    Hallo allerseits,

    ich versuche, den TPUART USB Adapter mit knxd zum Laufen zu kriegen.

    knxd starte ich mit folgenden Optionen:

    Code:
    [COLOR=#000000][FONT=monospace]KNXD_OPTS="-f9 -t 1022 -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -u /tmp/eib -c -DTRS -i -b ip: -b tpuarts:/dev/ttyACM1"[/FONT][/COLOR]
    Wenn ich eine Taste drücke, erscheint diese auch brav im Journal:
    Code:
    [FONT=monospace]Jan 19 00:30:50 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 1 [ 8:tpuarts:/dev/ttyACM1 2467.152] RecvLP(009): BC 11 14 08 00 E1 00 80 2F
    Jan 19 00:30:50 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 9 [ 8:tpuarts:/dev/ttyACM1 2467.153] Queue L_Data low from 1.1.20 to 1/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
    Jan 19 00:30:50 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 8 [ 8:tpuarts:/dev/ttyACM1 2467.153] ser state 21>20
    Jan 19 00:30:50 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 8 [ 8:tpuarts:/dev/ttyACM1 2467.153] state: wait_more > wait
    Jan 19 00:30:50 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 8 [ 8:tpuarts:/dev/ttyACM1 2467.153] found addr 1.1.20
    Jan 19 00:30:50 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 3 [ 3:layer3               2467.153] Route L_Data low from 1.1.20 to 1/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
    Jan 19 00:30:50 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 8 [ 5:mcast:knxd           2467.153] Send_Route L_Data low from 1.1.20 to 1/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
    Jan 19 00:30:50 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 1 [ 5:mcast:knxd           2467.153] Send(011): 29 00 BC D0 11 14 08 00 01 00 80
    Jan 19 00:30:50 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 2 [ 7:ip:                  2467.153] Send L_Data low from 1.1.20 to 1/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
    Jan 19 00:30:50 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 1 [ 7:ip:                  2467.153] Send(011): 29 00 BC D0 11 14 08 00 01 00 80[/FONT]
    Wenn ich aber versuche eine Gruppenadressse zu senden:
    Code:
    [FONT=monospace][COLOR=#000000]knxtool groupswrite ip:localhost 3/1/14 1[/COLOR][/FONT]
    dann taucht auch dieses im Logfile auf:
    Code:
    [FONT=monospace][COLOR=#000000]Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 8 [ 6:inet                 2437.333] New Connection [/COLOR]
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 8 [ 6:inet                 2437.333] ClientConnection Init
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 8 [ 3:layer3               2437.333] unknown addr 0.0.4
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 3 [29:inet                 2437.333] Allocate 0.0.4
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 7 [30:inet:0.0.4           2437.334] OpenGroup
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 4 [30:inet:0.0.4           2437.334] OpenGroup 3/1/14 WO
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 3 [ 3:layer3               2437.334] registerLayer2 30:inet:0.0.4
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 3 [ 3:layer3               2437.334] registerLayer2 30:inet:0.0.4 = 1
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 7 [30:inet:0.0.4           2437.334] OpenGroup complete
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 7 [29:inet                 2437.334] recv Group(002): 00 81
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 4 [30:inet:0.0.4           2437.334] Recv Group T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 9 [30:inet:0.0.4           2437.334] Queue L_Data low from 0.0.0 to 3/1/14 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 8 [30:inet:0.0.4           2437.334] found addr 0.0.4
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 3 [ 3:layer3               2437.334] Route L_Data low from 0.0.4 to 3/1/14 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 8 [ 5:mcast:knxd           2437.334] Send_Route L_Data low from 0.0.4 to 3/1/14 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 1 [ 5:mcast:knxd           2437.334] Send(011): 29 00 BC D0 00 04 19 0E 01 00 81
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 2 [ 7:ip:                  2437.334] Send L_Data low from 0.0.4 to 3/1/14 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 1 [ 7:ip:                  2437.334] Send(011): 29 00 BC D0 00 04 19 0E 01 00 81
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 2 [ 8:tpuarts:/dev/ttyACM1 2437.334] Send L_Data low from 0.0.4 to 3/1/14 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 8 [29:inet                 2437.334] ClientConnection 0.0.4 closing
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 3 [ 3:layer3               2437.334] Release 0.0.4
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 7 [29:inet                 2437.334] CloseGroup
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 3 [30:inet:0.0.4           2437.334] deregisterLayer2 30
    Jan 19 00:30:21 vdr2 knxd[28355]: knxd: Layer 3 [30:inet:0.0.4           2437.334] deregisterLayer2 30 OK[/FONT]
    Auf der KNX-Seite passiert aber rein gar nichts. Auch der Busmonitor im ETS zeigt nichts an.

    Was mache ich da falsch? Es kann doch nur eine Kleinigkeit sein?

    #2
    Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
    Was mache ich da falsch? Es kann doch nur eine Kleinigkeit sein?
    Ich weiss nicht ob es daran liegt, aber du darfst nicht gleichzeitig -R und -b ip: verwenden. Das kannst du im Grundlagenartikel des Unterforums nachlesen.

    EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail

    Kommentar


      #3
      Ja, das wars. Danke!

      Den Grundlagenartikel habe ich zwar mehrfach gelesen, aber... naja..

      Kommentar


        #4
        Hallo Zusammen,

        ich habe eine kurze Frage, die zwar nicht zu diesem Thema passt, aber ich will dafür nicht extra ein neues Topic erstellen. Und da es in diesem Topic um den...

        Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
        ...von busware.de geht und sich meine Frage darauf bezieht, versuche ich mein Glück einfach mal hier.

        Kann mir jemand sagen/erklären, wofür genau die Abkürzung "TUL" steht?

        Ich habe schon eine eMail an busware.de mit der gleichen Frage gesendet, aber leider bisher (nach ca. 1 Woche) noch keine Antwort erhalten. Und im Internet bin ich auch nicht fündig geworden.
        Ich habe zwar eine Vermutung wofür es steht, aber ich möchte mein Maß an gefährlichem Halbwissen auf ein Minimum beschränken
        Und hier gibt es bestimmt jemand, der mir die Frage beantworten kann.

        LG Maku

        Kommentar


          #5
          Hallo,

          Wie wäre es mit TPUART USB Light?
          Ist ja nix seltenes erst die Abkürzung und dann es ausgeschrieben nochmal in der Überschrift zu haben.

          Der ROT ist ja auch RTC-OneWire-TPUART.

          Gruß Mike
          Run you clever boy and remember!

          Kommentar


            #6
            Zitat von proggerKA Beitrag anzeigen
            Wie wäre es mit TPUART USB Light?
            Genau das ist meine Vermutung. Bist du dir denn sicher? Das Fragezeichen am Ende deines Satzes sieht nicht danach aus

            Ich bin mir jedenfalls unsicher, weil Jörg auf meintechblog.de folgendes schreibt:
            Alle Infos gibt es auch nochmal auf der busware-Seite selbst, auf welcher der Stick inkonsistenterweise als “TUL – TPUART USB light” bezeichnet wird. Geht es nur mir so oder führen solche vom Hersteller inkonsequent genutzten Bezeichnungen auch bei euch oftmals für Verwirrung?
            Aber vielleicht verstehe ich das nur falsch?! 🤔

            Kommentar


              #7
              Schau dir doch mal die ganzen anderen Namen an:
              FUL Freebus USB light
              Fun Freebus USB network
              BAP Busware-AVR-Programmer
              EUL EnOcean USB light
              COC CC1101-Onewire-Clock

              ​​​​​​Das ist schon kein Zufall
              Ohne jetzt den Artikel komplett gelesen zu haben, glaube ich, dass er sich nur an dem L im Namen stört da es eher Modul heißen sollte anstelle von Light, was keine Erklärung zum Produkt ist.
              Was ist schon ein USB Light?

              Gruß Mike
              Run you clever boy and remember!

              Kommentar


                #8
                Ok, das ergibt schon alles Sinn. Dann werde ich die Abkürzung so benutzen

                Danke Mike!