Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

OpenKNX IP-Router

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #61
    Ich glaube ich muss das noch mal testen mit OpenHab. Vielleicht ist da auch irgendwas durcheinander gekommen beim ständigen Wechsel zwischen Tunnel und Router in OpenHab. Ich machen noch ein paar Screenshots und melde mich dann noch mal. Vielleicht sind die Fehler auch mit der neuen Version weg oder es lag an der falschen Adresse als ich den Router verwendet habe.

    Kommentar


      #62
      Erster Test:
      OpenKNX Router als Tunnel in OpenHab
      Physikalische Adresse: 1.1.255 (in OpenHab eingestellt)
      --> Es erscheint 1.1.255 als Quelle im Gruppenmonitor

      Physikalische Adresse: 0.0.0 (in OpenHab eingestellt)
      --> Es erscheint 15.15.1 als Quelle im Gruppenmonitor

      Also auch nicht die echte Tunneladresse, die ja eigentlich 1.1.20-1.1.23 sein müsste.

      Selber Test mit MDT IP-Interface:

      Physikalische Adresse: 1.1.255 (in OpenHab eingestellt)
      --> Es erscheint 1.1.255 als Quelle im Gruppenmonitor

      Physikalische Adresse: 0.0.0 (in OpenHab eingestellt)
      --> Es erscheint 1.1.4 als Quelle im Gruppenmonitor​

      Was eine echte Tunneladresse ist!

      Kommentar


        #63
        Hat der Router eine korrekte Adresse und auch Applikation übertragen?

        Gerne mal den Gruppenmonitor hier teilen. Dann kan man das besser nachvollziehen.
        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

        Kommentar


          #64
          Ich teste nun seit knapp einer Woche den Router. Hauptsächlich im Multicast. Das funktioniert bisher super. Bei Tunneling in Verbindung mit Node-RED und Home Assistant hab ich allerdings Probleme. Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation per Tunneling wenn ich eine Aktion von Node-RED aus antriggere. Kommen aber Telegramme initial vom Bus aus, werden diese nicht an Node-RED weitergeleitet.

          Als Beispiel mal folgender Flow, der jeweils auf Write und Response einer Temperatur einmal als Multicast und einmal als Tunneling reagiert.
          image.png

          Per Multicast kommt der Wert an, per Tunneling nicht. Dabei ist es egal ob der Wert periodisch von einem Sensor kommt oder ich ihn über die ETS (Multicast) schreibe. Ich hätte erwartet, dass ich über Wireshark das ausgehende Tunneling Paket vom Router sehe. Das fehlt aber.

          Kommentar


            #65
            Läuft denn Node-Red oder der Router bei dir auf dem Rechner?
            Du kannst ja nur sehen, was auch an dich gesendet wird, bzw was du vom Rechner sendest.

            Du könntest mal den Gruppenmonitor in der ETS starten und schauen ob da die Gruppenadresse ankommt.
            Dann funktioniert da auch Wireshark.

            Gruß Mike
            OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

            Kommentar


              #66
              Node-RED läuft auf einem Docker Host im MACVLAN Netzwerk. Heißt, Router und Node-RED sind im selben Subnet. Den Traffic zeichne ich per tcpdump auf und guck ihn mir dann im Wireshark an. Ich sehe auch sämtlichen Routing und Tunneling Traffic, nur in diesem Fall vermisse ich das ausgehende Tunneling Paket des Routers.

              Kommentar


                #67
                He
                Zitat von 0per8or Beitrag anzeigen
                nur in diesem Fall vermisse ich das ausgehende Tunneling Paket des Routers.
                heißt, es kommt eine GA über TP und die wird korrekt per Multicast auch geroutet, aber nicht an den Tunnel geschickt?

                Aber ohne konkrete Aufzeichnungen wird das hier schwierig..
                OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                Kommentar


                  #68
                  Exakt.

                  Ich liefer gern weitere Logs oder Aufzeichnungen, wenn du mir sagst was hilfreich sein könnte. Der tcpdump mit dem fehlenden Paket wird vermutlich nicht helfen

                  Kommentar


                    #69
                    doch weil da müsste man zumindest das telegram per multicast sehen können.
                    OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                    Kommentar


                      #70
                      Ok, guter Einwand. Ich bin noch etwas weiter gekommen. Wenn ich ein paar Minuten warte, kommen die Telegramme in Node-RED an. Aber anscheinend nicht wenn kurz davor oder parallel Multicast Traffic besteht.

                      Folgender Ablauf:

                      12:30:46 - Wert per ETS auf GA 8/1/0 geschrieben
                      12:30:52 - Steinel schickt Wert auf GA 8/1/0; Node-RED empfängt per Multicast, Tunneling fehlt, Paket fehlt im tcpdump
                      12:31:52 - Steinel schickt Wert auf GA 8/1/0; Node-RED empfängt per Multicast, Tunneling fehlt, Paket im tcpdump vorhanden
                      12:32:52 - Steinel schickt Wert auf GA 8/1/0; Node-RED empfängt per Multicast und Tunneling, Paket im tcpdump vorhanden

                      image.png

                      image.png

                      tcpdump im Anhang.
                      Angehängte Dateien

                      Kommentar


                        #71
                        Nachtrag: Das Problem tritt auch auf wenn ich nur den Gruppenmonitor der ETS per Tunneling starte. Dann kommt die GA 8/1/0 wieder nur per Multicast IP-seitig an. Manche anderen GAs, bspw. die 8/3/31, werden aber interessanterweise über Multicast und Tunneling übertragen. Wenn ich den Gruppenmonitor dann wieder beende, kommt die GA 8/1/0 auch wieder über Tunneling in Node-RED an.

                        Trace im Anhang:
                        Start Gruppenmonitor: 12:42:30
                        Stop Gruppenmonitor: 12:48:00
                        Angehängte Dateien

                        Kommentar


                          #72
                          Ist vll die 8/3/31 in der Filtertabelle und die 8/1/0 nicht?
                          Irgendeinen Unterschied muss es ja geben, dass sie unterschiedlich behandelt werden.

                          Kurz nachgehakt:
                          ​​​Du hast zwei Tunnel gleichzeitig geöffnet und die 8/1/0 kommt nur am zuletzt geöffneten an?
                          OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                          Kommentar


                            #73
                            gibt noch einen Bug bei den Tunnel-PAs.
                            https://github.com/OpenKNX/OAM-IP-Router/issues/12

                            Kann zu Kollisionen führen wenn auf der Linie .1..4 anderweitig verwendet werden
                            OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                            Kommentar


                              #74
                              Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
                              Ist vll die 8/3/31 in der Filtertabelle und die 8/1/0 nicht?
                              Irgendeinen Unterschied muss es ja geben, dass sie unterschiedlich behandelt werden.
                              Sind beide nicht in der Filtertabelle.

                              Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
                              Kurz nachgehakt:
                              ​​​Du hast zwei Tunnel gleichzeitig geöffnet und die 8/1/0 kommt nur am zuletzt geöffneten an?
                              Ja, so könnte man es auch ausdrücken. Der Gruppenmonitor wurde zuletzt geöffnet und dort sehe ich die GA.

                              Kommentar


                                #75
                                Okay danke dann würde ich dem mal ein bisschen nachgehen, wird aber erst wieder am Wochenende was.

                                Gruß Mike
                                OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                                Kommentar

                                Lädt...