Zitat von kewin
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
IP-Router Schwierigkeiten mit Tunnelverbindungen
Einklappen
X
-
Noch nicht. Probiere ich mal. Weitere Teilnehmer gibt es gerade leider nicht.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenmal probiert 10m+ KNX Leitung zwischen Netzteil und REG1?
Ich habe aber leider wieder folgendes Problem....irgendwie wollen der Router und ich nicht warm werden:
image.png
Diesmal sind aber alle Tunnel aktiviert:
image.png
Nur der Homeassistant Tunnel hat ne Reservierung:
image.png
Ich hab den IP Traffic mal in der VM mitgeschnitten. Ansich sehe ich da jetzt ansich keine Auffälligkeiten. Die Multicast anfragen gehen auch raus.
Irgendwie bin ich da bisschen ratlos warum das mal geht und mal nicht
-
wahrscheinlich gibt es von dieser IP bereits eine offene Tunnelverbindung.
Sagt ja die Meldung.. nix mehr frei. Den Screenshot hast du j auch so abgeschnitten das man gerade das worauf es ankommt nicht sehen kann.
EST baut gern in Hintergrund mal ein Tunnel auf ohne dass man das aktiv triggert.
und? was sieht man da?Zitat von re4p3r Beitrag anzeigenIch hab den IP Traffic mal in der VM mitgeschnitten.
Kommentar
-
das ist nur der reservierte Tunnel für die Homeassistant sacheZitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenSagt ja die Meldung.. nix mehr frei. Den Screenshot hast du j auch so abgeschnitten das man gerade das worauf es ankommt nicht sehen kann.
image.png
aber die restlichen tunnel also alle anderen 15 sind nicht belegt und haben auch keine direkte Zuordnung, sondern sind eben zur freien Verfügbarkeit
ich würde sagen, nichts auffälliges, außer ihr sagt etwas anderes:Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenund? was sieht man da?
image.png
Kommentar
-
Man sieht, dass gar keine Antwort vom Router ankommt.Zitat von re4p3r Beitrag anzeigenaußer ihr sagt etwas anderes:
Ich hätte mindestens ein "Tunnel ConnectResp" erwartet, wo dann eben drin steht, dass keine Tunnel mehr frei sind.
Also ja, das ist auffällig.
Du bist also in einer VM.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenIch hab den IP Traffic mal in der VM mitgeschnitten.
Wie ist die Netzwerkschnittstelle der VM eingerichtet?
Bridge, Host, NAT?
Hast du die Verbindung in der ETS manuell angelegt oder wird der Router automatisch gefunden?
Da ich keine SearchRes sehe, hast du das vermutlich manuell angelegt, aber NAT nicht angehakt.
Kommentar
-
das lag vermutlich am Filter *mea culpa*Zitat von thewhobox Beitrag anzeigenIch hätte mindestens ein "Tunnel ConnectResp" erwartet, wo dann eben drin steht, dass keine Tunnel mehr frei sind.
image.png
BridgeZitat von thewhobox Beitrag anzeigenBridge, Host, NAT?
Das automatische Suchen hat noch nie so funktioniert dass hier was gefunden wurdeZitat von thewhobox Beitrag anzeigenHast du die Verbindung in der ETS manuell angelegt oder wird der Router automatisch gefunden?
Also manuell angelegt. Bisher ohne NAT, hatte ja auch funktioniert erstmal. Habs gerade mal mit NAT getestet, gleiches Verhalten
Kommentar
-
bedeutet schon mal dass in deinem Netzwerk was falsch läuftZitat von re4p3r Beitrag anzeigenDas automatische Suchen hat noch nie so funktioniert dass hier was gefunden wurde
welche FW Version IP-Router?
Am besten mal die Gerätekonsole mitlaufen lassen.
Alle TunnelReqs werden auf die Konsole geloggt.
Ich brauch den Log ab Start (im Zweifel Reset machen).
Kommentar
-
Version: 0.6Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenwelche FW Version IP-Router?
Hab mal ein Programmierversuch for reset gemacht, dann einen reset, danach geht es wiederZitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenAlle TunnelReqs werden auf die Konsole geloggt.
Ich brauch den Log ab Start (im Zweifel Reset machen).
Log habe ich mal als Anhang angefügt
Danke für die Hilfe schon malAngehängte Dateien
Kommentar
-
der log von einem router der bereits 1 tag läuft hilft mir nichts, und nach dem reset endet der log nach 3s uptime... danach käme dann das interessante !
Kommentar
-
hier sieht man, es werden direkt 2 Tunnel geöffnet, von 178.128 (reserviert) und 178.116.Code:0d 00:00:03: Name: IP-Router 0d 00:00:03: Version: 0.6.0 0d 00:00:03: Number: $A11F 0d 00:00:03: KNX-Type: Router (091A) 0d 00:00:19: KNX: New Tunnel-Connection[0], Channel: 0x1 PA: 1.1.255 with 192.168.178.128:56097 0d 00:01:04: KNX: New Tunnel-Connection[1], Channel: 0x2 PA: 1.1.254 with 192.168.178.116:55623 0d 00:01:04: KNX: New Tunnel-Connection[16], Channel: 0x3 PA: 0.0.0 with 192.168.178.116:55623 (Config-Channel) 0d 00:01:12: KNX: Close Tunnel-Connection[?], Channel: 0x3 0d 00:03:40: 0d 00:03:41: 0d 00:03:42: 0d 00:03:42: 0d 00:03:43: 0d 00:03:43: 0d 00:06:07: KNX: New Tunnel-Connection[2], Channel: 0x4 PA: 1.1.253 with 192.168.178.116:63948 0d 00:06:07: KNX: New Tunnel-Connection[16], Channel: 0x5 PA: 0.0.0 with 192.168.178.116:63948 (Config-Channel) 0d 00:06:15: KNX: Close Tunnel-Connection[?], Channel: 0x5 0d 00:08:41: 0d 00:08:41: 0d 00:08:42: 0d 00:08:42: 0d 00:09:25: KNX: New Tunnel-Connection[3], Channel: 0x6 PA: 1.1.252 with 192.168.178.116:63952 0d 00:09:26: KNX: New Tunnel-Connection[16], Channel: 0x7 PA: 0.0.0 with 192.168.178.116:63952 (Config-Channel) 0d 00:09:34: KNX: Close Tunnel-Connection[?], Channel: 0x7 $
Die bleiben auch offen, weiterhin sieht man ConfigChannels, auch soweit normal.
Hier gabs aber keinen Fehler - oder?
Wer ist 128 wer 116 ?
Welcher Client meldete den Fehler?
Kommentar
-
NopeZitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenHier gabs aber keinen Fehler - oder?
128 ist HomeassistantZitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenWer ist 128 wer 116 ?
116 die VM mit der ETS
die 116Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenWelcher Client meldete den Fehler?
Tritt aber irgendwie erst auf wenn der Router mal ne weile läuft........Ich kann versuchen die Gerätekonsole mal eine weile noch mit laufen zu lassen, sofern das helfen sollte ?
Kommentar
-
und für die 116 ist kein Tunnel reserviert, korrekt? => Tunnel 2-16 sollten zur Verfügung stehen.
ja, wäre gutZitat von re4p3r Beitrag anzeigenIch kann versuchen die Gerätekonsole mal eine weile noch mit laufen zu lassen, sofern das helfen sollte ?
Kommentar


Kommentar