das ist dann eher seltsam, dass das nicht funktioniert hat. Muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen. Die ID hattest du aber fest eingetragen, oder?
Hat der RGB-LBS eine geringere LBS-ID als der Bridge-LBS? Evtl. muss ich das noch mal prüfen, ob das ein Problem sein kann.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
Einklappen
X
-
Habe A1 mit E1 direkt miteinander verbunden. Könnte sein, dass ich ggf an A1 ein falsche Ausgangsbox hatte. Auf jeden Fall wurde aber die ID am Eingang E1 angezeigt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eigentlich ist das aber richtig. Ich mache das bei 15 HUE Devices genauso. Wie hast du es jetzt gemacht?Zitat von lio123 Beitrag anzeigenMein Fehler war, dass ich den A1 des Bridge-Baustein über ein IKO mit dem Baustein 19000196 an E1 verknüpft habe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eigentlich nicht. Wenn es eine veraltete ID ist, dann funktioniert weder steuern, noch Status, da es kein Gerät mit dieser ID gibt.
Es kann natürlich daran liegen, wenn du zwei LBS mit derselben ID eingefügt hast.
Funktioniert der Status denn nach einem Neustart von EDOMI oder überhaupt nicht?
Im Log des Hue Bridge LBS sollte für jede ID eine Registrierungsnachricht bei Edomi Start erscheinen. Das solltest du mal prüfen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
bei mir funktioniert der Baustein RGB zwar, allerdings nimmt er nur Befehle entgegen, verarbeitet diese auch, gibt aber auf der Ausgagngsseite, z.B. auf A7 keine Meldung. Mir ist das aufgefallen, als ich A7 als Status auf der Visu darstellen wollte.
Könnte das ebenfalls mit der ID zusammenhängen?
Danke und Grüße,
Lio
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein. Nach einer Weile lief jeweils gar keine Lampe mehr. Jegliche Befehle wurden nicht mehr ausgeführt, auch bei noch physisch vorhandenen Lampen. Ein Befehl an eine nicht vorhandende Lampe bringt das „System“ dazu, dass sich via Edomi keine Hue-Lampen mehr steuern lassen (über die Hue-App gings natürlich noch). Ich habe in der Logik die alte Lampe rausgenommen. Bis jetzt läuft noch alles. Mal gucken ...
Danke!
Einen Kommentar schreiben:
-
ja klar, wenn du versuchst eine Lampe zu steuern, die es nicht gibt, dann wird nichts passieren. War das denn dein Ausgangsproblem?
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry, habe mich missverständlich ausgedrückt. Siehe Screenshots: Der LBS «Hue Devices» zeigt IDs von 3 an aufwärts. Von einer Lampe, ich ich mittlerweile entfernt habe, existiert aber noch ein LBS «Hue White Light» mit der ID 2. Falls der einen Befehl an die Bridge sendet, kann der Bridge-Baustein damit nichts anfangen. Nehm ich an ... Werde den Lampenbaustein entfernen und wieder berichten.
Bildschirmfoto 2018-05-14 um 19.28.43.pngBildschirmfoto 2018-05-14 um 19.29.01.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Bridgebaustein kannst du keine Lampen hinterlegen.
Und ja, du darfst jede ID natürlich nur einmal als LBS haben, alles andere macht ja auch keinen Sinn. Woher sollte der Bridge LBS dann wissen, an wen er die Infos für ID2 weiterleiten soll.
Jede ID nur einmal und jede ID fest im LBS eintragen (nicht per iKO).
Einen Kommentar schreiben:
-
Könnte es damit zusammenhängen, dass ich auf einer Logikseite noch eine Lampe (id = 2) eingebunden habe, die ich in der Zwischenzeit physisch jedoch von der Hue-Bridge getrennt habe? D.h. der LBS 19000195 der mittlerweile entfernten Lampe sendet einen Befehl an den Bridge LBS, die Lampe ist jedoch im Bridge-Baustein nicht mehr hinterlegt. Und dies bringt den Baustein zum Absturz?
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Rückmeldung. Habe EDOMI heute ca. 7.00 Uhr neu gestartet; da haben die Bausteine noch "funktioniert". Um ca. 8.42 muss dann Schluss gewesen sein.
