Projekt auch aktiviert nach der Änderung?
schau ich mir morgen mal an...EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Kommentar
-
So, angeschautAlso bei mir reagiert der Slider wie erwartet...
EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Kommentar
-
Dann hast Du vermutlich ein sehr kleines Aktualisierungs-Intervall für die Visu gewählt, d.h. die Visu aktualisiert sich schneller, als der Status (KNX)... Wenn die Visu aktualisiert wird und der alte Status noch vorhanden ist, wird der Slider natürlich auf diesen "alten" (=aktuellen) Wert gesetzt!EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Kommentar
-
Das ist schon ein ziemlich kleines IntervallDu musst bedenken: Der Slider sendet ggf. irgendwas auf den Bus, das KNX-Device antwortet dann "irgendwann" mit seiner Status-GA, usw... Das dauert seine Zeit.
Der Slider muss aber dennoch bei jeder Aktualisierung den aktuell verfügbaren Status anzeigen, denn dies entspricht den Grundkonzept (Ereignisgesteuert, usw.). Man könnte den Status-Wert auch an anderer Stelle verändert haben - und dann soll der Slider schließlich auch den korrekten Wert anzeigen...
EDIT:
Die "Klicklatenz" (Visu-Einstellungen) ist in Deinem Fall auch interessant. Default ist 1s, d.h. der Slider wartet quasi 1 Sekunde bevor der Wert abgesendet wird. Hier wäre also ggf. ein kleinerer Wert (im Zusammenhang mit der recht kurzen Aktualisierungszeit) sinnvoller.Zuletzt geändert von gaert; 11.04.2016, 19:32.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Kommentar
-
Eigentlich sollte es mit negativen Zahlen keine Probleme geben - habe ich hinreichend getestetEDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Kommentar
-
Zitat von gaert Beitrag anzeigenEigentlich sollte es mit negativen Zahlen keine Probleme geben - habe ich hinreichend getestet
Kommentar
-
Hi,
ich habe ab und an Probleme mit bzgl. verzögertem Senden von Endomi auf KNX. Also ich betätige ein Button in der Visu und das KNX Telegram kommt so 10sek. verzögert. Jetzt habe ich mal mein MonitorLog angeschaut. Dort ist mir aufgefallen, dass jeder Sonos LBS bei mir alle 2 Sekunden seinen Status komplett sendet. Ist dies richtig????
Gruß
Kommentar
-
KNX-Telegramme werden in einer Queue abgelegt und nacheinander auf den Bus gesendet. Je nach eingestellter Telegrammrate sind dies z.B. nur 10-20 Telegramme pro Sekunde. Wenn die Queue mit 100 GAs belegt ist, kann's durchaus 10s dauern bis das letzte Telegramm "raus" ist (bei einer Rate=10/s). Dafür kann EDOMI nichts - KNX ist SchuldEDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Kommentar
Kommentar