Mit dieser manuellen Anpassung der ESF Datei sollten jetzt alle Werte korrekt im EibPC angezeigt werden.
Damit müssen im EibPC den GAs keine Datentypen manuell zugeordnet werden.
Warum die dämliche ETS das nicht automatisch macht bleibt ein Rätsel der Entwickler. Kann man bei einem Kaufpreis von 1000€ Netto offensichtlich nicht erwarten.
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/0 Netzteil - Uhrzeit EIS 3 'Time' (3 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/1 Netzteil - Datum EIS 4 'Date' (3 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/2 Netzteil - Uhrzeit anfordern EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/3 Netzteil - Datum anfordern EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/4 Netzteil - Einschaltzeit EIS 3 'Time' (3 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/5 Netzteil - Einschaltdatum EIS 4 'Date' (3 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/6 Netzteil - Betriebsstunden Lebenszeit EIS 10 'Integer without sign' (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/7 Netzteil - Analysereset EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/8 Netzteil - Betriebssekunden Lebenszeit EIS 11 'Integer with sign' (3 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/9 Netzteil - Messwerte anfordern EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/10 Netzteil - Spannung Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/11 Netzteil - Strom Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/12 Netzteil - Leistung EIS 9 'Float value' (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/13 Netzteil - Temperatur Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/14 Netzteil - Spannung Grenzwert Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/15 Netzteil - Spannung Grenzwertabweichung EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/16 Netzteil - Strom - Grenzwert Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/17 Netzteil - Strom - Grenzwertabweichung EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/18 Netzteil - Temperatur - Grenzwert Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/19 Netzteil - Temperatur - Grenzwertabweichung EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/20 Netzteil - Spannung Minimum Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/21 Netzteil - Spannung Maximum Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/22 Netzteil - Strom Minimum Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/23 Netzteil - Strom Maximum Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/24 Netzteil - Leistung Minimum EIS 9 'Float value' (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/25 Netzteil - Leistung Maximum EIS 9 'Float value' (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/26 Netzteil - Temperatur Minimum Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/27 Netzteil - Temperatur Maximum Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/28 Netzteil - Energieabgabe Lebenszeit Uncertain (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/29 Netzteil - Energieabgabe Einschaltzeitraum Uncertain (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/30 Netzteil - Energieabgabe Analysezeitraum Uncertain (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/31 Netzteil - Energieaufnahme Lebenszeit Uncertain (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/32 Netzteil - Energieaufnahme Einschaltzeitraum Uncertain (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/33 Netzteil - Energieaufnahme Analysezeitraum Uncertain (4 Byte) Low
Das gehört für mich in den Anhang des Handbuchs.
Damit müssen im EibPC den GAs keine Datentypen manuell zugeordnet werden.
Warum die dämliche ETS das nicht automatisch macht bleibt ein Rätsel der Entwickler. Kann man bei einem Kaufpreis von 1000€ Netto offensichtlich nicht erwarten.
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/0 Netzteil - Uhrzeit EIS 3 'Time' (3 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/1 Netzteil - Datum EIS 4 'Date' (3 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/2 Netzteil - Uhrzeit anfordern EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/3 Netzteil - Datum anfordern EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/4 Netzteil - Einschaltzeit EIS 3 'Time' (3 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/5 Netzteil - Einschaltdatum EIS 4 'Date' (3 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/6 Netzteil - Betriebsstunden Lebenszeit EIS 10 'Integer without sign' (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/7 Netzteil - Analysereset EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/8 Netzteil - Betriebssekunden Lebenszeit EIS 11 'Integer with sign' (3 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/9 Netzteil - Messwerte anfordern EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/10 Netzteil - Spannung Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/11 Netzteil - Strom Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/12 Netzteil - Leistung EIS 9 'Float value' (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/13 Netzteil - Temperatur Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/14 Netzteil - Spannung Grenzwert Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/15 Netzteil - Spannung Grenzwertabweichung EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/16 Netzteil - Strom - Grenzwert Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/17 Netzteil - Strom - Grenzwertabweichung EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/18 Netzteil - Temperatur - Grenzwert Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/19 Netzteil - Temperatur - Grenzwertabweichung EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/20 Netzteil - Spannung Minimum Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/21 Netzteil - Spannung Maximum Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/22 Netzteil - Strom Minimum Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/23 Netzteil - Strom Maximum Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/24 Netzteil - Leistung Minimum EIS 9 'Float value' (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/25 Netzteil - Leistung Maximum EIS 9 'Float value' (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/26 Netzteil - Temperatur Minimum Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/27 Netzteil - Temperatur Maximum Uncertain (2 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/28 Netzteil - Energieabgabe Lebenszeit Uncertain (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/29 Netzteil - Energieabgabe Einschaltzeitraum Uncertain (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/30 Netzteil - Energieabgabe Analysezeitraum Uncertain (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/31 Netzteil - Energieaufnahme Lebenszeit Uncertain (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/32 Netzteil - Energieaufnahme Einschaltzeitraum Uncertain (4 Byte) Low
Systemueberwachung.KNX Netzteil.10/0/33 Netzteil - Energieaufnahme Analysezeitraum Uncertain (4 Byte) Low
Das gehört für mich in den Anhang des Handbuchs.