Auszug Fehler-Log:
Hier der Auszug aus dem Bridge-Log-File (LBS 19000195):Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]259779[/TD] [TD]?[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000195.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 141 | Undefined index: 2[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]263104[/TD] [TD]?[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000195.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 913 | Call to a member function setOn() on a non-object[/TD] [/TR] [/TABLE]
Und hier eine der Lampen (LBS 19000196):Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:20[/TD] [TD]392735[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE sensor 5 (see array) (853)[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:20[/TD] [TD]393131[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:20[/TD] [TD]393270[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"presence":true,"sensorId":"5","cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:20[/TD] [TD]393435[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:29[/TD] [TD]981822[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE sensor 5 (see array) (853)[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:29[/TD] [TD]982106[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:29[/TD] [TD]982244[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"presence":false,"sensorId":"5","cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:29[/TD] [TD]982394[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:32[/TD] [TD]120522[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE sensor 5 (see array) (853)[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:32[/TD] [TD]124037[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:32[/TD] [TD]124233[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"presence":true,"sensorId":"5","cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:32[/TD] [TD]124387[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:42[/TD] [TD]251950[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE sensor 5 (see array) (853)[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:42[/TD] [TD]252254[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:42[/TD] [TD]252438[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"presence":false,"sensorId":"5","cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:42[/TD] [TD]252738[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:47[/TD] [TD]593229[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE sensor 6 (see array) (853)[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:47[/TD] [TD]593698[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:47[/TD] [TD]593856[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"lightlevel":12410,"sensorId":"6","cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:37:47[/TD] [TD]593976[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:41:45[/TD] [TD]110759[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 3 (853)[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:41:45[/TD] [TD]647001[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 4 (853)[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:41:46[/TD] [TD]697659[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE sensor 5 (853)[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:41:47[/TD] [TD]231790[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE sensor 6 (853)[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:41:47[/TD] [TD]763550[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE sensor 14 (853)[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:41:48[/TD] [TD]295746[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE sensor 15 (853)[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]214191[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Command received (853)[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]214529[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]214668[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"0","cmd":"changeLight","no":"2"}[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]214790[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]262305[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Received command from light 2 (see array) (853)[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]262598[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]262737[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"0"}[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]262856[/TD] [TD]16962[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [/TABLE]
Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:18[/TD] [TD]870193[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:18[/TD] [TD]872713[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: Sending command to Bridge LBS:[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:18[/TD] [TD]872993[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:18[/TD] [TD]873184[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: on => 0[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:18[/TD] [TD]875713[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: cmd => changeLight[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:18[/TD] [TD]875849[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: no => 3[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:18[/TD] [TD]875972[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:18[/TD] [TD]878638[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]027733[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]031594[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: Sending command to Bridge LBS:[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]031857[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]031999[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: on => 0[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]032125[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: cmd => changeLight[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]032294[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: no => 3[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]032457[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR="class: cke_show_border"] [TD]2018-05-14 08:42:19[/TD] [TD]033777[/TD] [TD]16943[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD] [/TR] [/TABLE]
Einen Kommentar schreiben:
-
E4 ist nur identisch mit A7 wenn du die Leuchte über den LBS steuerst. Wenn du sie z.B. über die HUE App steuerst, dann updatet sich A7 aber E4 bleibt unverändert
Bzgl. deines Problems bräuchte man mal die Bridge und Light Logs.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich suche nun seit ein paar Wochen nach einer Lösung - leider bisher erfolglos. Vielleicht kann mir jmd von euch helfen. Der LBS 19000196 funktioniert wenige Stunden nach einem EDOMI-Neustart nicht mehr. Wenn ich dies richtig interpretiere, leitet er die Befehle nicht mehr weiter:
Bildschirmfoto 2018-05-13 um 17.35.42.png
Der Eingangswert E4 müsste identisch sein wie der Ausgangswert A7, oder? Gibt es eine Möglichkeit, den Baustein - während EDOMI läuft - regelmässig zu reseten?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht auch einfach ein Logik Initialisierungs Problem.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: