X
-
Ich habe das gleiche Problem (siehe hier), aber trotz den folgenden Hinweisen (z. B. hier) noch nicht hin bekommen, die Rollläden sind auf 0 wie sie sollen, aber A2 ist immer noch 1.
-
Hallo zusammen,
ich versuche mich jetzt auch schon eine weile an dem Beschattungsbaustein.
Ich habe Rolladen und die würde ich gerne automatisch beschatten. Dazu wollte ich den Ausgang A2 nutzen.
Leider geht der Ausgang A2 immer mit dem Ausgang A1 auf 1, egal wie die Helligkeit ist.
Den Sonnenstand Baustein trigger ich alle 15 Minuten mit dem System KO23.
Die Berechnung ob die Fassade in der Sonne ist (A1) funktioniert.
Viele Grüße
Peter
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich experimentiere seit ein paar Tagen mit den Beschattungsbaustein. Leider habe ich das Problem das der Wert für das kippen der Lamellen immer auf 0 steht.
Ich vermute das ich irgendwo noch einen groben Schnitzer in den Einstellungen habe, ich komme aber nicht drauf wo.
Seltsam ist auch das mir ein Lamellenwinkel in Grad ausgegeben wird.
Hat von euch jemand eine Idee wo mein Fehler liegt?
Viele Grüße
Marco
Beschattung.PNG
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo miteinander,
Version 2.0 des Bausteines ist online, die Dokumentation im ersten Posting dieses Threads ist aktualisiert.- Es können nun für Beschattung und Dämmerung jeweils oberer und unterer Grenzwert angegeben werden.
- Es gibt einen neuen Ausgang, welcher zeigt, wann die nächste Bewegung der Storen erfolgt (Stichwort Timer).
- Es gibt neu zwei Eingänge, welche mit den Rückmeldeobjekten für Höhe und Winkel des verwendeten Aktors belegt werden können. Unterscheiden sich die hier eingehenden Werte von den berechneten Werten, deaktiviert sich der Baustein. Das kann verwendet werden, um den Baustein bei Handbedienung zu deaktivieren (und mit einer separaten Logik bspw. nach eine Stunde oder beim Tageswechsel wieder zu reaktivieren).
- Selbst angepasste Default-Werte sichern (bspw. Screenshot der Logik-Seite[n] machen)
- Baustein in den Logiken löschen
- Baustein aktualisieren und via Admin-Oberfläche neu einlesen
- Baustein in den Logiken neu einfügen und verknüpfen
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
vento66
Ja, es besteht InteresseWenn Interesse besteht, hau ich den in den DL Bereich
.
Klar könnte ich mir den Code in einen eigenen LBS kopieren ...
aber:
- ich muss mir eine Nummer "ausdenken" (ist ggf. nicht konsistent)
- der nächste sucht eine Hysterese und findet nichts (oder erst nach suchen in den Threads)
Ich kann hier zwar wenig beitragen (mein PHP ist seeehr rudimentär), finde aber, dass so etwas in den DL-Bereich sollte, da dies alles das (geniale) EDOMI noch aufwertet.
Gruß und vielen Dank
Marco
Einen Kommentar schreiben:
-
Wir hatten früher Gewächshäuser automatisiert. Dort gibt es Schattierungen. Es wurden 2 Werte und 2 Zeiten verwendet.
Schattierung zu bei Lichtstärke > 400 KLux nach 3 Minuten
Schattierung auf bei Lichtstärke < 200 KLux nach 15 Miunten,
waren die Werte mit denen die Regler ausgeliefert wurden. Das hat gut gepasst und auf Wunsch konnten sich die Gärtner jederzeit andere Werte einstellen.
Die jeweiligen Zeiten wurden bei unterschreiten bzw überschreiten neu gestartet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo miteinander,
seit heute morgen ist der Baustein bei mir aktiv und ich beobachte über den Tag, wie sich die Storen verhalten. Das leicht wechselhafte Wetter passt heute ja perfekt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine Hysterese direkt im Baustein wäre prima, ich habe bei einigen Fenstern schon die Verzögerung beim Hochfahren auf 10 Minuten gestellt, was aber auch nicht sonderlich elegant ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Deshalb hab ich den Baustein nicht veröffentlicht, weil es ja nur ein paar Zeilen sind. Wenn Interesse besteht, hau ich den in den DL Bereich
Einen Kommentar schreiben:
-
So, Hysterese für Beschattung und Dämmerung ist implementiert und mit meiner Dummy-Logik funktioniert das auch wie gewünscht. Mal beobachten, wie sich's über den Tag verhält...
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn ich so drüber nachdenke...
Rocket-Science ist das ja nun nicht und viel Code ist es auch nicht. Damit ist es für den Anwender sicher einfacher, wenn der Baustein die Hystere einfach kann als dass man sich erst die Hysterese zweimal, für Dämmerung und Beschattung, zusammenklicken muss.
