    #76
    15.15.255 ist die Default-Adresse, die fast jedes Modul hat, bevor sie mit der richtigen Adresse programmiert wird. Geh mal hin und setz es (ohne knxd) mit der ETS auf eine Adresse aus dem KNX-Segment wo es angeschlossen ist.

    Kommentar


      #77
      Ok versuche ich. Smurf die Physikalische Adresse wird ja geschrieben bevor die ETS dann meldet Gerät antwortet nicht, daher denke ich das das 838 schon weiterroutet....

      Kommentar


        #78

        Eben. Hier:
        Code:
        Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        22.603] Recv L_Data system from 1.1.7 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Response
        sieht man die neue Adresse bereits als Absender des Antwortpakets.


        Im Gegensatz zu einem TPUART, dem das alles ziemlich egal ist, filtern intelligentere Module die Pakete, die sie weiterleiten. Macht auch Sinn, ich will nicht ein ganzes Gebäude mit der Programmierung eines aufwändig parametrisierten Aktors zublasen. Bis zum Beweis des Gegenteil gehe ich daher davon aus, dass das Modul die Antworten wegfiltert. Wie man das ein- bzw. abstellt: aktuell keine Ahnung.
        DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

        Kommentar


          #79
          @jeff25:

          Hast Du den mal das 838er konventionell (ohne knxd) über die Applikation mit einer physischen Adresse versehen. Das Modul hat ja eine Programmiertaste genau dafür. Dann diese Adresse bei -e im knxd-Aufruf angegeben und dann mal einen beliebigem anderen KNX-Modul eine physikalische Adresse zugewiesen und eine Applikation geladen?
          Zuletzt geändert von ralf9000; 22.03.2017, 11:59.

          Kommentar


            #80
            ralf9000 Hmmm … dagegen spricht:
            Erstens werden dem programmierenden Client mit -E sowieso andere Adressen zugewiesen.
            Zweitens würde das Modul, wenn es Pakete empfängt die an seine phys-Adresse gerichtet sind, diese selbst verarbeiten statt sie weiterzuleiten.
            Drittens ist es grundsätzlich und immer eine schlechte Idee, unterschiedlichen Dingen dieselbe Adresse zu geben.

            Aber: Man kann das mit einem "-B single"-Filter vor dem "-b ft12cemi:" trotzdem mal versuchen. Damit das nachhaltig funktioniert, sollte ich dem single-Filter allerdings noch einen Parameter für eine separate Adresse verpassen …
            DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

            Kommentar


              #81
              Halt mal kurz. Es hat nun ein mal geklappt! Aber nur einmal. Ich habe dem 838 nun 1.1.250 gegeben. das auch in der ETS so unter der schnittstelle eingetragen.

              Nun wollte ich noch mal versuchen die Physikalische Adresse zu schreiben nun kommt immer " Bitte Programmierknopf drücken" de rist aber gedrückt.

              Log sieht so nun aus:

