    je nachdem wie die Platine aufgebaut ist, kann man durch so ein Hebeln ggf auch einen Kurzschluss der 30V KNX auf irgendeine Signalleitung produziert haben.
    Der reine KNX Kurzschluss dürfte eigentlich keinen HW-Defekt auslösen.
    OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

    Kommentar


      Hallo Felix,

      Zitat von fsl Beitrag anzeigen
      Am Pin-Header der BCU liegen zwischen KNX und GND korrekt ca. 29V an. Die beiden 3V3-Pins liefern aber nur 0,72V bzw. 0,29V gegen GND.
      Ja, wenn hier KNX angeschlossen war, sollten auf jeden Fall beide 3V3 Pins auch ~3,3 V liefern - ansonsten ist sehr wahrscheinlich etwas defekt.
      Muss nicht zwingend die BCU sein, ggf. wäre auch sonst irgendwo ein Kurzschluss auf der Platine möglich, aber lässt sich aus der Ferne schwierig sagen.

      Wenn du möchtest, kannst du mir das Teil gerne zuschicken, dann werfe ich einen Blick drauf.

      In jedem Fall, wie hier bereits geschrieben, darf ein Kurzschluss lediglich zwischen KNX und GND keine Probleme machen.
      Was aber sehr wohl sehr wahrscheinlich zu einem Defekt führt, ist ein Kurzschluss zwischen KNX und irgendeinem anderen Pin außer GND auf der BCU oder der restlichen Platine.

      Viele Grüße
      Andreas
      www.openknx.de | Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display verfügbar

      Kommentar


        abtools

        Gut, dann schicke ich Dir das einfach mal zu, wollte sowieso noch den Helligkeitssensor ergänzen.

        Man rutscht mit dem Hebelwerkzeug leicht "durch" auf den dreipoligen Pinheader dahinter (1-Wire?), da kann also schon ein Potential eingeschleppt worden sein. Was mich eben stutzig macht, ist, dass die Basisplatine zumindest insoweit zu funktionieren scheint, als dass die Programmierung via USB ohne Problem durchläuft, aber die BCU erkenntlich eine Macke hat.

        Einen Kommentar noch allgemein zum Design: die drei großen Elektrolytkondensatoren machen bei mir den Einbau ziemlich schwierig. Der Eli hat da in eine bestehende Decke kurze UP-Dosen eingebaut, so dass nicht so viel Platz ist. Dann noch zwei KNX-Leitungen und das ganze drückt den Aufbau zu sehr von den Magneten weg. Vielleicht geht da in zukünftigen Versionen etwas Kompakteres.

        Kommentar


          Hallo Felix,

          Zitat von fsl Beitrag anzeigen
          Was mich eben stutzig macht, ist, dass die Basisplatine zumindest insoweit zu funktionieren scheint, als dass die Programmierung via USB ohne Problem durchläuft, aber die BCU erkenntlich eine Macke hat.
          Was allerdings komisch ist, dass du oben geschrieben hast, dass die Prog-LED nicht leuchten würde, nachdem du die Prog-Taste gedrückt hast:
          Das sollte sie aber tun, wenn die Firmware erfolgreich aufgespielt ist - unabhängig von der BCU oder verbundenem KNX.

          Aber ja, wenn du mir das Teil zuschickst, schaue ich gerne mal drauf.

          Zitat von fsl Beitrag anzeigen
          Einen Kommentar noch allgemein zum Design: die drei großen Elektrolytkondensatoren machen bei mir den Einbau ziemlich schwierig. Der Eli hat da in eine bestehende Decke kurze UP-Dosen eingebaut, so dass nicht so viel Platz ist. Dann noch zwei KNX-Leitungen und das ganze drückt den Aufbau zu sehr von den Magneten weg. Vielleicht geht da in zukünftigen Versionen etwas Kompakteres.
          Kein Problem, dafür biete ich ja eine Variante mit niedriger Einbautiefe (und Kondensatoren liegend verbaut auf der anderen Seite) an.

          Wenn du sonst noch irgendwelchen konkreten Rückfragen zur Hardware hast, gerne direkt per E-Mail an mich.

          Viele Grüße
          Andreas
          www.openknx.de | Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display verfügbar

          Kommentar


            Ich habe folgendes Problem:

            Wenn ich "Erst nach der Kurzzeitpräsenz schalten (z.B. Durchgangsraum)" verwende, wird "Einschalten: Unterhalb welcher Helligkeit" nicht mehr berücksichtigt wird.

            Er schaltet unabhängig davon wie hell es im Raum ist, immer das Licht nach 10 Sekunden Präsenz ein.
            Die Helligkeitsschwellen funktionieren korrekt wenn ich "Erst nach der Kurzzeitpräsenz schalten (z.B. Durchgangsraum)" deaktiviere.

            Habe ich etwas übersehen/falsch eingestellt?


            2025-12-07-113748_screenshot.png

            Kommentar


              Zitat von Ghostface Beitrag anzeigen
              Habe ich etwas übersehen
              Ja, Du hast keine Softwareversion angegeben.
              Aber, da es das Sensormodul ist, ist es in jedem Fall eine ältere Version.
              Ich habe versucht Dein Problem mit dem neuesten Release der Raumcontoller Software (5.1.5) nachzustellen. Es verhält sich bei mir wie geplant.

              Bitte führe ein Update durch und wenn dann der Fehler immer noch auftritt, stelle hier die kompletten Infos wie beschrieben ein.
              Gruß Bernhard

              Kommentar


                Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                Ja, Du hast keine Softwareversion angegeben.
                Aber, da es das Sensormodul ist, ist es in jedem Fall eine ältere Version.
                Ich habe versucht Dein Problem mit dem neuesten Release der Raumcontoller Software (5.1.5) nachzustellen. Es verhält sich bei mir wie geplant.

                Bitte führe ein Update durch und wenn dann der Fehler immer noch auftritt, stelle hier die kompletten Infos wie beschrieben ein.
                Danke! Hatte in meinen Notizen https://github.com/OpenKNX/OFM-Prese...ng-Praesenz.md für die Doku abgelegt und die Raumcontroller Sache nicht mitbekommen.

                Werde alles entsprechend updaten und es dann korrekt melden sollte noch was sein. Danke für den Hinweis!

                Kommentar


                  Ich habe ein Problem mit dem Präsenz Multi Sensor Modul und dessen Voc Sensor.
                  Ich habe das Gerät zwar erst vor einigen Stunden in Betrieb genommen - aber Voc liefert keinerlei Werte.
                  Weder auf der KO54, noch auf der KO88 (Kalibrierungsfortschritt).
                  Ich hätte die Ausgabe testweise schon auf "zyklisch senden alle 10 Sekunden" konfiguriert.
                  Als Sensor ist der BME680 in Verwendung.

                  Was könnte ich falsch gemacht haben ?
                  Sensormodul ist V4.10, Applikation ist der RaumController V5.1.5
                  Danke, Hans

                  Kommentar


                    Hi, liefert der Sensor denn Temperatur, Luftfeuchte oder Luftdruck? Oder sind gar keine Werte verfügbar?

                    Du musst nicht Stunden auf Werte warten - es dauert nur, bis plausible Werte kommen. Aber Werte kommen immer.

                    Ist nur ein Sensor angeschlossen oder sind auch weitere angeschlossen?

                    Gruß, Waldemar
                    OpenKNX www.openknx.de

                    Kommentar


                      Zitat von habreli Beitrag anzeigen
                      Präsenz Multi Sensor Modul
                      Zitat von habreli Beitrag anzeigen
                      Sensormodul ist V4.10
                      Eigentlich widerspricht sich das, es sind zwei unterschiedliche Geräte.
                      Welches genau hast Du?
                      Firmware ist sicher die richtige?
                      Gruß Bernhard

                      Kommentar


                        willisurf: Bernhard, wieder mal perfekt aufgepasst - ist mir gar nicht aufgefallen. Falsche Firmware würde alles erklären.

                        Gruß, Waldemar
                        OpenKNX www.openknx.de

                        Kommentar


                          Naja - wenn ich bei den Sensoren drauf klicke erhalte ich unter Allgemein:
                          image.png​Beim Device selbst:
                          image.png
                          Und ja,
                          Temp, Luftfeuchte, Co2 etc. liefern Werte.
                          Frohe Festtage, Hans
                          Zuletzt geändert von habreli; 27.12.2025, 11:13.

                          Kommentar


                            Nur sicherheitshalber mach doch mal ein Foto vom Gerät und schreibe kurz welche Firmware Du geflasht hast.
                            Gruß Bernhard

                            Kommentar


                              Die Firmware wäre OAM-RaumController v5.1.5-Release
                              Und auch gerne noch das Bild
                              IMG20251227111425.jpg

                              Kommentar


                                Ok, Danke. Wie hast Du die Firmware geflasht, Powershell Script oder Toolbox? Welche Hardware hast Du dann ausgewählt, bzw. welches Script genau?
                                Hast Du auch einen SCD40/41 verbaut?
                                Oh, sehe gerade oben ja. Dann lass den mal bitte testweise weg (also abziehen und deaktivieren).
                                Zuletzt geändert von willisurf; 27.12.2025, 11:33.