Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
OpenKNX-RaumController release - oder: Aus dem Sensormodul wird ein RaumController
Ist der Entwickler vom Funktionsblock eigentlich hier auch vertreten?
Ich wollte eine Anforderung / Erweiterung anfragen aber Github lässt mich nicht anmelden.
Ist der Entwickler vom Funktionsblock eigentlich hier auch vertreten?
mgeramb ist hier auch vertreten. Einzelne Typen (Aggregation und AFAIR Anzahl) hatte ich mal umgesetzt zur Evaluation der Erweiterbarkeit. In sofern gehen Deine Anmerkungen hier eher nicht verloren.
Geht es noch um das Abbruchverhalten vom CountDown (da hatten wir auf Basis Deines Beitrags zumindest schon mal über eine Erweiterung diskutieren)? Oder geht es um einen anderen Typ oder anderes Thema?
Um da keine unrealistischen Erwarungen zu wecken: Wir machen hier keine Auftragsentwicklung, sondern setzen das um was wir selbst für nützlich erachten. Das schließt natürlich nicht aus, dass auch passende Ideen berücksichtigung finden...
Am besten für sowas auch einen separaten Thread. Die Funktions-Blöcke sind unabhängig vom RaumController. Kann sein, dass es für die bislang auch noch keinen Vorstellungsthread gibt.
Ich habe hier ergänzend aber noch - und + für die Timererhöhung auf den Glastaster gepackt.
Mein Startwert beträgt 45min, weil weniger keinen Sinn macht, wenn der elektrische Badheizer kalt war.
Ich würde mir sozusagen wünschen das es Grenzen für den Timer gibt so ich konfigurieren kann.
Eine Schrittgrösse ist ja bereits vorhanden. Diese habe ich in meinem Fall auf 15min gesetzt.
Eine feste Obergrenze pro Start fände ich aber gut.
Der Aktor selbst erlaubt jetzt 90min über die Treppenhaus Funktion.
Zuletzt geändert von Varone3000; 20.11.2025, 20:23.
Passt! Rückfragen sich natürlich OK, und Du hast das super gemacht. Ist ein gutes Beispiel dafür, dass Screenshots bei Meldungen wichtig sind. Hättest Du das nur textlich beschrieben, hätte da irgendwie gestanden, dass Du 2 1-Wire-Temp-Sensoren angeschlossen hast aber nur beim ersten die Auflösung einstellen kannst. Dann wäre es noch zig mal hin- und her gegangen, bis wir das eigentliche Problem eingekreist hätten.
Ich muss hier mal ein ganz großes Lob an Waldemar (natürlich auch die anderen OpenKNX Entwickler ) für diesen Ober-Affen-Geilen Raumcontroller aussprechen.
Ich hatte ein paar VPM und Sensormodule mit und ohne 1-Wire (REG und Unterputz) hier im Einsatz. Ich hab gestern eine Nachtschicht eingelegt und alle auf den Raumcontroller umgestellt. Hat zwar bisschen gedauert jeden Kanal zu exportieren / importieren. Aber natürlich wesentlich leichter als alles von Hand neu zu machen . Einzig die alten Sensormodule mit 1-Wire musst ich von Hand machen, da gabs noch kein Konfigtransfer, aber das waren auch nur paar Sensoren zum neu anlegen, ging auch fix.
Ich finds MEGA dass ich jetzt nur noch eine Applikation für alle pflegen muss und falls man mal ein Gerät (warum auch immer) mal tauschen will/muss geht das nun auch viel schneller da man nur die jeweilige Firmware aufspielen muss und in der ETS bleibt alles wie gehabt
Einzig die alten Sensormodule mit 1-Wire musst ich von Hand machen, da gabs noch kein Konfigtransfer
Tatsächlich gab es extra für die Sensormodule mit SAMD noch ein Applikationsupdate mit ConfigTransfer: v1.6.2-Release
Das hättest du als Zwischenschritt noch einschieben können.
Für Dich nun zu spät, aber vielleicht hilft es anderen Mitlesern noch.
Ich würde mir sozusagen wünschen das es Grenzen für den Timer gibt so ich konfigurieren kann.
Das wird gerade evaluiert.
Was du aber jetzt schon machen kannst, wäre eine FB "Wertüberwachung" der beim Überschreiten des Limits einen Korrekturwert erzeugt den du auf den "Start mit Zeit" KO hängst. Habe das zwar nicht getestet, sollte aber klappen. Alternativ kannst du auch über die Logik den Korrekturwert erzeugen und ohne Gruppenadresse dazwischen direkt auf den KO "Start mit Zeit" schreiben.
ich habe gerade meinen UP1-8xTH via KNX auf die aktuell Raumcontroller FW hochgezogen.
Code:
Progress: [=================== ] 99% - 238 B/s - 00m:01s left
Error (105) [30.11.2025 19:09:36]: Falsche Sequenz (Req: 2399 / Res: 2398)
Info: Warte 3s...
Progress: [====================] 100% - 216 B/s - 00m:00s left
Info: Abgeschlossen in 33:07 (201 bytes/s)
Info: Dateiübertragung abgeschlossen
Info: Übertragene Firmware wird geprüft...
Info: CRC der übertragene Firmware: E2965063
Info: CRC der lokalen Firmware: E2965063
Info: Gerät wird neu gestartet
ProcessExit - Verbindung wird geschlossen...
Danach antwortete der nicht mehr auf Kontaktversuche in der ETS (Programmieren der Applikation, Reset, Geräteinfo).
Ich habe den UP1 dann von KNX getrennt und wieder verbunden.
Das hat nicht geholfen.
Im Anhang ein Busmonitor-Protokoll.
Habt ihr noch eine Idee, oder muss ich mit dem Progger ran? Kommt man nur "geht so" ran...
Habt ihr noch eine Idee, oder muss ich mit dem Progger ran?
Ich hatte ein ähnliches Thema. Das Gerät startete nach dem FW-Update nur 1x. Nach einen Reboot war es tot.
Wie habe ich es wieder zum Leben erweckt:
- mit dem Progger an den PC anschließen und in den Bootloader starten.
- FW per USB auspielen
- Gerät startet normal am USB
- per Konsole mit "erase all" alles löschen
- Gerät startet von selbst wieder in den Bootloader
- FW wieder per USB aufspielen
- per Reset Taster prüfen, dass das Gerät auch nach dem Reset wieder startet.
Wenn es ein Update von einem älteren Stand ist, wird durch Änderungen am Stack die PA -ausnahmsweise- auf 15.15.255 zurückgesetzt. Das kann man schnell mit der ETS überprüfen und ohne Ausbau eine neue PA vergeben.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar