Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
OpenKNX UP1 Präsenzmelder+ (UP1-PM-HF): Neuer Präsenzmelder u.a. für die Wandmontage
wollte ich schon länger mal machen, aber bisher gibt es nichts spezielles.
Gibt ne flache Aufputzlösung von Gira, suche mal hier im Thread müssten Fotos da sein
Danke hab ich gefunden, da 90% meiner PMs auf 2.2m an der Wand hängen, gibt es denn eine Aufputzdose mit so ca 20-30 ° Neigung, bzw. Gibt es da Interesse, ist es denn Nötig wegen dem Abstrahlwinkel wenn direkt darunter das Bett ist? Ich weiß, dass HF PMs eigentlich in ihren Nebenkeulen wesentlich weiter abstrahlen.
Ich bin mir nicht sicher, was Du erreichen willst. Wenn Du sicher schlafende Personen detektieren willst, das schaffen wir mit dem Melder nicht (auch wenn ich das gehofft hatte). Irgendwann in der Nacht verliert er die Präsenz, selbst wenn er ganz empfindlich eingestellt ist.
Oder willst Du, dass das Bett nicht erfasst wird? Dann wird das eher schlecht mit einem Melder über dem Bett, selbst wenn es an der Wand ist.
Für normale Präsenz- oder Bewegungserfassung, also z.B. lesen im Bett, brauchst Du keine Neigung.
Ich habe in allen Schlafräumen den Melder an der Wand auf 2.20 m höhe und in allen Fluren auch. Bei mir mit UP-Dose, aber flach an der Wand.
mumpf
Mir ging es um die Erkennung schlafender und lesender Personen im Bett, 80° unter dem Melder. Der Steinel schafft das im Schlafzimmer bei zwei Personen ziemlich gut und zu 100 %. Bei einer Person verliert er ebenfalls nach 3 h die Präsenz. Dafür verliert der Steinel öfter die Präsenz in normalen Situationen und die Applikation ist nicht so super.
Wenn ich aber absolut keine Neigung brauche und er ruhig lesende Personen erkennt, passt das schonmal.
Erkennt er denn durch ein dünnes Pressspannbrett Personen? Wir haben über dem Bett eine Spielebene (Doppelstockbett) (siehe Foto).
Eventuell kann man auch den Nachtmodus automatisch einschalten und den Melder blockieren, wenn 2h Präsenz erkannt wurde und das Licht aus ist...
Erkennt er denn durch ein dünnes Pressspannbrett Personen?
Das kann ich so nicht sagen. Weil der Melder einfach anders tickt, als dass man das beurteilen kann. Hast Du ihn schon bei Dir irgendwo im Haus? Dann würde ich sagen, probier es aus.
Warum kann ich das mit dem Brett nicht sagen? Ich würde sagen, es klappt, aber eventuell gehen dann andere Sachen nicht oder führen zur Dauerpräsenz. Der Punkt ist, Du musst schauen, welche Entfernung er zum erkannten Objekt feststellt in der Situation, die Dich interessiert. Dann musst Du indem Bereich (Range in der Applikation), die er festgestellt hat, die entsprechende Halteschwelle so einstellen, dass sie das erkannte Objekt auch festhält. Da der Melder aber in Ringen misst, kann es sein, dass in dem Ring plötzlich andere Objekte viel interessanter sind und er dann diese festhält. Das ist dann der Punkt, an dem es zur Dauerpräsenz kommt. Dann ist die Halteschwelle zu niedrig und man muss wieder höher gehen.
Jetzt kann es bei Dir unten im Bett sehr gut sein, dass die Halteschwelle empfindlich genug eingestellt werden kann, dass alles so läuft wie Du es willst, trotz der Dämpfung durch das Brett oben drüber. Es kann aber auch sein, dass bedingt durch die Dämpfung Du eine solche Empfindlichkeit bräuchtest, dass es zu Dauerpräsenzen kommt. Dann klappt das nicht.
Vorhersagen kann ich das leider nicht.
Ich hab übrigens eine ähnliche Situation: Wir haben gerade am Wochenende im Kinderzimmer das Bett umgestellt und da ist es sehr ähnlich: Bei uns ist das Bett oben und der Spielbereich unter dem Bett. Und da geht das Licht jetzt immer aus, wenn mein Sohn da spielt. In dem Zimmer ist ein PIR an der Wand und ich werde nach Ostern einen HF-PM dort einbauen und versuchen, die Situation zu retten. Und falls das nicht klappt, werde ich einen HF-PM nur für den Spielbereich machen .Nirgendwo steht geschrieben, dass PMs in der Wand verbaut werden müssen...
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.