    Guten Abend,

    eine generelle Frage: Muss man die Updates auch wieder mounten und das Shellskript laufen lassen? Ich hatte in der Weboberfläche von 1.06 das Update per Upload versucht, aber da wackelt nur kurz die Box und es passiert nichts weiter.

    Sorry, wenn ich da an den Basics scheitere und die vielleicht offensichtliche Vorgehensweise übersehen habe.

    Danke
    Hannes

    Kommentar


      Du musst auf die 1.07 und dann auf die 1.08 Updaten.

      Kommentar


        Das Update wird doch in der "Verwaltung" unter "Updates installieren" eingespielt.Was für eine Box wackelt denn da?
        Ist aber eine reale Hardware oder VM?

        Kommentar


          Zitat von timberland Beitrag anzeigen
          Du musst auf die 1.07 und dann auf die 1.08 Updaten.
          ....das auch noch....Updates schön alle nacheinander einspielen

          Kommentar


            Ich habe eine laufende Version 1.06 in einer Virtualbox, die Installation hat reibungslos funktioniert. Dann gehe ich mit einem Chrome in der Weboberfläche auf Verwaltung und in der sich öffnenden Seite auf den Button "Update installieren". Dann erscheint unten in roter Schrift der Abschnitt, um die Updatedatei hochzuladen.

            Ich gehe auf den Button "Update-Datei hochladen und sofort(!) installieren" und wähle die 1.07 Updatedatei. Dann erscheint kurz der grüne Wartekringel in der Mitte und die ganze Box Verwaltung in der Webseite wackelt kurz nach links und rechts und es passiert nichts weiter.

            Kommentar


              Robby kennst du den Bearbeiten Button in Foren, stört dich was an dem Update Schema?
              Ist wahrscheinlich momentan das beste für die Datenbanken

              hannes Loehr: Es wurde expliziet darauf hingewiesen, das die Updates nur für die richtigen Install Versionen sind.
              Hast du eventuell noch eine von den "alten" downloadbaren VMs am laufen?

              falsche Datei erwischt? das Fenster wackelt, wenn irgendwas nicht stimmt.
              Du hast diese Datei:
              https://drive.google.com/folderview?...TMxNFQ4Q21paHM
              Zuletzt geändert von SeatSLF; 22.01.2016, 21:35.

              Kommentar


                Ich die virtuelle Maschine erst vor ein paar Tagen erstellt mit der Minimal-CentOS-Iso und der anschließenden Installation der Version 1.06, die wie in dem Anleitungsdokument beschrieben ins CentOS gemountet wurde und dann das Shellskript aufgerufen. Von daher müsste ich eigentlich die richtige Basis haben.

                Kommentar


                  Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
                  Robby kennst du den Bearbeiten Button in Foren, stört dich was an dem Update Schema?
                  Ist wahrscheinlich momentan das beste für die Datenbanken

                  hannes Loehr: Es wurde expliziet darauf hingewiesen, das die Updates nur für die richtigen Install Versionen sind.
                  Hast du eventuell noch eine von den "alten" downloadbaren VMs am laufen?
                  kenne den "Bearbeiten Button"

                  Das "das auch noch" sollte heißen das ich vergessen hatte das zu erwähnen...Timberland war halt schneller..

                  Wie ich aber schon letztens angemerkt habe finde ich die Updates suuuper einfach zu installieren.

                  Habe mich nur missverständlich ausgedrückt. Sorry

                  Kommentar


                    Alles gut Robby

                    Hannes wie gesagt, das file ist das richtige?
                    Die wackelnde Box weißt eigentlich immer auf einen Fehler hin,
                    vielleicht ausversehen das falsche File erwischt?
                    Die Update Datei hat nur 3,7MB, muss nur gedownloaded werden, auch nicht entpackt

                    Kommentar


                      Ah jetzt ja. Ich hatte die Einträge "Update von 1.07 auf 1.08" im GDrive nur als Fake-Ordner betrachtet, um den Inhalt zu beschreiben und das Update daher mit der 32MB Vollversion probiert.

                      Vielen Dank für den Hinweis

                      Kommentar


                        Version 1.09 steht nun zu Verfügung.

                        Changelog:
                        • der "KNX-Stack" wurde komplett neu implementiert, unter Berücksichtigung der aktuellsten verfügbaren Spezifikation. Die Probleme mit einigen Routern/Schnittstellen sind nun hoffentlich gelöst... (sonst weiß ich auch nicht mehr weiter)
                        • das "TraceLog" wurde in diesem Zusammenhang überarbeitet (um das TraceLog zu aktivieren muss in der edomi.ini global_debugTrace=true gesetzt sein)
                          • das TraceLog enthält detailierte Informationen zur Buskommunikation und wird bei jedem Reboot gelöscht
                        • die üblichen Kleinigkeiten...

                        Da ich den KNX-Stack komplett neu programmiert habe, ist es nicht auszuschließen, dass neue Bugs hinzugekommen sind (wenn dies auch recht unwahrscheinlich ist). Falls es also irgendwelche "Merkwürdigkeiten" geben sollte: Bitte Bescheid sagen. Ich gehe aber davon aus, dass es keine Probleme geben wird - zumindest unter Normalbedingungen, d.h. ohne Netzwerkprobleme oder sonstige unerwartete "Fehler". Ich habe soweit es mir möglich ist alle möglichen Fehlerkonstellationen durchprobiert (Netzwerkausfall, Telegrammverluste, etc.).

                        Viel Spaß bzw. Erfolg!
                        EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

                        Kommentar


                          Hallo Christian,

                          bis jetzt:
                          • kein Fehlerlog :-)
                          • kein Hänger bei InitScan
                          • Die Logik bekommt nach dem Hochlauf alle Statis korrekt angezeigt, somit funktioniert die Logik wieder (Alle Lichter AN/AUS) :-)
                          DANKE !

                          EDIT: Gira KNXnet/IP-Router I02
                          Zuletzt geändert von coliflower; 24.01.2016, 19:09.
                          Danke und LG, Dariusz
                          GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

                          Kommentar


                            Mit dem eibd/RPi funktioniert es leider nicht mehr so reibungslos wie mit 1.08:
                            Code:
                            2016-01-24 16:03:41    664829    KNX    3310    #ERROR# ROUTER: Routingcounter abweichend: Ist-Wert=62, Soll-Wert=63 / 1.1.32->4/1/95=0 / Size: 2 / 06100420001604013e002900bcd01120215f02008000    ERROR
                            2016-01-24 16:25:37    012068    KNX    3310    #ERROR# ROUTER: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / ErrCode: 21 / 0610020800080115    ERROR
                            2016-01-24 16:25:37    022644    KNX    3310    KNX-Verbindung verloren. Verbinde neu...    ERROR
                            2016-01-24 18:35:21    537484    MAIN    1323    ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! (Absturz?)    ERROR
                            2016-01-24 18:35:27    131896    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110d24510300800c42    ERROR
                            2016-01-24 18:35:28    135448    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110d24510300800c42    ERROR
                            2016-01-24 18:35:29    138955    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110d24510300800c42    ERROR
                            2016-01-24 18:35:30    148030    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110d24510300800c42    ERROR
                            2016-01-24 18:35:31    141165    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110d24510300800c42    ERROR
                            2016-01-24 18:35:32    221884    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110d24510300800c42    ERROR
                            2016-01-24 18:35:33    148226    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110d24510300800c42    ERROR
                            2016-01-24 18:35:34    139971    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110d24510300800c42    ERROR
                            2016-01-24 18:35:35    143825    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110d24510300800c42    ERROR
                            2016-01-24 18:35:36    144529    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110d24510300800c42    ERROR
                            2016-01-24 18:35:37    149302    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110c245a0300800c0b    ERROR
                            2016-01-24 18:35:38    148838    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110c245a0300800c0b    ERROR
                            2016-01-24 18:35:39    151443    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110c245a0300800c0b    ERROR
                            2016-01-24 18:35:40    148670    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110c245a0300800c0b    ERROR
                            2016-01-24 18:35:41    152903    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110c245a0300800c0b    ERROR
                            2016-01-24 18:35:42    153542    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110c245a0300800c0b    ERROR
                            2016-01-24 18:35:43    149471    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110c245a0300800c0b    ERROR
                            2016-01-24 18:35:44    149795    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110c245a0300800c0b    ERROR
                            2016-01-24 18:35:45    150126    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110c245a0300800c0b    ERROR
                            2016-01-24 18:35:46    160291    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110c245a0300800c0b    ERROR
                            2016-01-24 18:35:47    153410    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110a244603008007e4    ERROR
                            2016-01-24 18:35:48    156234    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110a244603008007e4    ERROR
                            2016-01-24 18:35:49    159377    KNX    1339    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040106002900bcd0110a244603008007e4    ERROR
                            Zuletzt geändert von toggle; 24.01.2016, 19:11.

                            Kommentar


                              Eibd wird u.U. nicht unterstützt, denn eibd kennt die aktuelle Spec nicht... Ob man da was drehen kann (also an der eibd Konfiguration) weiß ich nicht.

                              Unabhängig davon: Das Log startet irgendwie mitten drin?! Es fehlt der Verbindungsaufbau (Connect_Request, etc.). Ich denke mal, dass du den eibd erstmal Neustarten musst, bevor du EDOMI startest...
                              Zuletzt geändert von gaert; 24.01.2016, 19:16.
                              EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

                              Kommentar


                                Bis einschließlich 1.08 ging es auch mit eibd, auch wenn nicht unterstützt.