Wenn ich das einbaue, würde ich das dann aber als Version 2.x des Bausteines veröffentlichen. Ich möchte die Eingänge sinnvoll gruppieren, weil ja nun schon einiges hinzugekommen und das im aktuellen Zustand nicht gerade intuitiv ist. Vorschlag:- Trigger
- Debug Output #init=0
- Helligkeit (Lux)
- Elevation (°) #init=45
- Azimut (°) #init=180
- Fassadenwinkel (°) #init=180
- OffsetEintritt (°) #init=-90
- OffsetAustritt (°) #init=90
- Lamellenbreite (mm) #init=80
- Lamellenabstand (mm) #init=40
- Winkel-Offset (%) #init=0
- Schwenkbereich (0/1) #init=0
- Verzoegerung hoch (Minuten) #init=60000
- Verzoegerung runter (Minuten) #init=1000
- Beschattung aktiv (0/1) #init=1
- Beschattungsschwelle (schliessen, Lux) #init=50000
- Beschattungsschwelle (oeffnen, Lux) #init=30000
- Hoehe nach Beschattung (%) #init=0
- Winkel nach Beschattung (%) #init=0
- Daemmerung aktiv (0/1) #init=1
- Daemmerungsschwelle (schliessen, Lux) #init=200
- Daemmerungsschwelle (oeffnen, Lux) #init=400
- Hoehe bei Daemmerung (%) #init=100
- Winkel bei Daemmerung (%) #init=100
- Hoehe nach Daemmerung (%) #init=0
- Winkel nach Daemmerung (%) #init=0
- Lichtstreifen (mm) #init=0
- Gesamthoehe (mm) #init=2000
- Sperre (0/1) #init=0
- Verhalten Sperre (0/1) #init=1
- Baustein Ein/Aus (0/1) #init=1
- Höhe Ist-Wert (%)
- Winkel Ist-Wert (%)
Einen Kommentar schreiben:
-
Das heist soviel wie, bei mir ist er im Einsatz
Code:###[DEF]### [name =Hysterese ] [e#1 =Wert ] [e#2 =oberer GW ] [e#3 =unterer GW ] [a#1 =Überschreiten 1 /unterschreiten 0 ] [a#2 =Wert über Bereich ] [a#3 =Wert im Bereich ] [a#4 =Wert unter Bereich ] [v#1 #init=0 ] [v#2 #init=0 ] ###[/DEF]### ###[HELP]### ###[/HELP]### ###[LBS]### <? function LB_LBSID($id) { if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) { if ($E[1]['refresh']==1) { if ($E[1]['value'] > $E[2]['value'] && getLogicElementVar($id,1)== 0) { setLogicLinkAusgang($id,1,1); setLogicElementVar($id,1,1); } if ($E[1]['value'] < $E[3]['value'] && getLogicElementVar($id,1)== 1) { setLogicLinkAusgang($id,1,0); setLogicElementVar($id,1,0); } if ($E[1]['value'] > $E[2]['value']) { setLogicLinkAusgang($id,2,1); }else{ setLogicLinkAusgang($id,2,0); } if ($E[1]['value'] > $E[3]['value'] && $E[1]['value'] < $E[2]['value']) { setLogicLinkAusgang($id,3,1); }else{ setLogicLinkAusgang($id,3,0); } if ($E[1]['value'] < $E[3]['value']) { setLogicLinkAusgang($id,4,1); }else{ setLogicLinkAusgang($id,4,0); } } } } ?> ###[/LBS]### ###[EXEC]### <? ?> ###[/EXEC]###
Einen Kommentar schreiben:
-
Klingt interessant. Das Rad nochmal neu zu erfinden macht definitiv keinen Sinn. Was heißt denn "in der Schublade"?Zitat von vento66 Beitrag anzeigenVorschlag von meiner Seite: mach den Eingang Dämmerung binär (von mir auch den Helligkeitseingang) einen Hysteresebaustein habe ich in der Schublade.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit einer Hysterese hab ich auch schon geliebäugelt. Bei mir läuft gerade die Dämmerung nicht linear.... Vorschlag von meiner Seite: mach den Eingang Dämmerung binär (von mir auch den Helligkeitseingang) einen Hysteresebaustein habe ich in der Schublade.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo miteinander,
auch wenn mein Baustein ja nun schon recht zuverlässig funktioniert, bin ich mit einem Punkt noch nicht so recht glücklich. Bevor ich da nun aber weiter Zeit investiere und mglw. während der Entwicklung den WAF bei mir gefährde
, möchte ich das Problem gern mit euch hier diskutieren.
Konkret geht es um das Verhalten bei wechselhaftem Wetter resp. wechselhafter Helligkeit über den Tag. Die aktuelle Implementierung mit (separaten) Timeouts für das Herunter- bzw. Hochfahren der Storen funktioniert zwar wie gewünscht, hat aber von Haus aus die Schwäche, nicht mit einer gewissen "Unschärfe" auf Schwankungen der Helligkeit zu reagieren.
Nun trage ich mich mit der Idee, für die Helligkeitsschwellwerte zusätzlich eine Spreizung resp. ein Offset einzuführen. Wenn nun also der Schwellwert für die Beschattung bspw. auf 50k Lux gesetzt und ein Offset von 10k Lux eingerichtet wird, dann soll beim überschreiten der 50kL die Beschattung aktiviert werden. Das ist unverändert zum aktuellen Verhalten. Nun kommt das Offset ins Spiel, so dass erst beim unterschreiten von Schwellwert abzgl. Offset, also nach obigem Beispiel beim unterschreiten von 40kL die Storen wieder geöffnet werden.
Für die Dämmerung macht das vermutlich keinen Sinn, da diese ja eigentlich relativ linear verlaufen sollte.
Was haltet ihr davon? Seht ihr Probleme oder gibts ganz andere Ansätze oder Ideen?