ich bin grade mit meinen MDT Heizungsaktoren zu Gange. Da gibt es ein kleines Problem:
Die möchten gerne DPT:20.102 für "Betriebsartvorwahl". So wie von uns implementiert. Die Rückmeldung erfolgt dann aber anders, wie auch in "KNX Data Types v1.5.00 AS" in Appendix A beschrieben, nämlich nicht 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, sondern 0x01, 0x02, 0x04, 0x08. Und dazu noch mit 0x20 überlagert, wenn es ums Heizen geht.
Dummerweise hat das keine eigene DPT-Nummer. Was nun? Als Fix für mich habe ich das ganze als "20.102a" implementiert, aber das ist ja nicht so ganz Standard-konform.
Gruss,
der Jan
ich bin grade mit meinen MDT Heizungsaktoren zu Gange. Da gibt es ein kleines Problem:
Die möchten gerne DPT:20.102 für "Betriebsartvorwahl". So wie von uns implementiert. Die Rückmeldung erfolgt dann aber anders, wie auch in "KNX Data Types v1.5.00 AS" in Appendix A beschrieben, nämlich nicht 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, sondern 0x01, 0x02, 0x04, 0x08. Und dazu noch mit 0x20 überlagert, wenn es ums Heizen geht.