              Code:
              root@raspberrypi:~# knxd -t 1022 -e 1.1.1 -E 1.1.200:2 -u/tmp/eib -B log -b ft12cemi:/dev/ttyAMA0 -D -B log -TRS -c -i 6720
              Layer 4 [ 1:main       0.000] R state: initialized
              Layer 4 [ 1:main       0.000] R state: setting up
              Layer 4 [ 5:C.cache/G     0.000] GroupCacheInit
              Layer 3 [ 4:C.cache/Conn  0.000] registerLink: C.cache
              Layer 6 [ 1:main           0.000] OK
              Layer 6 [ 2:main/L         0.000] OK L
              Layer 3 [ 6:A.unix/local   0.000] registerLink: A.unix
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi   0.001] State setup
              Layer 3 [ 9:B.ft12cemi/Conn       0.001] registerLink: B.ft12cemi
              Layer 0 [17:log/tunnel            0.001] State setup
              Layer 6 [17:log/tunnel            0.001] send next
              Layer 6 [ 1:main                  0.001] send_more set
              Layer 6 [ 1:main                  0.001] send_more set
              Layer 3 [14:server/Server         0.001] registerLink: server
              Layer 6 [ 1:main                  0.001] send_more set
              Layer 3 [20:D.tcp/inet            0.001] registerLink: D.tcp
              Layer 4 [ 1:main                  0.001] R state: setup OK
              Layer 4 [ 1:main                  0.001] R state: trigger going up
              Layer 3 [20:D.tcp/inet            0.001] Start: cfg:D.tcp
              Layer 8 [20:D.tcp/inet            0.001] OpenInetSocket 6720
              Layer 8 [20:D.tcp/inet            0.002] InetSocket opened
              Layer 5 [20:D.tcp/inet            0.002] Started
              Layer 4 [20:D.tcp/inet            0.002] R state: started
              Layer 6 [ 1:main                  0.002] send_more set
              Layer 3 [14:server/Server         0.002] Start: cfg:server
              Layer 8 [14:server/Server         0.002] Open
              Layer 8 [24:router/driver         0.002] OpenD
              Layer 8 [24:router/driver         0.002] OpenedD
              Layer 3 [23:router/ConnC          0.003] registerLink: router_23
              Layer 3 [23:router/ConnC          0.003] Start: cfg:router
              Layer 5 [23:router/ConnC          0.003] Starting
              Layer 5 [23:router/ConnC          0.003] Started
              Layer 4 [23:router/ConnC          0.003] R state: started
              Layer 6 [ 1:main                  0.003] send_more set
              Layer 8 [14:server/Server         0.003] Opened
              Layer 5 [14:server/Server         0.003] Started
              Layer 4 [14:server/Server         0.003] R state: started
              Layer 6 [ 1:main                  0.003] send_more set
              Layer 3 [ 9:B.ft12cemi/Conn       0.003] Start: cfg:B.ft12cemi
              Layer 5 [ 9:B.ft12cemi/Conn       0.003] Starting
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        0.003] State start
              Layer 1 [12:B.ft12cemi/ft12ser    0.003] Open
              Layer 1 [12:B.ft12cemi/ft12ser    0.003] Opened
              Layer 6 [11:log/B.ft12cemi        0.003] send next
              Layer 6 [ 1:main                  0.003] send_more set
              Layer 2 [13:B.ft12cemi/ft12cemi   0.003] OpenL2
              Layer 1 [12:B.ft12cemi/ft12ser    0.003] Send(008): F6 00 08 01 34 10 01 00
              Layer 4 [ 1:main                  0.004] R state: check start
              Layer 4 [ 1:main                  0.004] R state: check end: want_up 1 some 1>1 all 0>0, going 1 up 3 down 2
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        0.015] State started
              Layer 5 [ 9:B.ft12cemi/Conn       0.015] Started
              Layer 4 [ 9:B.ft12cemi/Conn       0.015] R state: started
              Layer 6 [ 1:main                  0.015] send_more set
              Layer 3 [ 6:A.unix/local          0.015] Start: cfg:A.unix
              Layer 8 [ 6:A.unix/local          0.015] OpenLocalSocket /tmp/eib
              Layer 8 [ 6:A.unix/local          0.015] LocalSocket opened
              Layer 5 [ 6:A.unix/local          0.015] Started
              Layer 4 [ 6:A.unix/local          0.015] R state: started
              Layer 6 [ 1:main                  0.015] send_more set
              Layer 3 [ 4:C.cache/Conn          0.015] Start: cfg:C.cache
              Layer 5 [ 4:C.cache/Conn          0.015] Starting
              Layer 5 [ 4:C.cache/Conn          0.015] Started
              Layer 4 [ 4:C.cache/Conn          0.015] R state: started
              Layer 6 [ 1:main                  0.015] send_more set
              Layer 4 [ 1:main                  0.015] R state: going up triggered
              Layer 4 [ 1:main                  0.015] R state: check start
              Layer 4 [ 1:main                  0.015] R state: check end: want_up 1 some 1>1 all 0>1, going 0 up 6 down 0
              Layer 4 [ 1:main                  0.015] R state: all drivers up
              Layer 4 [ 1:main                  0.015] R state: up
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        9.351] Has Addr 1.1.250: no
              Layer 8 [ 1:main                  9.351] unknown addr 1.1.250
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        9.351] Has Addr 1.1.250: no
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        9.351] Has Addr 1.1.7: no
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        9.351] Has Addr 1.1.250: no
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        9.351] Addr Check 1.1.7: yes
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        9.351] Send L_Data system from 1.1.250 to 1.1.7 hops: 05 T_CONNECT_REQ
              Layer 1 [13:B.ft12cemi/ft12cemi   9.352] SendEMI(010): 11 00 B0 50 11 FA 11 07 00 80
              Layer 1 [12:B.ft12cemi/ft12ser    9.352] Send(010): 11 00 B0 50 11 FA 11 07 00 80
              Layer 6 [ 9:B.ft12cemi/Conn       9.352] still waiting
              Layer 6 [ 1:main                  9.352] wait L
              Layer 8 [23:router/ConnC          9.369] found addr 1.1.250
              Layer 6 [ 1:main                  9.369] wait L
              Layer 8 [23:router/ConnC          9.387] found addr 1.1.250
              Layer 6 [ 1:main                  9.387] wait L
              Layer 1 [13:B.ft12cemi/ft12cemi   9.651] No confirm, continuing
              Layer 6 [11:log/B.ft12cemi        9.651] send next
              Layer 6 [ 1:main                  9.651] OK
              Layer 6 [ 2:main/L                9.651] OK L
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        9.652] Has Addr 1.1.250: no
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        9.652] Has Addr 1.1.7: no
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        9.652] Has Addr 1.1.250: no
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        9.652] Addr Check 1.1.7: yes
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        9.652] Send L_Data system from 1.1.250 to 1.1.7 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
              Layer 1 [13:B.ft12cemi/ft12cemi   9.652] SendEMI(011): 11 00 B0 50 11 FA 11 07 01 43 00
              Layer 1 [12:B.ft12cemi/ft12ser    9.652] Send(011): 11 00 B0 50 11 FA 11 07 01 43 00
              Layer 6 [ 9:B.ft12cemi/Conn       9.652] still waiting
              Layer 6 [ 1:main                  9.652] wait L
              Layer 1 [13:B.ft12cemi/ft12cemi   9.952] No confirm, continuing
              Layer 6 [11:log/B.ft12cemi        9.952] send next
              Layer 6 [ 1:main                  9.952] OK
              Layer 6 [ 2:main/L                9.952] OK L
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        9.952] Has Addr 1.1.250: no
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        9.952] Addr Check 0/0/0: yes
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        9.952] Send L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
              Layer 1 [13:B.ft12cemi/ft12cemi   9.952] SendEMI(011): 11 00 B0 D0 11 FA 00 00 01 01 00
              Layer 1 [12:B.ft12cemi/ft12ser    9.952] Send(011): 11 00 B0 D0 11 FA 00 00 01 01 00
              Layer 6 [ 9:B.ft12cemi/Conn       9.952] still waiting
              Layer 6 [ 1:main                  9.952] wait L
              Layer 1 [13:B.ft12cemi/ft12cemi   10.252] No confirm, continuing
              Layer 6 [11:log/B.ft12cemi        10.252] send next
              Layer 6 [ 1:main                  10.252] OK
              Layer 6 [ 2:main/L                10.252] OK L
              Layer 8 [23:router/ConnC          12.366] found addr 1.1.250
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        12.366] Has Addr 1.1.250: no
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        12.366] Addr Check 0/0/0: yes
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        12.366] Send L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
              Layer 1 [13:B.ft12cemi/ft12cemi   12.366] SendEMI(011): 11 00 B0 D0 11 FA 00 00 01 01 00
              Layer 1 [12:B.ft12cemi/ft12ser    12.366] Send(011): 11 00 B0 D0 11 FA 00 00 01 01 00
              Layer 6 [ 9:B.ft12cemi/Conn       12.366] still waiting
              Layer 6 [ 1:main                  12.366] wait L
              Layer 1 [13:B.ft12cemi/ft12cemi   12.666] No confirm, continuing
              Layer 6 [11:log/B.ft12cemi        12.666] send next
              Layer 6 [ 1:main                  12.666] OK
              Layer 6 [ 2:main/L                12.666] OK L
              Layer 8 [23:router/ConnC          15.370] found addr 1.1.250
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        15.370] Has Addr 1.1.250: no
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        15.370] Addr Check 0/0/0: yes
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        15.371] Send L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
              Layer 1 [13:B.ft12cemi/ft12cemi   15.371] SendEMI(011): 11 00 B0 D0 11 FA 00 00 01 01 00
              Layer 1 [12:B.ft12cemi/ft12ser    15.371] Send(011): 11 00 B0 D0 11 FA 00 00 01 01 00
              Layer 6 [ 9:B.ft12cemi/Conn       15.371] still waiting
              Layer 6 [ 1:main                  15.371] wait L
              Layer 1 [13:B.ft12cemi/ft12cemi   15.671] No confirm, continuing
              Layer 6 [11:log/B.ft12cemi        15.671] send next
              Layer 6 [ 1:main                  15.671] OK
              Layer 6 [ 2:main/L                15.671] OK L
              Layer 8 [23:router/ConnC          18.374] found addr 1.1.250
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        18.375] Has Addr 1.1.250: no
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        18.375] Addr Check 0/0/0: yes
              Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        18.375] Send L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
              Layer 1 [13:B.ft12cemi/ft12cemi   18.375] SendEMI(011): 11 00 B0 D0 11 FA 00 00 01 01 00
              Layer 1 [12:B.ft12cemi/ft12ser    18.375] Send(011): 11 00 B0 D0 11 FA 00 00 01 01 00
              Layer 6 [ 9:B.ft12cemi/Conn       18.375] still waiting
              Layer 6 [ 1:main                  18.375] wait L
              Layer 1 [13:B.ft12cemi/ft12cemi   18.675] No confirm, continuing
              Layer 6 [11:log/B.ft12cemi        18.675] send next
              Layer 6 [ 1:main                  18.675] OK
              Layer 6 [ 2:main/L                18.675] OK L

              Kommentar


                #82
                Hmm.
                Code:
                 
                 Layer 0 [11:log/B.ft12cemi        18.375] Send L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                D.h. du schickst jetzt ein Paket von außen, aber mit der phys-Adresse des BAOS als Absender, an den BAOS – und erwartest, dass der das weiterleitet.

                Das wird er nicht tun, wenn er irgendwie vernünftig programmiert ist.

                Den knxd interessiert das aktuell weniger – das ist aber auf der TODO-Liste, libserver/router.cpp Zeile 572 …)
                DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

                Kommentar


                  #83
                  Zitat von Smurf Beitrag anzeigen
                  ralf9000Zweitens würde das Modul, wenn es Pakete empfängt die an seine phys-Adresse gerichtet sind, diese selbst verarbeiten statt sie weiterzuleiten.
                  Das ist bei mir aber der Fall: 1.0.1 hat das Modul einprogrammiert und ich nehme die 1.0.1 auch für die "-e" Option am knxd. Die Anfragen die an seine phys. Adresse gerichtet sind, gehen auch zum knxd durch. Anders herum sehe ich das das Modul auch über den knxd 1.0.200 auf den Bus raus gibt. Das sehe ich im Gruppenmonitor der ETS wenn diese an dem noch vorhandenen Router (1.0.0) auf dem Bus völlig unabhängig lauscht. Das ist eigentlich auch in dem Weinzierl Datenblatt zu finden

                  the module allows the access to the KNX bus on telegram level (KNX Link Layer)

                  Da steht zudem nichts von Filterung oder so. Erst wenn man das Modul in den anderen Modus

                  data point level (KNX Application Layer)

                  versetzt, sollte es nicht mehr klappen.


                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                    #84
                    Code:
                    [FONT=arial]Die Anfragen die an seine phys. Adresse gerichtet sind, gehen auch zum knxd durch.[/FONT]
                    ? Wer schickt denn überhaupt solche Anfragen?
                    DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

                    Kommentar


                      #85
                      Zitat von Smurf Beitrag anzeigen
                      Wer schickt denn überhaupt solche Anfragen?
                      Ich, normal gibt es das nicht, aber testweise kann ich per ETS dies über die KNX-Ping Funktion (oder auch Info-Funktion) machen, nimmt dann diesen Weg:

                      Ping an 1.0.1 über ETS -> Siemens-Router(1.0.0) -> KNX-Bus -> Weinzierl (1.0.1) -> knxd -> logt es

                      ich kann aber genauso

                      Ping an 1.0.41 über ETS -> Siemens-Router(1.0.0) -> KNX-Bus -> Weinzierl (1.0.1) -> knxd -> logt es

                      Es ist dem Weinzierl-Modul im Link Layer Modus völlig egal.
                      Zuletzt geändert von ralf9000; 22.03.2017, 12:46.

                      Kommentar


                        #86
                        Ah. OK.

                        Das erklärt leider noch weniger, was bei jeff25 passiert …
                        DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

                        Kommentar


                          #87
                          schaut mal. ich habe da was von Weinzierl....

                          Common EMI Protocol The message routing is implemented in the module stack. It offers the possibility to disable the BAOS Protocol and to send/receive telegrams directly to/from a certain layer of the communication stack. In principal there are three reasonable short cuts: 1. Telegram access via the network layer (NL). This access leaves the group address filtering active. All telegrams are treated in the normal way like in the BAOS Protocol access. The services for this functionality are part of the KNX standard (cEMI - Common External Message Interface). 2. Telegram access via the link layer (LL). This access also gives/takes telegrams like the network layer access. The group address filtering is also active. So group messages which are not intended for this device will be filtered out. To disable this filtering the length of the group address table must be set to zero. Broadcast messages can also be received as well as all directly addressed telegrams for this device. 3. Access to the management server. This is not really an access to the KNX bus, because the management server is responsible for internal organization of the device. So the cEMI telegrams are not sent to the bus. They are handled internally. The cEMI telegram format contains the KNX telegram as follows:

                          Ganzes Dokument: Seite 99....

                          https://drive.google.com/file/d/0Byc...ew?usp=sharing



                          Kommentar


                            #88
                            Zitat von Smurf Beitrag anzeigen
                            Ah. OK.

                            Das erklärt leider noch weniger, was bei jeff25 passiert …
                            Wollte nur damit sagen, das 838er Modul macht schon eine transparente Verbindung auf.

                            Das ist doch in der Weinzierl-Familie wahrscheinlich auch dasselbe KNX-Design wie das Weinzierl BAOS-IP-Interface im REG-Gehäuse hat. Und da funktioniert die ETS anscheinend reibungslos mit. Der knxd doch auch, oder? Zumindest finde ich keine gegenläufigen Inofrmationen hier im Forum ...

                            Kommentar


                              #89
                              Zitat von jeff25 Beitrag anzeigen
                              To disable this filtering the length of the group address table must be set to zero.
                              Hattest Du nicht vorher mit dem API von Weinzierl rumprogrammiert und Deine "group address table" ist nicht mehr leer? Meins ist ja direkt letztes WE aus der Verpackung an den knxd gekommen. Vielleicht gibt es dadurch Unterschiede. Aber es müsste dann ja einen Befehl zum Löschen oder Setzten der Länge auf Null geben ....

                              Bei Weinzierl läßt sich vieles in den Fabrikmodus setzen, wenn man den Programmierknopf während des Einschaltens gedrückt hält, vielleicht ein Versuch wert.

                              Kommentar


                                #90
                                ich habe das Modul vorher auf Fabrikreset gesetzt. Ich kann ja dem Weizierl Tool alle Geräte eine Adresse verpassen.
                                Das hatte ich ja vorher als Log angehängt, dann mache ich genau das gleiche mit der ETS und es geht nicht. Also an den
                                Adressen kanne s nicht liegen. Ich habe schon versucht die beiden Logs mal zu vergleichen...

                                Kommentar

                                Lädt...