Zitat von michel38
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
EibPC stürzt immer wieder ab
Einklappen
X
-
offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
-
Hmm, jetzt wird's spannend. Hatte das Thema mal kurz relativ häufig. Hatte damals gerade die ersten Versuche bzgl. Email-Alerting durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass der EIBPC eine relativ hohe Anzahl an Status-Emails (tw. 2-3 alle 30 Sekunden) versendet hat und dann sich dabei (Vermutung Queueing Problem) verhangen hat. Habe das damals durch Zwischenspeicherung in einer Variable unterdrückt, so daß bei einem Alert die Email nur noch periodisch reduziert versendet wird. Load: 28,5%
Problem ist danach aber nicht wieder aufgetreten.
P.S.: Murphy's Law: Habe wegen dem Vorfall dem EIBPC deshalb nen eigenen Aktorkanal gegönnt (nach einigem Fluchen über den fehlenden Ausschaltknopf) :-)
Kommentar
-
Zitat von Sandman60 Beitrag anzeigenHmm, jetzt wird's spannend. Hatte das Thema mal kurz relativ häufig. Hatte damals gerade die ersten Versuche bzgl. Email-Alerting durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass der EIBPC eine relativ hohe Anzahl an Status-Emails (tw. 2-3 alle 30 Sekunden) versendet hat und dann sich dabei (Vermutung Queueing Problem) verhangen hat. Habe das damals durch Zwischenspeicherung in einer Variable unterdrückt, so daß bei einem Alert die Email nur noch periodisch reduziert versendet wird. Load: 28,5%
@Alle, die hier Probleme haben: Bitte immer mit angeben: Schnittstelle, Telegrammrate, Performance settingsoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Zitat von Sandman60 Beitrag anzeigenHabe wegen dem Vorfall dem EIBPC deshalb nen eigenen Aktorkanal gegönnt (nach einigem Fluchen über den fehlenden Ausschaltknopf) :-)Tessi
Kommentar
-
Ich trenne nur die Busverbindung.
Ich fahre aber nicht im Gruppentelegrammodus sondern im Musmonitormodus, da ich als FT1.2 noch eine alte 20,-€ Merten Schnittstelle aus eBay nutze.
Aber du hast Recht.
Mal heute Abend nochmal genau testen, nicht das ich beim Steck ziehen der FT1.2 den EIBPC mit abschieße.Gruß
Volker
Wer will schon Homematic?
Kommentar
-
Passt scho
Hoi
Ich hatte jetzt mehr als ein halbes Jahr Ruhe.
Als ich letzte Woche ein paar mal das Programm geändert und hochgeladen hatte, hat sich der EibPC beim hochladen einmal verschluckt und war vom Eibstudio aus nicht erreichbar und das LED war aus.
Nach und seit der einmaligen Stromwegname ist nun wieder alles ok.Grüsse Bodo
Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;
Kommentar
-
Zitat von Tessi Beitrag anzeigenLaut Handbuch muss die FT1.2 aber vom EibPC initialisiert werden, was dieser nur während des Bootens macht. Da dürfte ein Trennen der FT1.2 allein eigentlich nicht reichen...offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
...jetzt muss ich so ca. 1x/Tag den EibPC resetten. :-|
Letzte SW/FW-Versionenen verwendet
Keine Programmänderungen
Kein VPN
Ping: OK
Mail regelmäßig (1x/h) senden: OK
Ereignisspeicher: leer
Logikfunktionen: Werden ausgeführt
Webserver: Reagiert nicht...nur das Ebertex-favicon wird angezeigt, danach ist Ende/leere Webseite
Gruß,
Markus
Kommentar
-
Zitat von MarkusL Beitrag anzeigenLetzte SW/FW-Versionenen verwendet
Webserver: Reagiert nicht...nur das Ebertex-favicon wird angezeigt, danach ist Ende/leere Webseite
Ansonsten noch die Frage: Lagerst Du ftp-Telegramme aus?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenKommt auf die FT12 an. Wenn man z.B. vom Gruppenmonitormodus in den Busmonitormodus wechseln will, braucht man meist einen Neustart der FT12. Wenn die aber schon mal in dem Modus läuft, dann ist das meist nicht notwendig.
Oder habe ich das falsch verstanden?Tessi
Kommentar
Kommentar