Ankündigung

Einklappen

(KI-) Softwarelösungen

Um die Flut an (primär KI-erzeugter) Software zu kanalisieren, sind solche Lösungen ab sofort im Unterforum "Codeschnipsel" einzustellen. Bereits gepostete Themen werden sukzessive dorthin verschoben.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

[BETA] OpenKNX Dali Gateway - powered by REG1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Moin,
    ich weiß nicht ob es auch hier einen getrennten HW und Applikation/Modul Thread gibt, daher poste ich es hier.

    kann es sein, dass der Konfigurationstransfer bei Dali Gruppen nicht funktioniert.
    Bei den Einzeladressen klappt es einwandfrei.

    Ich habe die ETS 6.4.1 (Demo) und die ETS 5.7.7 Pro. bei beiden tritt der gleiche Fehler auf.


    Bildschirmfoto 2026-11-12 um 09.05.06.png

    Oder habe ich etwas übersehen/falsch gemacht?
    Gruß David

    Kommentar


      shortyle Das Problem ist mir damals nur bei den Einzeladressen aufgefallen.
      Die Gruppen habe ich nach dem fix glaube ich nicht mehr getestet.
      Werde mir das bei Gelegenheit mal anschauen.
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

      Kommentar


        shortyle Das Problem ist behoben. Es war ein Namensdreher.
        Es gibt nun die v0.12, wo nur die knxprod neu ist.
        Sprich wer bereits die v0.11 FW auf dem GW laufen hat, muss nur die knxprod neu importieren.
        Damit ist nur der Export im ConfigTransfer gefixt. Wer das nicht nutzt, muss auch nicht updaten.
        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

        Kommentar


          Ich habe wieder ein komisches Verhalten.

          Ich bekomme, wenn ich eine Szene für mehrere Lampen starte, keine Statusmeldungen (Schaltstatus, Dimmstatus) der Leuchten zurück. Betrifft sowohl Einzeladressen als auch Gruppen.

          Setze ich die Werte einzeln bei den Einzeladressen oder Gruppen, kommen wie erwartet die Statusmeldungen zurück.
          Gruß David

          Kommentar


            Das ist bereits bekannt.
            Steht iwo ein paar seiten vorher.
            OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

            Kommentar


              Gibt's schon einen groben Plan, wann das Modul von SteffenRi in das Gateway integriert wird?

              Kommentar


                könnte man das Netzteil aus einem Dali Gatway entnehmen? ich habe noch ein altes rumliegen. und würde es rausoperieren. ich mach den Kasten mal auf

                Kommentar


                  mxcxpx Können bestimmt. Die Frage nur lohnt sich das?
                  Du kannst das alte GW auch komplett entladen und KNX abklemmen. Dann sollte es auch nichts mehr senden.

                  Oder du holst für ~20€ ne Spannungsversorgung von Meanwell oder MiBoxer (die leider ein bisschen zu groß ist vom Gehäuse).
                  OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                  Kommentar


                    ach die kosten nur noch 20€ welches Meanwell ist da richtig?

                    Kommentar


                      mxcxpx Das ist das MEANWELL DLP-04R
                      Meanwell kann aber leicht phiepen. Also nicht direkt ins Schlafzimmer einbauen^^
                      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                      Kommentar

                      Lädt...