Super, danke euch für die schnelle Antwort.
Dann teste ich mal weiter
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS 19000141 - Beschattungssteuerung
Einklappen
X
-
Das macht der BMS-Aktor bei mir auch. Ich sende eine 25 und kriege als Antwort die 23.
Selbst wenn ich eine 0 sende, kommt manchmal eine 1 oder sogar eine 3 zurück.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Deaktivierung hat eine gewisse Toleranz (ich glaub 5%), also alles kein Problem!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich habe mir heute auch mal die neue Testversion installiert und werde über Tag mal schauen wie sich die Raffstore verhalten.
Bis jetzt muss ich sagen super. Großes Lob an Yves für den Baustein.
Dennoch habe ich ein kleines Problem auf der Hardwareseite. Vielleicht hat von euch jemand eine Idee hierzu.
Aktuell gibt der Baustein die folgenden Werte POS Behang: 255 POS Lamelle: 15
Als Rückmeldung bekomme ich von Aktor: POS Behang: 253 und POS Lamelle: 13
Habt ihr eine Idee wieso dies so ist und was ich tun kann um dies zu verhindern?
Wenn ich diese Werte nun an den Baustein auf die Eingänge E33 und E34 gebe wird das ja dazu führen das er sich deaktiviert, oder?
Viele Grüße
Marco
PS: Ich verwende den Jalousieaktor von MDT.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das sehe ich auch so. Ich vermute auch, dass der Motor bei kurzen Impulsen, mit der Schwerkraft (also beim Schließen) einen größeren Schritt schafft, als gegen die Schwerkraft (also beim Öffnen). Dadurch hat man erreicht man bei Wechsel zwischen 25->20->25->20->25->... auch nicht immer exakt die gleiche Stellung.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenTja, ein reines Hardware-Problem. Wenn's doch stört musst Du eben die Schrittweite vergrössern, bis Du den passenden Wert gefunden hast.
Mal sehen, ob man da im Aktor noch etwas feintunen kann. Einstellbar ist bei den BMS-Aktoren ja viel, nur wirken sich nicht alle Parameter auch tatsächlich auch irgendwas aus, habe ich das Gefühl.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin Tim
Danke, freut mich zu hören.Zitat von Crimson Beitrag anzeigenich hab den Baustein gestern Nachmittag auch getestet. Sieht soweit gut aus.
Das liegt am runden der Werte, da intern nur mit ganzzahligen Prozenten gearbeitet wird. Bei der 8%-Variante wurde wohl jedesmal abgerundet und bei der 5%-Variante aufgerundet.Zitat von Crimson Beitrag anzeigenIch habe bei mir die Schrittweite mal auf 8% gestellt. Errechnet hat der LBS mir dann 7, 15, 23, 31, 39, usw. Wenn ich 5% Steps einstelle, warf der LBS 6, 11, 16, 21, usw. raus. Keine Ahnung wo da die +/- 1% herkommen, stört letztlich aber auch nicht, da die einzelnen Schritte ja passen.
Zitat von Crimson Beitrag anzeigenIch würde also sagen: Gute Arbeit, passt !

Tja, ein reines Hardware-Problem. Wenn's doch stört musst Du eben die Schrittweite vergrössern, bis Du den passenden Wert gefunden hast.Zitat von Crimson Beitrag anzeigenGrundsätzlich habe ich bei meinen Raffstores mit den kleinen Schrittweiten aber weiterhin Probleme, auch wenn diese im Alltag hoffentlich fast nie wirklich störend werden. Bei den kurzen Verstellzeiten, schafft der Motor/Aktor anscheinend nicht immer exakt die gleiche prozentuale Verstellung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin Yves,
ich hab den Baustein gestern Nachmittag auch getestet. Sieht soweit gut aus. Ich habe bei mir die Schrittweite mal auf 8% gestellt.
Errechnet hat der LBS mir dann 7, 15, 23, 31, 39, usw.
Wenn ich 5% Steps einstelle, warf der LBS 6, 11, 16, 21, usw. raus.
Keine Ahnung wo da die +/- 1% herkommen, stört letztlich aber auch nicht, da die einzelnen Schritte ja passen.
Ich würde also sagen: Gute Arbeit, passt !
Grundsätzlich habe ich bei meinen Raffstores mit den kleinen Schrittweiten aber weiterhin Probleme, auch wenn diese im Alltag hoffentlich fast nie wirklich störend werden. Bei den kurzen Verstellzeiten, schafft der Motor/Aktor anscheinend nicht immer exakt die gleiche prozentuale Verstellung.
Viele Grüße,
Tim
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Matthias
Genau so ist es.Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenCooles Diagramm, muss ich mir fast auch mal basteln!
Violett ist dann wohl die Helligkeit, oder?
Na weil ab ca. 3:30 die Sonne im Erfassungsbereich der Fassade ist. Wie auch in der Doku steht, hat das nichts damit zu tun, dass sie auch schon aufgegangen ist. Das ist der reine Bereich hinsichtlich dem Azimut und den beiden Offsets des Fassadenwinkels.Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenAber warum ging der Wert für "Sonne im Fassadenbereich" an beiden Tagen bereits um ~3:30 Uhr auf 1?
Freut mich zu hören, danke.Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenHabs am WE leider nicht mehr geschafft mir deinen RC anzusehen, aber deine Tests sehen vielversprechend aus!
Einen Kommentar schreiben:
-
Cooles Diagramm, muss ich mir fast auch mal basteln!
Violett ist dann wohl die Helligkeit, oder? Aber warum ging der Wert für "Sonne im Fassadenbereich" an beiden Tagen bereits um ~3:30 Uhr auf 1?
Habs am WE leider nicht mehr geschafft mir deinen RC anzusehen, aber deine Tests sehen vielversprechend aus!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo miteinander,
ok, alles klar.
Bei mir funktioniert das Stepping des Lamellenwinkel wunderbar, hier ein Screenshot dazu:
2016-08-15_ShutterStepping.png
Man sieht schön im Graph von gestern, dass die Lamellenverstellung in sehr kleinen Schritten vorgenommen wurde. Der Graph von heute sieht "grober" aus und bildet die Verstellung mit der vorgegebenen Schrittweite ab.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves
Danke für die neue Version, sobald ich getestet habe (wird aber eher Wochenende) gebe ich gerne Feedbacks.
Gruss Marco
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
vielen Dank für das Update. Ich werde die Version heute nach Feierabend mal testen.
Da sollte heute noch ausreichend Sonne an der Süd- und vor allem West-Seite sein, um das unter realen Bedingungen zu sehen.
Feedback gibts dann heute Abend.
Viele Grüße,
Tim
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo und guten Morgen miteinander,
die Berechnung der Lamellenverstellung hinsichtlich anzuwendender Schrittweite war genau falsch herum bzgl. steigender oder fallender Elevation. Das ist nun korrigiert, weshalb es nun die Version 2.8-RC2 des Bausteins gibt. Hier die "sichtbaren" Changes:- Neue Eingaenge fuer minimale und maximale Elevation. Nur wenn sich die tatsaechliche Elevation zwischen diesen beiden Werten befindet, wird beschattet.
- Neuer Eingang fuer Schrittweite der Lamellenverstellung. Kleinere Schritte als der hier angegebene %-Wert werden nicht ausgefuehrt, wobei steigende oder fallende Elevation korrekt gehandhabt wird.
- Neue Ein- und Ausgaenge fuer aktuellen Status des Behangs zur korrekten Ueberbrueckung eines Edomi-Neustart.
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo und guten Abend miteinander,
der neue Baustein ist quasi fertig, hat aber bei dieser Gelegenheit intern wieder recht gravierende Umbauten erfahren. Aus diesem Grund möchte ich diese Version noch nicht gleich ins Download-Portal hochladen, sondern erstmal hier als Version 2.8-RC1 anhängen. Hier die "sichtbaren" Changes:- Neue Eingaenge fuer minimale und maximale Elevation. Nur wenn sich die tatsaechliche Elevation zwischen diesen beiden Werten befindet, wird beschattet.
- Neuer Eingang fuer Schrittweite der Lamellenverstellung. Kleinere Schritte als der hier angegebene %-Wert werden nicht ausgefuehrt, wobei steigende oder fallende Elevation korrekt gehandhabt wird.
- Neue Ein- und Ausgaenge fuer aktuellen Status des Behangs zur korrekten Ueberbrueckung eines Edomi-Neustart.
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: