ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Die PA ist Edomi egal, der Router gibt das ACK nicht, wenn du einen IP Router hast gehört der normalerweiße auf die x.x.0.

    Wenn du ihm als PA in der ETS die 241 gibst, und dann den Tunnel mit 201 vergibst ist das natürlich möglich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hartmut
    antwortet
    Das ist kein Router sondern ein Interface, kann 4 Tunnel verbinden.
    Funktion im Auslieferzustand Im Auslieferzustand sind folgende Parameter gesetzt: • physikalische Adresse der IP Schnittstelle: 15.15.255 (= FFFF hex)
    Deshalb diese Adresse
    Ich werde Morgen versuchen eine PA 1/1/240 zu Programmieren.
    Zuletzt geändert von hartmut; 21.01.2016, 22:05.

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Wieso OT, was ist wenn mein Problem mit der PA was zu tun hat …?

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoKlemme
    antwortet
    Zitat von hartmut Beitrag anzeigen
    Den Read Request siehst du um die Uhrzeit 19:33:56
    Warum sieht das bei Dir so völlig anders aus ?
    SeatSLF, coliflower könnten wir bitte bei dem wirklich wichtigem Thema bleiben ? OT

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    ETS hat die .241
    EDOMI hat die .201

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    die restlichen 3 Tunnel sollten dann die nächsten 3PA hinter der programmierten sein,
    deswegen soll man ja in der ETS den Tunnel programmieren.

    Kannst du ja austesten, beleg den ersten Tunnel mit deiner ETS, oder Raspi und dann lass edomi verbinden

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Beim GIRA nicht, außer ich übersehe etwas …
    Einzig die Tunnel-PA für die ETS5 kannst du eingeben und wenn sie frei ist, dann wird sie benutzt … das hat aber nicht mit der Vergabe der restlichen 3 Tunnel zu tun.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hartmut
    antwortet
    Den Read Request siehst du um die Uhrzeit 19:33:56

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoKlemme
    antwortet
    ulrich und hartmut
    Könntet Ihr bitte ein Log mit ReadRequest machen ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Die Tunnel PA kannst du programmieren, steht meist in der Anleitung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoKlemme
    antwortet
    Bei mir schon

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Die Tunnel PA kann man doch nicht programmieren, die wird bei Anfrage doch vom Router vergeben ….