Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
[Hardware] OpenKNX REG1 goes ESP32
Einklappen
X
-
Nein ich hab noch gar nichts. Ich hab bei der Ankündigung gefragt ob in meinem Anwendungsfall BCU oder DCU das Richtige ist und seitdem warte ich (ohne Stress) auf die ESP32 DCU Version. Warte gerne weiter, mich hat lediglich der Zeithorizont interessiert, weil ich mich auf meine ersten OpenKNX Erfahrungen freue
-
Es gibt keine Platinen mehr und jetzt noch welche im alten Layout zu bestellen macht keinen Sinn. Wenn es dir nur um die DCU geht und du ein Reg1 ESP hast, könntest du ihn fragen ob er eine DCU für dich hat und du tauschst einfach nur durch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke fürs Update. Nur damit ichs richtig verstehe: Weils dieses BCU Thema gibt ist die DCU Version hinten angestellt. Weil USB und KNX ist ja bei der DCU Variante gar nicht möglich.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenNein - auch die nächste Lieferung ist erstmal verschoben.
Wir haben festgestellt dass es in dem Fall dass man USB und KNX gleichzeitig anschließt zu einer Situaton kommen kann die die BCU stark belastet und ggf beschädigt.
Daher ist eine Änderung der Hardware nötig, dazu müssen erst Muster getestet werden, dann eine kleine Testserie..
Es wird sicher Ende Juli werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein - auch die nächste Lieferung ist erstmal verschoben.
Wir haben festgestellt dass es in dem Fall dass man USB und KNX gleichzeitig anschließt zu einer Situaton kommen kann die die BCU stark belastet und ggf beschädigt.
Daher ist eine Änderung der Hardware nötig, dazu müssen erst Muster getestet werden, dann eine kleine Testserie..
Es wird sicher Ende Juli werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibts schon einen ca. Termin für die DCU Variante des REG1?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, habe kein weiteres Interface, ich könnte es mal mit dem Timberwolf versuchen beim nächsten abtauchen.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenEs gibt was dazu im Wiki, wenn du da nicht weiterkommst, oder fragen hast melde dich:
https://openknx.atlassian.net/wiki/spaces/OpenKNX/pages/524406/Ger+tekonsole
Achja:
Erreichst du den Router per KNX-TP ?
Hast du ggf. auf der TP Linie des Router ein IP-Interface / USB Schnittstelle? Und kannst darüber mal versuchen die Geräteinfo der Router auszulesen?
Zitat von traxanos Beitrag anzeigenhttps://knx-user-forum.de/forum/proj...10#post2031010
im screenshot der ets steht aber was anderes.
Es könnte also auch sein, das ping (unicast) geht aber multicast nicht. Den Zusammenhang mit 10 oder 100mbit bekomme ich aber nur in meinem Kopf zusammen, wenn er z.B. mit Anschlussprofilen arbeitet. Dann könnte er sich ja ein neues Profil mit 10Mbit aber ohne ACL gemacht haben und dann geht es. Das normale Profil ist dan Auto mit ACL.
Also das ist nur ein Beispiel. Vielleicht gibt es noch weitere specials die er gemacht hat. Die großen Switch haben viele L3 Funktionen die man verhunzen kann
Nein keine Switch Settings, kein ACL kein Storm Control etc.... nur den Querier angeben und die Settings über die Konsole aus deinem Beitrag im anderen Thread gecheckt, das Passt.
Einen Kommentar schreiben:
-
https://knx-user-forum.de/forum/proj...10#post2031010
im screenshot der ets steht aber was anderes.
Es könnte also auch sein, das ping (unicast) geht aber multicast nicht. Den Zusammenhang mit 10 oder 100mbit bekomme ich aber nur in meinem Kopf zusammen, wenn er z.B. mit Anschlussprofilen arbeitet. Dann könnte er sich ja ein neues Profil mit 10Mbit aber ohne ACL gemacht haben und dann geht es. Das normale Profil ist dan Auto mit ACL.
Also das ist nur ein Beispiel. Vielleicht gibt es noch weitere specials die er gemacht hat. Die großen Switch haben viele L3 Funktionen die man verhunzen kann
Zuletzt geändert von traxanos; 14.04.2025, 07:43.
Einen Kommentar schreiben:
-
moment ich dachte er wäre eben NICHT per ping erreichbar. ?
Einen Kommentar schreiben:
-
was mich stutzig macht, ist das im screenshot steht das der router per ping erreichbar sei... nicht das er irgendwelche spezialkonfigs wie acl etc verwendet und es garnichts mit dem router zu tun hat.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt was dazu im Wiki, wenn du da nicht weiterkommst, oder fragen hast melde dich:Zitat von HoffmannOs Beitrag anzeigenDas müsstest du mir mal detailiert erklären, dann bekomme ich das sicherlich hin.
https://openknx.atlassian.net/wiki/spaces/OpenKNX/pages/524406/Ger+tekonsole
Achja:
Erreichst du den Router per KNX-TP ?
Hast du ggf. auf der TP Linie des Router ein IP-Interface / USB Schnittstelle? Und kannst darüber mal versuchen die Geräteinfo der Router auszulesen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Meine UDM Pro hat die HW Board Revision 8Zitat von traxanos Beitrag anzeigenes wäre immer noch gut zu wissen welchen switch du verwendest. ich hab ja auch unifi und würde das gerne nachvollziehen können.
Meine 2/3 USW 24 Poe Ebenfalls Revision 8
1 x USW 24 POE hat Revision Board Revision 23
Das müsstest du mir mal detailiert erklären, dann bekomme ich das sicherlich hin.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigendann wäre ein nächster Schritt mal dass du wenn das Gerät in dem Zustand ist USB anschließt und über die Gerätekonsole auf Ausgaben kontrollierst.
USB mit Isolator oder mit einem Laptop. Und nur kurz zum Nachsehen parallel betreiben, auf keinen Fall dauerhaft.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja das ist wichtig, genügt aber nicht. Bitte beachten:Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenUSB mit Isolator oder mit einem Laptop
Immer in der Reihenfolge KNX zuerst und dann USB.
Beim Trennen, erst USB abziehen und dann erst ggf. KNX trennen.
Also niemals USB allein und dann KNX anstecken!
Einen Kommentar schreiben:
-
es wäre immer noch gut zu wissen welchen switch du verwendest. ich hab ja auch unifi und würde das gerne nachvollziehen können.
Einen Kommentar schreiben:
-
dann wäre ein nächster Schritt mal dass du wenn das Gerät in dem Zustand ist USB anschließt und über die Gerätekonsole auf Ausgaben kontrollierst.
USB mit Isolator oder mit einem Laptop. Und nur kurz zum Nachsehen parallel betreiben, auf keinen Fall dauerhaft.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja die LED reagiert bei drücken der TasteZitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenreagiert die Prog-LED auf die Prog-Taste wenn die Geräte in diesem Zustand sind?
Ein echter Crash sollte eigentlich durch den Watchdog behoben werden..
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: