  • evolution
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Mensch FRANK! Guck doch in die Anleitung!
    Da ich sowas nicht verbaue, habe ich auch noch nie reingeschaut!

    Soll ich nun fragen ob ein Verpolungsschutz auch bei AC gegeben ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen

    Hat die keinen Verpolungsschutz?
    Mensch FRANK! Guck doch in die Anleitung!
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von Karl123456 Beitrag anzeigen

    Polarität mal getauscht?
    Hat die keinen Verpolungsschutz?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Karl123456
    antwortet
    Zitat von Celsius Beitrag anzeigen

    Ich habe für die WS2225 kein original Jung Netzteil, sondern ein 24V Gleichspannung verwendet. Nach meinem Verständnis darf ich das. Die WS2225 sendet aber keine Werte. Temperatur 0°, Uhrzeit 00:00. Also gleiche Symtome wie HugoH.

    Gruß
    Celsius
    Polarität mal getauscht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Xcoder
    antwortet
    Zitat von gerald090 Beitrag anzeigen
    Als erstes war der Punkt "Lamellenposition für max. Beschattung" zu beachten.
    Bei dem Wert 100% standen die Lamellen genau 90° zur Sonne.

    Warum steht bei mir jetzt 45%?
    Weil meine Storen nicht 90° zur Sonne stehen müssen für eine Beschattung, sondern weiter geöffnet sein können durch
    die Breite der Lamellen!
    Leider kann ich keinen negativ Offset eingeben.
    So bekomme ich mehr Licht in den Raum.
    Hier ist aber zu beachten, dass man dann die Lamellen in höheren Intervallen verstellen lassen muss, da der Bereich Beschattung -> Einstrahlung sehr klein wird.
    So wirklich schick ist das aber nicht oder?

    Bei 45° Elevation wären 0% ausreichen. Bei 0° dann je nach Lamellengeometrie 80 bis 100%. Da aber Lamellenposition [%] = Elevation x {(Min - Max) / 90} + Max + Offset ist, und alle Parameter nur von 0 bis 100 verändert werden können, kann dieses Verhalten nicht erreicht werden. Mein Hager hatte ich so eingestellt, dass die Sonne immer gerade ganz knapp nicht durch kam. Da wurde offenbar sogar der Einfluss des Azimuth berücksichtigt. Dort parametriert man einfach die Breite und den Abstand der Lamellen...

    Mit der Einstellung von 45% Max schliessen sich die Storren am Abend zu wenig, da muss ich 80% nehmen. Aber Bei hohem Sonnenstand zu Beginn der Beschattung, habe ich damit immer schon 40% Lamellenposition, da würden 0% reichen.

    Jemand eine Idee wie ich für >45° 0% und bei 0° 80% bekomme?

    Gruss, Xcoder

    Einen Kommentar schreiben:


  • Celsius
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    KNX Versorgt nur den Busankoppler, die Hilfsspannung den Rest.. da kommt also nur quark raus. Das ist aber auch gut so, so kann man immer noch einen Ausfall der Hilfsspannung über den KNX abfragen, Thies bzw die Insta hatte damit schon recht das so zu bauen.
    Ich habe für die WS2225 kein original Jung Netzteil, sondern ein 24V Gleichspannung verwendet. Nach meinem Verständnis darf ich das. Die WS2225 sendet aber keine Werte. Temperatur 0°, Uhrzeit 00:00. Also gleiche Symtome wie HugoH.

    Gruß
    Celsius

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigen
    stonie2oo4
    den empfangenen Elevationswert multiplizierst Du ebenfalls mit dem Faktor 1.415686274
    oder den DPT einfach auf Winkel stellen, sofern unterstützt. Die ETS zeigt es damit jedenfalls richtig an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Falkenhorst
    antwortet
    stonie2oo4
    den empfangenen Elevationswert multiplizierst Du ebenfalls mit dem Faktor 1,411764705882 (das Gleiche wie durch 255 geteilt und mit 360 multipliziert)

    Kontrolle der Azimut und Elevationswerte dann hier (Dein Standort natürlich eingeben):
    https://www.sonnenverlauf.de/#/52.52...8.30/16:46/1/0

    Meine eingestellten Werte unter GPS/Glonass (unter Softwareversion 1.2):

    zyklisches Senden des Messwertes (x10s): 30
    zyklisches Senden der Sonnenposition (x10s): 15
    Sonnenposition senden bei: 1° Elevationsänderung


    Visualisierung erfolgt über den JUNG SmartVisuServer und läuft bisher ohne Probleme.
    Zuletzt geändert von Falkenhorst; 30.08.2017, 20:22. Grund: Rundungsfehler behoben

    Einen Kommentar schreiben:


  • stonie2oo4
    antwortet
    hab auch ein kleines Problem mit meiner Wetterstation.
    In der Anleitung steht für Elevation und Azimut DTP 5
    Den richtigen Azimut hab ich dann bekommen indem ich durch 255 geteilt und mit 360 multipliziert habe.
    Aber die Elevation scheint auch nicht auf Anhieb zu passen, muss ich hier auch umrechnen?

