Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

EibStudio 3.204 / Patch 3.107

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • bmx
    antwortet
    Nur kurz die Frage: Woher weiß der EibPC dann ob alle "Restarbeiten" abgeschlossen sind?

    Gruß,
    Bernd

    Einen Kommentar schreiben:


  • salixer
    antwortet
    Zum Beispiel so etwas:
    Code:
    if cycle(60,00) or SHUTDOWN==EIN then {
        timebufferstore(ChartBuffer0);
        timebufferstore(ChartBuffer1);
    } endif

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von OColu Beitrag anzeigen
    mein Eindruck nach etwas herumprobieren ist eher das SHUTDOWN zwar bereits im EibStudio integriert ist, aber noch nicht im Parser bzw EibPC-Patch.
    Doch, das Ganze ist trivial:
    SHUTDOWN ist normalerweise auf AUS. Wenn das Programm neu eingespielt wird, setzt EibStudio diese für das noch laufende Programm auf EIN.
    Damit kann
    if SHUTDOWN then ... endif
    kurz vom dem Neustart noch im Programm ausgelöst werden (z.B. Speichern von Variablen)

    Einen Kommentar schreiben:


  • OColu
    antwortet
    Zitat von klaus_kraemer Beitrag anzeigen
    Nun soll ja SHUTDOWN realisiert worden sein, aber bis ins Handbuch hat es das nicht geschafft.

    Bitte im Handbuch ergänzen und ein Beispiel zur Funktionsweise vorab (aber auch im Handbuch!) wär' auch nicht schlecht...
    mein Eindruck nach etwas herumprobieren ist eher das SHUTDOWN zwar bereits im EibStudio integriert ist, aber noch nicht im Parser bzw EibPC-Patch.

    Gruß, Olaf

    Einen Kommentar schreiben:


  • klaus_kraemer
    antwortet
    Nun soll ja SHUTDOWN realisiert worden sein, aber bis ins Handbuch hat es das nicht geschafft.

    Bitte im Handbuch ergänzen und ein Beispiel zur Funktionsweise vorab (aber auch im Handbuch!) wär' auch nicht schlecht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • klaus_kraemer
    antwortet
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    kannst du direkt von der enertex Homepage herunterladen....
    (wurde versehentlich nicht ins Pakt gepackt)
    Ja, ja, schon klar EPIX - sonst hätt' ich es ja gar nicht bemerkt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    kannst du direkt von der enertex Homepage herunterladen....
    (wurde versehentlich nicht ins Pakt gepackt)

    Einen Kommentar schreiben:


  • klaus_kraemer
    antwortet
    Gebt doch bitte dem EibStudio-Update auch das aktuelle Handbuch mit, der mitgelieferte Stand ist 21-01-2015 - a bisserl alt, oder nicht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    ev. ein Überbleibsel des Rücklauf-Themas....
    Das sicher nicht. Das (gelöste) Rücklaufproblem war bei den Timecharts. Das hier ist wohl bei den mpcharts aufgetreten. An dieser Stelle wurde sicher seit der Version 2 nichts mehr verändert. Wo das genau herkommt, kann ich ohne Programm nicht sagen. Ich würde auch mal den Browser neu starten. Welcher Browser? Was zeigt der Html-Quellcode an?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    ev. ein Überbleibsel des Rücklauf-Themas....
    Da sind nach wie vor einige ToDos auf der Liste von Enertex (glaube ich)
    Trotzdem - es geht (zugegeben langsam) vorwärts

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerMitdemBusSpricht
    antwortet
    Jawohl. Oder gabe es den schon?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    der Rückwärts-Haken?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerMitdemBusSpricht
    antwortet
    Ich habe auch noch ein neues Feature gefunden! (Rücksprung 2.0) Bildschirmfoto 2015-12-30 um 19.06.42.png
    Zuletzt geändert von DerMitdemBusSpricht; 30.12.2015, 19:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von Brick Beitrag anzeigen
    für was verwende ich den MODBUS Port ?
    Wir wollen einen ModBusTCP Client/Server implementieren. Im Parser ist das nun schon drinn, die FW unterstützt das aber noch nicht. Der Dialog im EibStudio war noch geplant, aber leider hatte es nicht mehr vor Weihnachten geklappt. Kommt aber sicher zeitnah.

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von DerMitdemBusSpricht Beitrag anzeigen
    Ich habe nun die PORTS Sektion eingebaut, auf 4806 gesetzt und kompiliert. Funktioniert!
    Mein Problem ist zwar gelöst, aber um ehrlich zu sein: Ich bin total verärgert dadrüber.
    Trotzdem Danke.
    Es gab mit dem Betapatch ein Problem mit dem Ports. Das wurde aber m.W. behoben und getestet. Ich weiß nun nicht, ob nun das Problem besteht (@Brick scheint es nicht zu haben), ich kann es im Laufe der Woche mal testen (bin allerdings auch nicht regelmäßig im Büro). Der Rest der Mannschaft hat Urlaub.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X