    So, dann nochmal hier. Verwendung findet das Präsenzmelder-Modul in der Version 3.9, enthalten im Raumcontroller in der aktuellsten Version 5.4.3

    Gewünschtes Verhalten:
    Ich nutze den VPM mit 2 Tagesphasen, im Bild ist es der Kanal 2 Die Tagesphasen werden über das Tag/Nacht-Objekt gesteuert. Licht wird tags und nachts entsprechend der Konfiguration eingeschaltet. Hier habe ich keine Probleme.
    Ich möchte, dass der Präsenzmelder gesperrt und ein AUS gesendet wird, wenn auf der GA 4/0/0 die Szene 2 abgerufen wird und entsperrt, wenn auf gleicher GA 4/0/0 die Szene 4 abgerufen wird.

    Aktuelles Verhalten:
    Szene 2 wird abgerufen, der Präsenzmelder sperrt, aber das Licht bleibt eingeschaltet und wird auch nicht mehr ausgeschaltet. Ich habe quasi das Verhalten "Sperren und EIN senden" und nicht "Sperren und AUS senden".

    Applikationsbeschreibung ist gelesen und verstanden. Auch die Kontexthilfe wurde benutzt, zumal sie ja nahezu 1zu1 deckungsgleich mit der Applikationsbeschreibung an der entsprechenden Stelle ist.

    Hier der Export-String:
    Code:
    OpenKNX,cv1,0xA012:0x54/PM:0x39/2§p~Name=diele§p~PresenceInputs=1§p~PresenceType=1§p~PhaseBool=1§p~PhaseCount=1§p~Output1Type=4§p~ChannelActive=1§p~PhaseChange=1§p~ManualModeKeyCount=0§p~BrightnessRead=0§p~Output1SendAdditional=0§p~AdaptiveDelayTime=5§p~Phase1Name=tag§p~Phase2Name=nacht§p~Scene0=2§p~Scene1=4§p~SceneAction0=6§p~SceneAction1=12§p~EnableLux=1§p~EnableDayPhase=2§p~SignalPresence=1§p~ExternalSignalPresence=1§pA~PresenceDelayTime=2§pA~BrightnessOn=750§pA~Output1OnDim=95§pB~PresenceDelayBase=0§pB~PresenceDelayTime=30§pB~BrightnessOn=1000§pB~Output1OnDim=0§;OpenKNX
    Grundsätzliche Parametrisierung:

    grafik.png ​
    ​
    Hier die Szenen-Konfiguration
    ​ grafik.png
    Konfiguration Tag:
    grafik.png ​

    Konfiguration Nacht:
    grafik.png ​

    Hier noch die GA-Zuordnung:
    grafik.png ​

    Kommentar


      Zitat von Janncsi Beitrag anzeigen
      Szene 2 wird abgerufen, der Präsenzmelder sperrt, aber das Licht bleibt eingeschaltet und wird auch nicht mehr ausgeschaltet. Ich habe quasi das Verhalten "Sperren und EIN senden" und nicht "Sperren und AUS senden".
      Danke für die Fehlerbeschreibung und für die Bugmeldung!
      Ich kann den Fehler nachvollziehen mumpf ich habe mal dazu ein Issue erstellt.

      Problem in der V5.4.3 ist wie oben beschrieben, das bei der Szenensteuerung des PM bei der Aktion "Sperren und AUS senden" zwar gesperrt, aber kein AUS gesendet wird.
      image.png​
      Auch nicht wenn abweichend von der obigen Konfiguration Sendeeigenschaften eingeschaltet und Sperre entsprechend auf AUS konfiguriert wird (hätte vermutet, das dies ein Workaround sein könnte, da die Sperre deaktiviert war und Senden auf "nichts" konfiguriert war). Fehler bleibt aber.
      image.png​
      Gruß Bernhard

      Kommentar


        Ui, ich hatte echt mit mir gehadert das ganze zu zeigen, da ich dachte ich habe einen Fehler gemacht.

        Ich werde das übergangsweise jetzt einfach so lösen, dass ich den Aktor auf die Szene reagieren lasse und ausschalte.

