Guten Abend,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Habe hier das ganze Forum (glaube ich zumindest) durchgeackert.
Kompliment für die super Tips.
Aber jetzt bin mit meinem (zugegeben spärlichen) Latein am Ende:
Ich habe hier im Einsatz (oder versuche es zumindest):
So weit so gut.
Ich kann das Interface von der ETS5 aus ansprechen.
Der Raspi allerdings weigert sich.
Meine KNXD_OPTS:
KNXD_OPTS="-f 9 -t1023 -e 1.1.3 -E 1.1.4:5 -DTRS ft12cemi:/dev/ttyAMA0"
Damit erhalte ich allerdings im journal immer die Meldung:
Jan 28 18:37:09 raspberrypi knxd[3562]: E00000011: [16:router] Addr 'ft12cemi' not resolvable
Servicestatus:
pi@raspberrypi:/etc $ systemctl | grep knxd
knxd.service loaded activating auto-restart KNX Daemon
knxd.socket loaded active listening KNX Daemon (socket)
● knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2018-01-28 18:49:16 UTC; 820ms ago
Process: 4266 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 4266 (code=exited, status=1/FAILURE)
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 4 [ 7:systemd_/systemd 0.030] is down
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 4 [ 4:systemd_/systemd 0.030] is down
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 4 [ 1:main 0.030] check end: want_up 0 some 1>0 all 0>0, ...down 3
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 4 [ 1:main 0.030] down
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: N00000000: [ 1:main] Shutting down.
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 4 [ 1:main 0.030] deleting
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 8 [10:server/Server 0.030] Close
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 8 [ 7:systemd_/systemd 0.030] StopServer
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 8 [ 4:systemd_/systemd 0.030] StopServer
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 4 [ 1:main 0.030] deleted.
Ich bekomme den knxd einfach nicht zum Laufen.
Kann hier jemand einem Anfänger weiterhelfen?
Viele Grüße
Wolf
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Habe hier das ganze Forum (glaube ich zumindest) durchgeackert.
Kompliment für die super Tips.
Aber jetzt bin mit meinem (zugegeben spärlichen) Latein am Ende:
Ich habe hier im Einsatz (oder versuche es zumindest):
- einen Raspi3
- das kBerry-Interface von Weinzierl
- Installiert und durchgepatched ist nach Anleitung (ich bin eher ein Nupsi) der knxd.
- Serielle Schnittstell aktiviert, BT-Stack disabled.
- /dev/ttyAMA0 ist vorhanden
So weit so gut.
Ich kann das Interface von der ETS5 aus ansprechen.
Der Raspi allerdings weigert sich.
Meine KNXD_OPTS:
KNXD_OPTS="-f 9 -t1023 -e 1.1.3 -E 1.1.4:5 -DTRS ft12cemi:/dev/ttyAMA0"
Damit erhalte ich allerdings im journal immer die Meldung:
Jan 28 18:37:09 raspberrypi knxd[3562]: E00000011: [16:router] Addr 'ft12cemi' not resolvable
Servicestatus:
pi@raspberrypi:/etc $ systemctl | grep knxd
knxd.service loaded activating auto-restart KNX Daemon
knxd.socket loaded active listening KNX Daemon (socket)
● knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2018-01-28 18:49:16 UTC; 820ms ago
Process: 4266 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 4266 (code=exited, status=1/FAILURE)
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 4 [ 7:systemd_/systemd 0.030] is down
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 4 [ 4:systemd_/systemd 0.030] is down
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 4 [ 1:main 0.030] check end: want_up 0 some 1>0 all 0>0, ...down 3
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 4 [ 1:main 0.030] down
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: N00000000: [ 1:main] Shutting down.
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 4 [ 1:main 0.030] deleting
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 8 [10:server/Server 0.030] Close
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 8 [ 7:systemd_/systemd 0.030] StopServer
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 8 [ 4:systemd_/systemd 0.030] StopServer
Jan 28 18:49:16 raspberrypi knxd[4266]: Layer 4 [ 1:main 0.030] deleted.
Ich bekomme den knxd einfach nicht zum Laufen.
Kann hier jemand einem Anfänger weiterhelfen?
Viele Grüße
Wolf
Kommentar