Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread
Einklappen
X
-
Ich antworte mir mal selbst nachdem der Support bei Jung rasend schnell geantwortet hat. Vielleicht nützt jemand anderem die Information. Auch bei langen Leitungslängen können die 24 V auf die beiden freien Adern der Busleitung gelegt werden. 50 m sollten kein Problem sein.
-
Hallo miteinander,
eben sprach ich mit meinem Elektiker über die Leitung für die 24 Volt zur Jung WSSV auf dem Dach. Die Leitung wäre fast 50 m lang. Der Eli wollte nun einen 4 mm2 Querschnitt dafür nehmen. Könnt Ihr mir kurz Eure Meinung dazu sagen? Spannungsabfall kann ich selbst berechnen. Ich nehme die originale Jung Spannungsversorgung. Aber die Wetterstation scheint ja eine Diva zu sein, was die Stromversorgung angeht. Daher möchte ich gern wissen, wer sie noch mit einer vergleichbaren Leitungslänge betreibt. Die Bedienungsanleitung enthält offenbar keine Empfehlung. Danke!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich habe in den Beschattungseinstellungen eine zyklisches Senden des Beschattungsobjekts auf 5 min. eingestellt. Allerdings sehe ich im Gruppenmonitor der ETS nicht das alle 5 min. die Behangposition gesendet wird.
Muss ich das noch irgendwo anders einstellen?
Unbenannt_6.PNG
Gruß Christian
Einen Kommentar schreiben:
-
Weiß zufällig jemand ob man die Anschlussleitung + Stecker einzeln bekommt?
Bzw. was für ein Stecker das ist?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
nachdem ich nun die Wetterstation den Sommer und Herbst über in Betrieb hatte (funktionstüchtig), habe ich heute morgen eine Unstimmigkeit der rel. Luftfeuchte feststellen müssen ( Wert 0,0% rel. Luftfeuchtigkeit). Windgeschwindigkeit und Außentemperatur scheinen zu passen. Laut Wetterbericht müsste es jedoch 90% rel. Luftfeuchte anzeigen.
Könnte der gestrige Sturm und Regen meinen Sensor beschädigt haben? Hattet Ihr ein vergleichbares Phänoment?
Grüße
HugoH
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit dem original Jung Netzteil hat es sofort funktioniert.Zitat von mayokoe Beitrag anzeigenHast Du Dein Problem mit den nicht empfangenen Werten mit einem nicht original Netzteil lösen können Celsius?
Ich stehe gerade nämlich auch vor der Entscheidung die WS2225U entweder mit dem JUNG Netzteil 24V AC (~100€) oder mit einem MeanWell 24V DC (~20€) zu betreiben.
Wenn ich aber mit letzterem in die gleiche Problematik komme, würde das keinen Sinn machen.
Gruß
Celsius
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe ein 24 V DC Meanwell (MDR-20-24) im Verteilerschrank im Keller im Einsatz und es funktioniert bei mir problemlos (ca. 10 m Leitungslänge bis zur Wetterstation, als Aussenlinie, 24 V über gelb-weiß).Zitat von mayokoe Beitrag anzeigenWS2225U entweder mit dem JUNG Netzteil 24V AC (~100€) oder mit einem MeanWell 24V DC (~20€) zu betreiben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du Dein Problem mit den nicht empfangenen Werten mit einem nicht original Netzteil lösen können Celsius?
Ich stehe gerade nämlich auch vor der Entscheidung die WS2225U entweder mit dem JUNG Netzteil 24V AC (~100€) oder mit einem MeanWell 24V DC (~20€) zu betreiben.
Wenn ich aber mit letzterem in die gleiche Problematik komme, würde das keinen Sinn machen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, die ws/ge für die 24V Hilfsspannung, da ist ein eigenes Netzteil sinnvoll/nötig.
Ja, sw/rt an den KNX. Hier empfehle ich das an eine Aussenlinie zu hängen, vor allem wegen galvanischer Trennung. Wär ja schade wenn ein KNX Kurzschluss am Dach das Haus lahmlegt.
Die Jung hat ein ca. 5m Anschlusskabel dabei das an die WS geschraubt wird. Das würde ich im Leerohr unters Dach führen und dort eine zugängliche Dose.
Cheers Sepp
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Morgen zusammen,
ich möchte mir demnächst eine Wetterstation zulegen und habe die Jung 2225 WS U in die engere Wahl genommen.
Habe nun eine Frage bezüglich der Spannungsversorgung.
Gemäß div. Beiträgen im Forum, darf ich die Busspannung nicht für die Wetterstation nutzen. D.h. ich benötige ein eigenständiges Netzteil.
Meine Frage aber, darf ich die Spannung am Buskabel, welches an den Antennenmast geht, anlegen. D.h. rot und schwarz für die Buskommunikation und gelb und weiss für die Spannung vom separaten Netzteil?
Danke vorab und Gruß
Oliver
Einen Kommentar schreiben:
-
Korrekt. Darfst natürlich an den Mast der SAT-Schüssel bauen.Zitat von Edward Beitrag anzeigenIch bin in der Bedienungsanleitung über den Satz: "Nicht in der Nähe von Funksendeanlagen betreiben"
Eine SAT-Anlage ist meines Wissens nach nur eine Empfangsanlage und sollte hier keine Rolle spielen! Richtig?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin in der Bedienungsanleitung über den Satz: "Nicht in der Nähe von Funksendeanlagen betreiben"
Eine SAT-Anlage ist meines Wissens nach nur eine Empfangsanlage und sollte hier keine Rolle spielen! Richtig?
Hintergrund: Ich möchte die WS gerne am Mast der SAT-Anlage, oberhalb mit genügend Abstand dazu montieren.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Noch mal geschaut - keine Schutzfolie. Vielleicht auch einfach nur ein anderer Schutzlack / Überzug für den Sensor.
Mit detailierteren Informationen als diese, wie sie auch der Produktdokumentation zu entnehmen sind, rückt Jung leider nicht raus.
Einen Kommentar schreiben:
-
jetzt stellt sich die Frage, was bei der Sensorauswertung optimiert wurde....ich liebe solch präzise Aussagen! (natürlich nichte gegen Dich gerichtet, im Gegenteil, Danke für die Arbeit)
Und das Blaue ist keine Schutzfolie?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: