In der Classic UI hast Du keinen Slider, sondern nur UP/DOWN Knöpfe.
Der ABB DG/S1.1 ist ein DALI Gateway, kein Dimmer.
Helligkeit setzen (also Absolutwert) passiert für den A-Kanal über das Objekt 2 und für den B-Kanal auf Objekt 20. Wenn Du Dimmerkanäle einzeln ansprechen willst, läuft das über Objekt 10 bzw. 28, wobei Du dann vorher den Dimmer auswählen musst. Alle diese Objekte arbeiten aber mit dem DPT 5.001.
Auch das Lesen der Helligkeit (für die Einzeldimmer Objekt 14 bzw. 32, für die Gruppen steht dieser Wert nicht zur Verfügung) geschieht mit dem DPT 5.001
Der ABB DG/S1.1 ist ein DALI Gateway, kein Dimmer.
Helligkeit setzen (also Absolutwert) passiert für den A-Kanal über das Objekt 2 und für den B-Kanal auf Objekt 20. Wenn Du Dimmerkanäle einzeln ansprechen willst, läuft das über Objekt 10 bzw. 28, wobei Du dann vorher den Dimmer auswählen musst. Alle diese Objekte arbeiten aber mit dem DPT 5.001.
Auch das Lesen der Helligkeit (für die Einzeldimmer Objekt 14 bzw. 32, für die Gruppen steht dieser Wert nicht zur Verfügung) geschieht mit dem DPT 5.001
Kommentar