Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[Hardware] OpenKNX REG1 goes ESP32

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Ing-Dom
    antwortet
    https://openknx.atlassian.net/wiki/s...rShell-Scripte

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tontechniker
    antwortet
    Hallo In-Dom,
    ich bekomme folgende Meldung:

    Fehler.jpg

    Scope.jpg

    Ich habe schon einmal auf meinem x86 die Berechtigungen umgestellt, find aber gerade die Anleitung nicht mehr (OpenKnx-Forum??)
    Kannst Du mir weiter helfen?
    Gruß, Hans

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tontechniker
    antwortet
    Bin im Moment nicht zu Hause, kann das aber am Montag oder Dienstag versuchen und Dir Bescheid geben.
    Gruß, Hans

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    wie in #88, aber du gehst nicht ins data Verzeichnis sondern eine Ebene höher und führst dann

    Code:
    powershell ./USB-Upload-Firmware-IP-Router-REG1-LAN-TP-Base.ps1
    aus

    {D43C9AED-1E40-4053-AB27-A08500283AFD}.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tontechniker
    antwortet
    Kannst Du mir bitte beschreiben, wie ich vorgehen muss?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    was jetzt schon interessant wäre, warum das powershell skript nicht funktioniert..
    kannst du mal das "USB-Upload-Firmware-IP-Router-REG1-LAN-TP-Base.ps1​" aus der konsole ausführen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tontechniker
    antwortet
    Vielen Dank, allen die geholfen haben!
    Habe die Prozedur "rücksetzen auf Auslieferungszustand" noch einmal in Ruhe ausgeführt, danach das Script im Beitrag 87 ausgeführt.
    Nun funktioniert wieder alles!
    Danke!
    Gruß
    Hans

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    https://openknx.atlassian.net/wiki/s.../Ger+tekonsole

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tontechniker
    antwortet
    Prog-Taste reagiert eventuell nicht.
    Per USB ist KNX und IP-LED rot. Wenn ich Prog-Taste betätige bleibt die Prog-LED aus.
    Für serielle Konsole muss ich mich erst mal schlau machen, wie das geht.
    Danke für Deine Unterstützung!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    wie ist denn das LED-Bild ?
    Reagiert die Progtaste?
    Verbindung per serieller Konsole probiert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tontechniker
    antwortet
    Hallo Waldemar,
    reagiert der REG-1 mit ESP genauso?
    Habe mindesten 5 Minuten gehalten - leider kein Erfolg!
    Groß, Hans

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Prog Taste drücken und halten, dazu kurz Reset drücken. Prog so lange halten, bis die Prog Led anfängt zu blinken.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tontechniker
    antwortet
    Kann mir jemand sagen, wie ich das Gerät auf Auslieferungszustand rücksetzen kann?
    Hatte die Schnittstelle am Laufen und habe einige Einstellungen versucht. Nun bekomme ich die KNX-Schnittstelle nicht mehr in der ETS angezeigt.
    Habe Gerät aus meiner Anwendung herausgelöscht und per KNXPROD wieder eingefügt. Dann FW wie in Beitrag 74 neu aufgespielt.
    Leider kein Erfolg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tontechniker
    antwortet
    Das hat funktioniert, danke!

    Listing.jpg

    LEDs KNX und IP leuchten rot - funktioniert!
    Jetzt kann ich die NanoBCU einlöten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Zitat von Tontechniker Beitrag anzeigen
    Im Gerätemanager erscheint "USB-SERIAL CH340(COM3)"
    Die Übertragungsgeschwindigkeit steht auf 9600 Boud, 8 Databit, no Parity, 1 Stopbit.
    das passt.

    Öffne doch bitte mal eine Konsole, wechsle in Verzeichnis data vom entapckten release zip und führe folgenden Befehl aus:

    Code:
    %userprofile%/bin/esptool.exe write_flash 0x0 firmware-IP-Router-REG1-LAN-TP-Base.factory.bin
    grafik.png

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X