Bei uns habe ich folgende Sachen implementiert:
- Abwesenheit = Stufe 1; Anwesenheit = Stufe 2
- Automatisches hoch und runterfahren; morgens um 7 Uhr geht sie automatisch auf Stufe 2 und abends um 22 Uhr auf Stufe 1 (am Wochenende ist diese Funktion deaktiviert)
- Erinnerung, wenn die Filter getauscht werden sollen
- Händisches Verstellen der Lüftungsstufen
- ändern der Komforttemperatur.
- Stoßlüfte; für 10 min wird die Anlage auf Stufe 3 gefahren, danach schaltet sie wieder auf die vorherige Stufe zurück.
Was noch implementiert werden soll ist eine von der Luftqualität geregelte Fahrweise der Anlage, aber das wird noch etwas dauern, da bisher noch keine CO2 Sensor verbaut ist und ich auch noch nicht weiß, wo ich den verbauen soll. Für mich wäre es am logistischsten den in die Abluftleitung zu montieren, da ich hier einen Durchschnitt über das gesamte Haus habe.
Was ich auch noch verwirklichen will, ist das die Anlage automatisch runter fährt, wenn ein Fenster / Tür länger geöffnet ist und dann auch wieder in die ursprüngliche Stufe zurückfährt.
Gruß Christian
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS für Zehnder Comfoair CA350/550, Stork und baugleiche
Einklappen
X
-
danke für den LBS !
habe es am WOE nun auch in betrieb genommen, Kabel verlegt und über einen USB<>RS232 Adapter angeschlossen.
Nun dennoch eine Frage.
Was bzw. wie regelt Ihr die Anlage ?
Ich habe mir nun 4 Sensoren (ESP8266 + DHT22) gebastelt, einen in der Waschküche, Bad, Wohnzimmer und im Schlafzimmer Unterputz verstaut.
Bad okay, hohe Luftfeuchtigkeit > lasse ich die Zehnder auf Stufe 3 laufen (läuft ja dann immer für das gesamte Haus)
Was macht Ihr noch so alles mit der Steuerung ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Um den Post #60 herum wurde das schon besprochen.
Schöne Grüße
Gernot
https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/edomi/992693-lbs-für-zehnder-comfoair-ca350-550-stork-und-baugleiche?p=1065276#post1065276
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich verwende den LBS zwar nicht, aber es ist TCP. Vielleicht hilft das ja schon weiter.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Ich bin gerade im Umstieg von HS auf Edomi. Im HS hatte ich den Logik Baustein von MatthiasS in Kombination mit einem Moxa genutzt.
Jetzt versuche ich das ganze mit dem LBS von hier. Allerdings bekomme ich noch keine Kommunikation zwischen LBS und Moxa hin. Kann mir einer von euch sagen wie ich den Moxa einstellen muss damit es klappt. UDP oder TCP. Eventuell kann mir ja einer von euch einen Screenshot posten mit seinen funktinierenden Einstellungen.
Aktuell ist der Moxa noch so eingestellt wie MatthiasS es in seiner Anleitung beschrieben hat, also auf UDP.
Gruß Chris
Einen Kommentar schreiben:
-
Diese Konfiguration ist selbstverständlich von der Kabellänge her möglich.Zitat von MSW Beitrag anzeigenHallo zusammen,
hab zwar keine Erfahrung mit dem Baustein - aber meine Comfoair seit Jahren ca. 20m vom (Edomi) Server stehen. Ganz ohne Moxa oder RS232 Konverter.
Die freigegebene Kabellänge bei 9600 baud ist immerhin 150m. Oder habt ihr so große Häuser ?
Bei mir tut ein einfacher Adapter Comfoair->D-Sub->RJ45->Netzwerkkabel->RJ45->D-Sub->Server seinen Dienst (bzw. 2 Adapter).
Man sollte aber bedenken, dass dabei ohne weitere Schutzmaßnahmen eine direkte elektrische Verbindung zwischen der Lüftungsanlage und dem (EDOMI-)Server hergestellt wird.
Deshalb haben auch Moxa und ähnliche Umsetzer bei kürzeren Distanzen durchaus ihre Berechtigung. Stichwort: galvanische Trennung.
Ich setze bei mir bspw. einen 4fach RS232 -> USB Umsetzer ein, der eine galvanische Trennung vornimmt. Leider sind diese Lösungen alle nicht ganz günstig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
hab zwar keine Erfahrung mit dem Baustein - aber meine Comfoair seit Jahren ca. 20m vom (Edomi) Server stehen. Ganz ohne Moxa oder RS232 Konverter.
Die freigegebene Kabellänge bei 9600 baud ist immerhin 150m. Oder habt ihr so große Häuser ?
Bei mir tut ein einfacher Adapter Comfoair->D-Sub->RJ45->Netzwerkkabel->RJ45->D-Sub->Server seinen Dienst (bzw. 2 Adapter).
Nur so als Denkanstoß....
...Sofern genug Netzwerkkabel vorhanden sind.
VG
Marc
Einen Kommentar schreiben:
-
Okay Danke dann werde ich mich in Kürze da mal heran wagen :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Baustein ist für Ethernet und Rs232 der Gleiche. 16000680. Am Eingang muss man umschalten zwischen S seriell oder M für Moxa. Rest kann man sich im Beitrag zusammen lesen. Habe selber über Moxa angeschlossen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
zugegeben .. ich bin nun ein bisschen verwirrt. Moxa, Wiregate, Perl...
Welche Möglichkeiten gibt es denn nun :-) könnte das jemand zusammenfassen ?
Habe eine Zehnder CFA 350 mit einer 232 Schnittstelle und 4 Meter neben an ein Intel NUC mit USB :-) ... ein Adapter RS232 <> USB hätte ich auch da.
Welche Möglichkeiten hätte ich den nun mit welchem LBS und so :-)
Dankeschön
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich möchte mal einen (super positiven!) Erfahrungsbericht posten - Nachbau wie immer auf eigene Gefahr!
Ich habe zwei Zehnder ComfoD 350 Lüftungsanlagen, ohne Connectorplatine.
Jetzt werden sie voll in Edomi erfasst und dargestellt!
Elektrischer Anschluss der Lüftung:
Ich hatte noch ISDN Kabel (8 Polig) das ich innen direkt anstecken konnte. Jedes normale Patchkabel geht hier aber auch.
Außerhalb habe ich dann einen einfachen Adapter gebaut (Vorteil: einfach Abklemmbar ohne die Lüftung aufzumachen):
Komponenten (beispielsweise von Reichelt)
1x D-SUB ST 09 D-Sub Stecker 9 polig 0,14 Euro
1x MEBP 8-8 S Modular Einbaubuchse 8 polig 0,40 Euro
IMG_20170802_142720.jpg
Da mein Edomi nicht in der Nähe der Lüftung steht, nutze ich einen Adapter auf Ethernet:
Ein USR TCP232-302, Herstellerwebseite beispielsweise von Aliexpress für <20 Euro
Den Adapter muss man auf 9600 8N1 als TCP Server Port 8234 einstellen, dann kann man sich vom PC aus verbinden und bereits mit der Anlage reden. Dafür ist das Tool [USR-TCP-Test] von USR IOT geeignet.
Aus der See-Solutions Doku ist beispielsweise die Abfrage des Gerätetyps möglich:
man sendet 07 F0 00 69 00 16 07 0F (im Modus "Send As Hex")
und erhält (wie erwartet) 07 F3 07 F0 00 6A 0D 03 46 20 43 41 33 35 30 20 6C 75 78 65 87 07 0F
Stromversorgung aus der Lüftung
Der TCP232 benötigt 5V Versorgung (über ein mitgeliefertes Netzteil) die ich anders gelöst habe.
Die Lüftung liefert laut Doku 12V, ich messe an den Pins jedoch ca. 20V
Ich nutze dafür ein DC/DC Step-Down Modul auf Basis des LM2596, das auf 5V eingestellt ist.
Ein solches Modul gibt es bei Aliexpress für <1 Euro
Um im Fehlerfall die Lüftung nicht zu sehr zu belasten sind noch 5Ohm in Serie.
Am TCP232 habe ich auf der Unterseite noch einen Kontakt gebrückt - damit kann ich eine Versorgung über den D-sub Stecker einspeisen. Abgesehen von dieser Lötbrücke genügt damit dieses eine Adapterkabel.
IMG_20170802_142755.jpg
Das Bild zeigt meinen offenen Aufbau - im Technikraum gibt es eine identische Lösung im Gehäuse.
Die Schaltung zieht etwa 50mA bei 20V aus der Lüftung (insgesamt ca. 1W), ich habe keine Angaben - das traue ich der Lüftung aber zu.
EDOMI Integration
Der LBS kann direkt auf dem normalen Weg installiert werden - die Komponente pyserial ist für die Ethernet-Variante gar nicht erforderlich!
sonstige Einstellungen:
E1 minütlicher Trigger
E2 die IP Adresse
E10 M für "Moxa"= IP Schnittstelle
E11 Port 8234
uns schwupps - schon läuft es!
Unbenannt.png
Zuletzt geändert von schobi; 06.08.2017, 12:02.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
nur kurz zur Info: Ich habe die 12-28°C für die Komforttemperatur jetzt in den Downloadbereich übernommen.
Viele Grüße
Tobias
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Thorsten,
ich habe keinen EWT, die Luft kommt bei mir direkt über ca.8m Rohr in den Keller.
Die warme Außenluft erwärmt die kühlere Abluft. Als Beispiel ein Tag mit Spitzentemperatur von 30°C
KWL_13_6.PNG
Bei mir Funktioniert die Bypassregelung gut. Zum EWT kann ich nicht sagen ob das Ergebnis schlechter ausfällt.
Schöne Grüße
Gernot
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Ich will den Threat nicht zusehr missbrauchen... aber wenn du draußen 35 und drinnen 25 hast und der BP geschlossen ist (== Wärmetauscher ist aktiviert) dann wird die Abluft an der Zuluft vorbeigeführt.
Keine Ahnung was du mit "Wärme in die andere Richtung getauscht" meinst - aber es müsste ja die Wärmere luft (AußenLuft) wärme an die Abluft abgeben - so daß deine Fortluft wärmer als die Abluft wird - und die Zuluft kälter als die Aussenluft ist.
Das ist vielleicht kein "Kühlen" des Raums - aber ein abkühlen der luft die von außen zugeführt wird.
Ich bin da schon mal neugierig wie weit die Luft da abgehühlt wird.
Da ich eine Luftzuführung durch einen Erdwärmetauscher habe (EWT) ist bei mir die Zuluft im Sommer immer Kühler als die Abluft - und somit der WT immer aus bzw. der BP immer an.
Gruß