        Danke für deine schnelle Rückmeldung und Testung!

        Kommentar


          Zitat von Janncsi Beitrag anzeigen
          Ui, ich hatte echt mit mir gehadert das ganze zu zeigen, da ich dachte ich habe einen Fehler gemacht.
          Immer gerne so etwas zeigen, Fehler machen wir alle.

          Schön das Du einen Workaround gefunden hast.
          Gruß Bernhard

          Kommentar


            Ich hab den Fehler gefunden und bereits korrigiert. Danke für die Meldung. Der VPM ist sehr komplex und wird auch immer weiter entwickelt, da passiert es auch mal, dass man später Sachen "kaputt" macht. Leider war das hier auch so. Aber bitte immer melden, je nach Fehler geht es langsam oder schnell .

            Bernhard bekommt eine Entwicklerversion zum Nachtest, wenn die läuft, kannst Du das gerne auch als Vorabversion haben. Da Du einen Workaround hast, würde ich aber die Korrektur einfach im nächsten offiziellen Release veröffentlichen, das kommt sowieso bald.

            Gruß, Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de

            Kommentar


              Ja, schick es mir gerne, wenn du einen weiteren Tester wünscht. Für die Real-Bedingungen kann ich aber ohne Probleme auf das nächste Release warten. Ich habe den Anwendungsfall nur einmal im Haus

              Kommentar


                Hallo Waldemar,
                kann ich irgendwie herausfinden, welche "halbkugel", also aus welchem Distanzbereich eine Auslösung durch den HF-Sensor erfolgte?
                Ich habe einen PM, der überwiegend gut läuft aber ab und zu nachts auslöst. Die Trigger möchte ich aber nicht alle einfach noch höher setzen, da die Kleinkinderkennung aktuell schon nicht immer klappt.

                Kommentar


                  über den distanzwert den du dir per ga schicken lassen kannst
                  OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                  Kommentar


                    Danke, gerade aktiviert. Da kommt mal ein bisschen Last auf den Bus

                    Kommentar


                      Ja, so funktioniert die Messung: Er misst in dem Entfernungsbereich die Radarreflektionen und entscheidet anhand der Hysterese in diesem Bereich, was er machen soll. Die übliche Unschärfe ist, dass die Entfernungsmessungen schwanken...

                      ABER: Ich lese aus Deiner Beschreibung, dass Du versuchst, auch nachts Präsenz zu erfassen bzw. zu halten. Vergiss das, das war zwar auch meine große Hoffnung, aber es klappt nicht. Bei sehr langem Stillstand verliert er irgendwann die Präsenz, häufig vorher auch die Entfernung - und dann geht bei der nächsten Bewegung wieder das Licht an.
                      Schalte ihn einfach auf Halbautomat, wenn ihr schlafen geht (eigene Tagesphase). Dann macht er das Licht aus, falls es jemand manuell anmachen sollte (seltener Fall, ist nur Absicherung), aber er macht es nicht an.

                      Gruß, Waldemar
                      OpenKNX www.openknx.de

                      Kommentar


                        Ne, aktuell wird ab und an, so jede zweite Nacht eine Präsenz 1 bzw. Licht ein geschaltet, obwohl niemand den Raum betritt bzw. drin ist. Also false positive..

                        Kommentar


                          Dann sind die Triggerlevel zu niedrig. Aber mit der Entfernung kannst Du das eingrenzen.
                          Gruß Bernhard

                          Kommentar


                            Wichtig: Range 0 (also 0-35cm) ausgeschaltet lassen. Falls das an ist, gibt es Fehlauslösungen.

                            Gruß, Waldemar
                            OpenKNX www.openknx.de

                            Kommentar


                              Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
                              Falls das an ist, gibt es Fehlauslösungen.
                              Gibt es dafür einen speziellen Grund?

                              Kommentar


                                Zitat von r4id Beitrag anzeigen
                                speziellen Grund?
                                Das hat mit der sensorinternen Verarbeitung und wahrscheinlich HF Reflektionen im Nahfeld zu tun.
                                Genau kennen wir die Algorithmen nicht.
                                Gruß Bernhard

                                Kommentar