Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS 19000141 - Beschattungssteuerung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • mac29
    antwortet
    Hallo Yves

    Hoffentlich hat es keine Kopfschmerzen gegeben .

    Für mich (wie gesagt für mich) wäre logisch, dass wenn ich die Dämmerung deaktiviere (E20 auf 0), dass dann die Dämmerung keine Einfluss mehr haben soll (sprich untere Schwelle E21 und ober Schwelle E22 haben keinen Einfluss mehr). Bei der Schwelle E21 ist es richtig, bei E22 aber nicht.

    Natürlich habe ich mir die Lösung mit deaktivieren des Bausteines bereits zur Hilfe genommen.

    Also wenn du die Logik anders siehst (resp. es nur sehr umständlich korrigierbar ist), für mich kein Problem, und schon gar kein Weltuntergang.

    Ich setze im Moment den LBS bei allen bein Lammellenstoren ein und es läuft soweit alles gut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo Marco,

    eine kleine Ungereimtheit habe ich im Code zwar gefunden, aber das Verhalten an und für sich ist m.M.n. korrekt. E15 de-/aktiviert die Beschattungssteuerung und E20 de-/aktiviert die Dämmerungssteuerung. Das heisst, dass der Behang bei Eintreten des Beschattungs- bzw. Dämmerungszustandes entsprechend verfahren wird (oder eben nicht, wenn die entsprechende Steuerung via E15/E20 deaktiviert wurde). Das hat aber nichts mit dem normalen Öffnen des Behangs zu tun! Wenn Du die Beschattungssteuerung deaktivierst, wird der Behang nicht geschlossen, wenn es hell genug ist und wenn Du die Dämmerungssteuerung deaktivierst, wird der Behang nicht geschlossen, wenn es dunkel genug ist.

    Ich habe mir dazu heute den ganzen Tag den Kopf zerbrochen, wüsste aber nicht, wie sich das anders lösen lassen würde. Das macht aber auch keinen Sinn, denn für die von Dir genannten Fälle gibt es die Sperre E29 und die komplette Deaktivierung des Bausteines via E32.

    PS: Bei dieser Gelegenheit ist mir noch etwas anderes in den Sinn gekommen. Es wird bald noch ein neues Feature geben, stay tuned!

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo Marco

    Zitat von mac29 Beitrag anzeigen
    Der Eingang E20 (Dämmerung aktiv) wird nicht beachtet, wenn es hell wird (sprich E22 überschritten) wird.
    Hm, wenn ich so darüber nachdenke, muss ich da erst nochmal genauer drüber nachdenken...
    Zuletzt geändert von starwarsfan; 10.08.2016, 22:51.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mac29
    antwortet
    Hallo Yves

    Ich noch weiter am Testen und mir ist Folgendes aufgefallen:

    Der Eingang E20 (Dämmerung aktiv) wird nicht beachtet, wenn es hell wird (sprich E22 überschritten) wird.
    Ich kann also den Eingang auf 0 setzen, dennoch fahren die Rölladen hoch, sobald die Schwelle überschritten ist.
    Bei der unteren Schwelle ist es korrekt.
    Zusätzlich wäre es schön, wenn der Eingang E20 einen Trigger setzen würde, damit auch etwas "passiert" und nicht
    erste wenn ein anderer Eingang triggert.

    Kannst du dies mal anschauen.

    Danke und Gruss

    Marco

    Einen Kommentar schreiben:


  • baumhaus123
    antwortet
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Alles klar?
    Alles klar, jetzt hats gefunkt. Das mit der Terrassentür brauch ich ohnehin auch noch.
    Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    .... Das gleiche wie eine 0 auf E32.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigen
    da kommt man ja kaum noch mit dem Testen nach, vielen Dank Yves, große Klasse!



    Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigen
    Ich bin aktuell noch bei V2.5 und ich muss sagen, dass das bei mir inzwischen nun sehr gut aussieht!
    Freut mich zu hören.


    Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigen
    Eine Frage zur generellen Benutzung des Bausteins: bisher habe ich drei Bausteine im Einsatz für Osten, Süden und Westen. Da hängen dann jeweils alle Fassaden dieser Himmelsrichtung dran. Nun hast du ja die zusätzlichen Objekte E33 und E34 implementiert, womit einfach der Baustein deaktiviert wird. Nun müsste ich ja für jede meiner 16 Jalousien einen eigenen Baustein einsetzen, damit bei einer Sperre einer Jalousie-Automatik nicht auch alle anderen derselben Fassade ebenfalls mitgesperrt werden. Gibt's da irgendwelche Performance-Gesichtspunkte zu berücksichtigen?
    Von der Performance her sollte es keine Probleme geben. Der Baustein macht ja hauptsächlich nur "ein paar" Logik-Vergleiche und rechnet daraufhin die beiden Werte für Höhe und Winkel aus. Das ist kein Rocket-Science und sollte auch bei vielen Bausteinen nicht zu einem Problem führen.


    Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigen
    Eine Frage noch zur Deaktivierung mittels E33 und E34: verhält sich der Baustein dann, als wäre eine Sperre via E29 gesetzt worden? Zum Re-Aktivieren genügt dann einfach eine 0 auf E29?
    Nicht ganz. Der Eingang E29 ist die Sperre. Wird diese auf 1 gesetzt, wird der Behang ja auch auf die Position von E30/E31 gefahren. Bekommt der Baustein via E33/E34 eine manuell vorgenommenen Beschattungs-Änderung, deaktiviert er sich. Das ist das Gleiche, wie eine 1 auf E32.

    Die Idee hinter...
    1. ... dem Deaktivieren via E33/E34: Man verstellt den Behang von Hand, dann soll nicht nach ein paar Minuten die Automatik diese Änderung wieder überschreiben. Stattdessen kann man bspw. via Zeitschaltuhr den Baustein um Mitternacht wieder einschalten.
    2. ... dem Sperren via E29: Wird der Baustein gesperrt, so soll er eine definierte Position anfahren und nach dem Aufheben der Sperre wieder normal weiterarbeiten. Wird bspw. die Terassentür geöffnet, wird der Baustein gesperrt und der Behang fährt nach oben. Wird die Tür geschlossen, macht der Baustein normal weiter mit seiner Arbeit.
    Alles klar?

    Einen Kommentar schreiben:


  • baumhaus123
    antwortet
    Hi Micha,

    Danke für die Aufklärung - dann werde ich bei Gelegenheit auch mal Bausteine aufstocken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Der Baustein schaltet aus, du musst ihn über E32 wieder einschalten. Ich habe für jede meiner 20 Jalousien einen BS. Würde ja auch sonst wenig Sinn machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • baumhaus123
    antwortet
    Hi,

    da kommt man ja kaum noch mit dem Testen nach, vielen Dank Yves, große Klasse!

    Ich bin aktuell noch bei V2.5 und ich muss sagen, dass das bei mir inzwischen nun sehr gut aussieht! Ich bin durch die Tests auch darauf gestoßen, dass die Werte meiner Jalousieaktoren noch nicht richtig rund waren (Lamellenverstellzeit), da ich bisher nur über Kurz- Langzeitobjekte gesteuert habe. Nachdem ich die richtig eingestellt hatte hat das mit der Beschattung heute Abend am meiner "Problemfassade" im Westen auch super funktioniert!

    Eine Frage zur generellen Benutzung des Bausteins: bisher habe ich drei Bausteine im Einsatz für Osten, Süden und Westen. Da hängen dann jeweils alle Fassaden dieser Himmelsrichtung dran. Nun hast du ja die zusätzlichen Objekte E33 und E34 implementiert, womit einfach der Baustein deaktiviert wird. Nun müsste ich ja für jede meiner 16 Jalousien einen eigenen Baustein einsetzen, damit bei einer Sperre einer Jalousie-Automatik nicht auch alle anderen derselben Fassade ebenfalls mitgesperrt werden. Gibt's da irgendwelche Performance-Gesichtspunkte zu berücksichtigen?

    Eine Frage noch zur Deaktivierung mittels E33 und E34: verhält sich der Baustein dann, als wäre eine Sperre via E29 gesetzt worden? Zum Re-Aktivieren genügt dann einfach eine 0 auf E29?

    Danke schonmal!

    Einen Kommentar schreiben:


  • mac29
    antwortet
    Cool, das wird langsam ein "MEGA" Baustein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MrMirror
    antwortet
    Spitzenmäßig, danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo Christoph

    Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen
    Ansonsten wäre mein Wunsch, das Triggern des Bausteins ohne Verzögerungszeit bei E32 und oder E29 (in beide Richtungen!).
    Ging doch besser als gedacht. Version 2.7 des Bausteines ist online und es werden nun beim entsperren (E29) oder reaktivieren (E32) des Bausteines die Timer von E13 bzw. E14 nicht beachtet (genauer gesagt: Es wird ein Timer von 5s verwendet).

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo Christoph

    Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen
    Hab auch noch ne Frage, ist es beabsichtigt, dass beim Reaktivieren des Bausteins E32=1 (alternativ auch E29=0, das Verhalten ist aber leider gleich) noch kein Trigger ausgelöst wird und wenn dann ein Trigger durch einen der triggernden Eingänge erfolgt läuft nochmals die Zeit ab.
    ...
    Ansonsten wäre mein Wunsch, das Triggern des Bausteins ohne Verzögerungszeit bei E32 und oder E29 (in beide Richtungen!).
    OK, verstehe das Problem. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo Marco

    Zitat von mac29 Beitrag anzeigen
    Daher wäre es natürlich schön, der Baustein ist auch bei Neustart deaktiviert.
    Version 2.6 des Bausteines ist online und das Problem mit dem aktiviert-/deaktiviert-Status nach Edomi-Neustart sollte behoben sein.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X