Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

OpenKNX UP1 RS485 Gateway (UP1-GW-RS485)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #76
    +1

    Kommentar


      #77
      Zitat von olemaan Beitrag anzeigen
      Ist jetzt eine Frage für den Hardware-Thread aber von welcher Art ist die Schutzbeschaltung der RS485 Schnittstelle? Muss da nach einer aufgetretenen Überspannung auf dem RS485 Bus was getauscht werden?
      sollte nicht nötig sein. Kompletter Neustart bringt keine Veränderung?
      12V liegen an? Kannst du RS485 messen?
      Gabs ein Gewitter?
      OpenKNX www.openknx.de

      Kommentar


        #78
        Ja, es gab ein Gewitter, deshalb meine Frage. Es war allerdings auch nicht besonders nah, wenn ich so den nächlichen Verlauf in den Wetterkarten betrachte. Nichtsdestotrotz wäre das jetzt die heißeste Spur.
        12V liegen an (im Schaltschrank an den abgehenden Leitungen gemessen) und einen Neustart per ETS als auch durch Abklemmen des KNX-Busses habe ich schon durchgeführt. Ich denke, ich muss aufs Dach...
        RS485 kann ich nur da oben messen.

        Kommentar


          #79
          Wo hast du denn das UP1 montiert? Dachboden?

          mir ist ein im DG montiertes RS485 GW bei extremtemperaturen ausgefallen - das war dann auch tatsächlich hinüber.
          OpenKNX www.openknx.de

          Kommentar


            #80
            Ich habe ein Flachdach, das UP1 ist in einer Verteilerbox gleich nach der Kabeldurchführung durchs Dach. Die IP65-Box ist vor Regen und Sonne geschützt unter einem PV-Modul montiert. Von dort sind es nochmal ca. 10m geschirmte Leitung (ein Adernpaar eines UV-stabilen CAT-6 Kabels) bis zur Wetterstation.
            Bis heute Nacht 3:30Uhr kamen noch Daten, zu der Zeit begannen im weiten Umfeld diverse Blitzeinschläge.
            Ich muss sehen, ob die Wetterstation noch sendet, wenn ja, wird es wohl der RS485-Teil des Gateways sein.

            Kommentar


              #81
              dabei hab ich mir echt viel Mühe beim Schutz gegeben. GDT, TBU und TVS...
              GND hast du verbunden oder nur A/B ?
              OpenKNX www.openknx.de

              Kommentar


                #82
                Erstmal gucken... vielleicht ist auch die Wetterstation abgeraucht. 😖 Deren Anschschlusskabel ist ja ungeschirmt aber ich hatte es extra in ein Alurohr gepackt.
                Vielleicht hat es auch gar nichts mit dem Gewitter zu tun.

                Kommentar

                Lädt...
                X