    Dann hab ich unter der Registerkarte "GPS/Glonass"
    zyklisches Senden des Messwertes auf 30
    und zyklisches Senden der Sonnenposition auch auf 30 gestellt
    sowie Sonnenposition senden bei 10% Wertänderung

    Somit sollte doch der Azimut und die Elevation alle 5min gesendet werden, oder hab ich was übersehen?
    Weil die Werte werden einfach sporadisch irgend wann gesendet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Falkenhorst
    antwortet
    Hallo,
    ich benötige mal ein wenig Unterstützung.
    In den einzelnen Fassadeneinstellungen der Beschattungssteuerung soll ein Öffnungswinkel zur Sonne im Bereich von 0° bis 180°
    eingestellt werden. Im Handbuch wird die Vorgehensweise so erläutert:

    2.jpg
    1.jpg

    Ich verstehe diese Vorgehensweise nicht. Ich Beschatte mittels Rollläden.
    Kann mir jemand mit einfachen Worten bitte erklären, wie dieser Öffnungswinkel
    von welchem Bezug aus ermittelt wird, wenn die Sonne dann irgendwie wahrscheinlich
    an einer bestimmten Fassadenseite anfängt zu blenden wenn ich hinterm Fenster stehe
    (Denke ich mal, dass das der Hintergrund sein soll, um dann eine Komplettbeschattung auszulösen
    bin mir aber unsicher).


    Danke.
    Zuletzt geändert von Falkenhorst; 28.07.2017, 19:27.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HugoH
    antwortet
    Hallo zusammen,

    nochmals vielen Dank für die Unterstützung. Die Wetterstation ist auf dem Dach und liefert GPS und Messwerte.

    Nur so ganz klar komme ich mit der etwas kompakten Doku der Wetterstation bzgl. Windalarm und der Verknüpfung der Kommunikationsobjekte nicht.

    Zur Hardware Jung WS225U und JAK JRA/S8.230.5.1
    -----------------------------------------------------------------
    Zur Konfig: WS
    - Alle Sensoren freigegeben

    Windgeschwindigkeit GW1 & GW2
    - zykl. senden des MWs 60s

    GW1:
    - GW bei 12m/s, 3Hysth.
    - Aktivierung bei Überschreitung , Deakt. bei Unt. Hysth.
    - keine Ein-/ Ausschaltverzögerung
    - Senden des GW bei Wertänderung Nein
    - zykl. Senden 0

    GW2: bei 15m/s, der Rest ist identisch

    Überwachung:
    zykl. Senden 60s
    Windsignal überwachen
    max Zeit "kein Wind" 10 h
    max. Zeit "Windgeschw. unverändert" 10 min
    max. Zeit "Wind unverändert" 10 min

    Daraus eine ODER Logik erstellt "Windalarm Nr1 GW1"
    Windgeschw. GW1 ODER Überwachung kein Windsignal (beide Verhalten normal,
    Ausgang normal
    zykl. Senden des Ausgangs 60s
    -----------------------------------------------------------------
    ABB JAK
    Allgemein:
    Sendezyklus "in Betrieb" 300s

    Wetteralarm:
    Parametrierung benutzerdefiniert
    Prio: Wind , Regen Frost
    Frost und Regen deaktiviert

    Überwachungszeit Windalarm 300s

    Aktorkanal Sicherheit / Wetter
    Ausgang reagiert auf Windalarm Nr.1
    Positonen frei definiert
    Position bei Rücknahme frei definiert

    KO

    12/3/0 Windalarm Nr1 GW 1
    WS:Ausgang Logikgatter + JAK: Ausgang Windalarm Nr.1
    12/3/1 Messwert Windgeschwindigkeit ---> Vorgabe zum Auslösen des GW über Gruppenmonitor

    ---------------------------------------------------------------------------
    Bisher bekomme ich den Windalarm nicht ausgelöst. Welche GA´s muss ich denn weiter erstellen?

    Vielen Dank
    HugoH
    Zuletzt geändert von HugoH; 21.07.2017, 14:39. Grund: Fehler Bezeichnung

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    KNX Versorgt nur den Busankoppler, die Hilfsspannung den Rest.. da kommt also nur quark raus. Das ist aber auch gut so, so kann man immer noch einen Ausfall der Hilfsspannung über den KNX abfragen, Thies bzw die Insta hatte damit schon recht das so zu bauen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HugoH
    antwortet
    Ehrlich gesagt nicht. Bin nicht davon ausgegangen dass man die Spannungsversorgung (AC24 V) für die GPS Daten und Temperatur sowie Windgeschwindigkeit braucht.
    Mal sehen ob das die Lösung ist.

    Hallo ChrisP,

    ja das ist die Lösung. Temperatur und GPS werden nun mit plausiblen Werten übertragen!

    Danke für die Unterstützung
    Zuletzt geändert von HugoH; 18.07.2017, 15:40.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisP
    antwortet
    HugoH Die Stromversorgung hast du aber schon angeschlossen, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • HugoH
    antwortet
    So habe jetzt mal ein "grünes Kabel" durch vom Keller in den Garten gelegt und die Wetterstation angeschlossen um das Problem weiter zu bearbeiten. Auf dem Busmonitor konnte ich durch nochmaliges laden der Appl. vom Linienkopper und der Wetterstation erste Erfolge erzielen. GA sind nun sichtbar. Nur plausible Messwerte lieert mir die Wetterstation noch nicht. Messwert Temperatur =0°C ; Uhrzeit und Datum werden nach einem Intervall von ca. 2 min auf Uhrzeit 00 00 0 zurückgesetzt , bzw. 00 00 94 beim Datum. Überwachung Fehlermeldung -266 ergibt 100%.

    Irgendwie stehe ich grad auf dem Schlauch.

    Einen Kommentar schreiben: