Sendet die Wetterstation zyklisch oder ist das L Flag auf dem KO aktiviert?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Cometvisu Update auf 0.8.
Einklappen
X
-
Zitat von swiss Beitrag anzeigenDazu muss aber bei dem KO der Wetterstation noch das L FLAG gesetzt sein oder der Wert mindestens 1mal alle 5 Minuten auf den BUS gesendet werden.
muss generell oder nur wenn das caching von gruppenadressen nicht aktiviert ist ?
Kommentar
-
Zitat von swiss Beitrag anzeigenSendet die Wetterstation zyklisch oder ist das L Flag auf dem KO aktiviert?
wetterstation sendet bei änderungen... muss ich das ändern ?
Kommentar
-
Das Problem ist nun folgendes...
Die Wetterstation sendet nur bei Änderung. Es kann aber sein, dass sich die Temperatur über lange Zeit kaum ändert und keine Werte gesendet werden...
Das Plugin muss nun für das Diagramm alle 5min einen Wert in die Datenbank schreiben. Also fragt das Plugin den eibd ob innerhalb der letzten 5 Minuten ein Wert eingetroffen ist. Ist dies nicht der Fall setzt der eibd ein Lesetelegramm ab um den aktuellen Wert von der Wetterstation abzufragen. Wenn nun da das L Flag nicht gesetzt ist, kommt schlich keine Antwort und durch dass hat der eibd auch keinen Wert den das Plugin speichern könnte...
Du musst also entweder alle paar Minuten zyklisch einen aktuellen Wert senden oder dem eibd die Möglichkeit geben den aktuellen Wert zu lesen.Gruss Patrik alias swiss
Kommentar
-
Nein die Achsen solltest du auf jeden Fall sehen können (je nach konfiguration) aber bei meiner Vorlage gibt es wissentlich keine diagramme ohne Achsen.
Es kann aber sein dass da was mit der config nicht mehr passt. Da hat sich einiges geändert was auch dazu führen kann dass die Parameter nicht mehr valide sind.Gruss Patrik alias swiss
Kommentar
-
Zitat von swiss Beitrag anzeigenNein die Achsen solltest du auf jeden Fall sehen können (je nach konfiguration) aber bei meiner Vorlage gibt es wissentlich keine diagramme ohne Achsen.
Es kann aber sein dass da was mit der config nicht mehr passt. Da hat sich einiges geändert was auch dazu führen kann dass die Parameter nicht mehr valide sind.Angehängte Dateien
Kommentar
-
Ich könnte dir meine aktuelle config zukommen lassen. Die ist um einiges erweitert und absolut auf dem aktuellsten Stand. Ich sollte dringend mal die Datein im Handbuch aktualisieren aber haben momentan echt sehr wehnig Zeit
PS: Jup da stimmt devinitiv etwas nicht mehr... Welche Version hast du denn momentan am laufen?Gruss Patrik alias swiss
Kommentar
-
Zitat von swiss Beitrag anzeigenIch könnte dir meine aktuelle config zukommen lassen. Die ist um einiges erweitert und absolut auf dem aktuellsten Stand. Ich sollte dringend mal die Datein im Handbuch aktualisieren aber haben momentan echt sehr wehnig Zeit
PS: Jup da stimmt devinitiv etwas nicht mehr... Welche Version hast du denn momentan am laufen?
ggf. sieht man ja an den angehängten grafiken schon wo der fehler steckt ?
Kommentar
Kommentar