  • jonofe
    antwortet
    Hallo in die Runde,

    ich habe gestern auch meinen Peaknx USB Connector bekommen.

    Installation lief problemlos und intuitiv.
    Busmonitor funktioniert problemlos.
    Auch die ETS5 erkennt die Schnittstelle sofort.

    Was mir nicht ganz klar ist, welche der 3 erscheinenden Schnittstellen muss ich denn wählen:
    1. Peaknx Router
    2. Peakknx USB Interface
    3. Networkadapter mit Multicast Adresse 224.0.23.13
    Ich habe mich für 1. entschieden. Ist das richtig?

    Getestet habe ich dann die Programmierung verschiedener Geräte.
    Meine Beobachtung ist, dass es deutlich länger dauert z.B. einen Siemens 510/03 Aktor zu programmieren als mit eibd oder einer IP Schnittstelle von eibmarkt.
    Der Fortschrittsbalken springt immer wieder auf Null zurück und dann wieder auf den ursprünglichen Zustand.

    Größte Herausforderung in der Programmierung von Geräten in meiner Umgebung ist immer der Gira TS2+. Diesen kann ich derzeit mit dem Peaknx Router nicht programmieren. Der Versuch endet immer mit folgendem Fehler:

    2017-09-21 17_05_11-ETS5™ - EFH Familie Feld - 09072017.jpg
    Selbst wenn ich danach die ETS5 beende, läuft der Prozess im Hintergrund weiter, so dass ich die ETS5 nicht neu starten kann, bevor ich nicht den ETS5 Prozesse via Taskmanager beende.

    Ist der o.g. Fehler bekannt? Muss ich ggf. oben ein anderes Device auswählen?

    VG
    André

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollmar
    antwortet
    Da ich als registrierter beta Tester leider noch nicht mitwirken kann.,da ich wohl der letzte bin der ihn kriegt ​​​​​​.. freue ich mich auf den Linux Treiber ​​​​​​.
    Vielleicht kann ich da ja was zusteuern.
    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • SirAxel
    antwortet
    Guten Abend Herbert,
    jepp, das mit der De-Installtion ist uns bekannt. Irgendwie ist das bei der Euphorie untergegangen, da keiner von daran dachte das man eine solch tolle Software eventuell doch mal De-Installieren will :-) Das ist aber ganz oben auf der Uhr und wird mit dem nächsten Patch behoben sein.

    RAPi haben wir einiges in der Pipeline. Einen kompletten Linux Treiber. Es wird wie gesagt auch ein SDK dazu geben. Aber wir wollen hier noch nichts raus geben, bevor es nicht einiger Maßen stabil ist. Sonst erzeugt das nur Frust. Das wird aber wohl Ende des Jahres erst in einer BETA-Version verfügbar sein. Das gute ist aber, es wird auf der jetzigen Hardeware laufen. In der Software hängen wir eben noch hinterher. Die Hardware ist aber soweit stabil ud daher ist es nur eine Frage der Zeit bis wir die restliche Software auch haben.

    Liebe Grüße und Danke für das Testen
    Axel

    Einen Kommentar schreiben:


  • Knaller
    antwortet
    Moin

    Am Dienstag erhielt ich meinen Peaknx.

    Ohne viel Lesen Stick und Peaknx in die USB Ports gesteckt.
    Bei mir laufen alle Applikationen in Virtuellen Maschinen.
    VM ETS 05 gestartet und die USB Anschlüße vom Host auf die VM geschaltet.

    VM ist Win7 Ultimate.
    Alles konnte probemlos installiert werden.
    ETS 05 wurde gepacht
    Projekt importiert.
    Alles funktioniert.

    Unter Win10 Home installiert
    alles okay
    Problem beim deinstallieren.
    unter Apps konnte nicht deinstalliert werden.
    erst unter Systemsteuerung\Programme\Programme und Features konnte alles wieder entfernt werden

    altes ETS 03 Projekt über ETS 04 nach ETS 05 dann im Monitor importiert ohne Probleme

    Bin bisher positiv gestimmt .

    2 Stunden Monitoring okay

    Da ich RPi Bastler bin warte ich auf das was noch kommt .

    Gruß Herbert



    Einen Kommentar schreiben:


  • ArPa
    antwortet
    Tag zusammen,
    ich habe auch Post bekommen. Ich werde mich am Wochende ans erste ausprobieren machen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • kippi
    antwortet
    So mein Peaknx kam gestern auch an Edle Verpackung und am WE wird getestet. Danke schonmal an Axel

    Einen Kommentar schreiben:


  • SirAxel
    antwortet
    Wir schauen mal was da machbar ist. Ist aber nicht so ganz einfach. Immer eine Menge Test in der Firmware, dann noch den EMC Test ...
    Am Ende müssen wir alle Normen erfüllen, auch wenn es sich um ein low Cost Produkt handelt.
    Aber von der Sache her ist es schon richtig. Die LED muss gewisse Betreibszustände einfach wiedergeben.
    Wir bleiben drann mit dem Team :-) Versprochen ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Stereofeld seine Idee mit den Status Led´s finde ich auch sehr gut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SirAxel
    antwortet
    Guten Abend in die Runde
    erst mal vielen Dank an Thomas für das Feed Back. Wir haben diese Woche weitere 100 Pakete verschickt. Daher sollten och einige mehr Ihren Adapter rehalten haben. Es fehlen jetzt noch 75 weitere BETA - Tester. Da geht die ware aber leider erst in 2 Wochen raus. Sorry dafür, aber in Summe haben wir über 250 Anmeldungen gehabt und wollten alle bedienen.

    Wir haben sehr viel Feedback von Euch bekommen. Ganz herzlichen Dank dafür.
    Und über 97% haben bereits an der ersten Umfrage teilgenommen, die per Email an diejenigen rausging die den Connector bereits erhalten haben.

    Das Thema PDF beim Installer ist ganz oben auf unserer Liste, sollte aber bei dem nächsten Release auch gelöst sein.
    Hinweis "Projekt-Import" diskutieren wir im Moment ganz intensiv. Da sollte wahrscheinliche eine kleine Karte in das Paket das bereits darauf aufmerksam gemacht werden sollte das man bei der Installation sein Projekt parat hat. Wir werden auch nochmal in der Routine darauf hinweisen, das ein nachträglicher Import kein Problem ist.

    Ein großes Thema war noch die USB-Kabellänge: Im Standard werden wir die kurze Länge behalten, da es auch Anwendungen gibt bei der eine zu lange Kabellänge hinderlich ist. Wir werden aber eine Variante mit 1 Meter anbieten. Weiterhin werden wir Kabelsätze auf der KNX-Anschlussseite anbieten bis zu 3 m. Zum einen eine einfache Sub-D zu Sub-D Verlängerung. Ein Thema ist immer noch der/die Adapter. Hier würde uns interessieren welche Adapter ihr Euch wünscht.
    Derzeit haben wir den klassischen mit der Rot-Schwarzen Klemme, einen mit Schraubklemme und (in Vorbereitung) einen als Einbauvariante in den Schaltschrank.

    Weiterhin gab es eine Frage zu einem Adapterkabel mit WAGO Klemme. Für wie viele ist das interessant und welche Längen ?

    Die Hinweise zur Software haben wir ebenfalls in einer Liste aufgenommen. Die werden wir Stück für Stück abarbeiten, aber das wird noch etwas dauern.
    Den Hinweis mit der LED in der Hardware finde ich persönlich sehr gut und werde das intern mal diskutieren. Es gibt aber schon eine Funktion die im Handbuch ganz gut beschreiben ist.

    Also erst mal herzlichen Dank an Euch alle. Es zeigt mir das es die richtige Entscheidung war, Produkte in einem Forum wie hier erstmal kostenfrei für einen BETA Test anzubieten.

    Das werden wir im nächsten Schritt auch mit unserem Controll mini machen. Da allerdings nicht ganz kostenfrei, aber zu einem stark reduziertem Preis.
    Da melden wir aber noch, denn wir sind gerade in den letzten Zügen der Fertigung und das dauert noch ein paar Wochen.

    Viele Grüße
    Euer
    Axel

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stereofeld
    antwortet
    Hallo,

    ich habe heute meinen USB Connector erhalten. Schon mal vielen Dank dafür. Nach der ersten Stunde Ausprobieren hier mein erstes Fazit:

    Mein erster Eindruck deckt sich mit den bereits geschilderten Dingen: Sehr wertige Verpackung, Professionell wirkendes Gerät. Installationsroutine klar und verständlich. Wirklich unterm Strich ein sehr positiver erster Eindruck.

    Die PDFs ließen sich bei mir allerdings auch nicht aus dem Setup heraus öffnen. Dass man den KNX-Projekt-Import während der Installation überspringen kann, sollte vielleicht noch in den Text auf der entsprechenden Installationsseite aufgenommen werden (oder habe ich das übersehen?). Der Import lief dann erfolgreich (und ziemlich schnell) für drei verschiedene (und verschieden große) Projekte. Das Filtern im Monitor und den Gruppenadressen wurde ja schon als offener Punkt erkannt.

    Außerdem wäre es klasse, wenn der Hardware-Connector über LEDs anzeigen könnte, ob Verbindung zum KNX und Verbindung über USB besteht. Das ist vielleicht im Live-Einsatz auf der Baustelle sehr hilfreich. Wenn er dann noch anzeigen könnte, ob der Soft-IP-Router läuft, wäre es perfekt. Das wäre aber wirklich ein Sahnehäubchen.

    Gruß
    Thomas
    Zuletzt geändert von Stereofeld; 19.09.2017, 17:34.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SirAxel
    antwortet
    Hallo Mathias,
    klar es muss natürlich upload heißen. Zum Upload braucht man den Router natürlich auch nicht. Ich wollte sagen, das der HS mit unsrem IP-Router sehr gut funktioniert.
    Sorry für die Verwirrung
    Gruss
    Axel

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Zitat von SirAxel Beitrag anzeigen
    und auch Download per Experten funktioniert, soweit wir es wissen, einwandfrei.
    Hallo Axel,

    wofür brauche ich einen Router, um mit dem Experten auf den HS zu schreiben? Was meinst du mit "Download"? Mit dem Experten kann ich eigentlich nur uploaden!? Irgendwie verstehe ich den Soft-Router noch immer nicht so ganz


    Einen Kommentar schreiben:


  • SirAxel
    antwortet
    Gute Abend,
    erst mal herzlichen Dank für das Feedback. Das wir bei den PDF -Dokumenten noch ein Problem haben, ist bekannt. Das sollte aber demnächst behoben sein.

    Wir haben in der Tat auch noch ein Problem mit dem Soft-IP-Router. In der Regel ist es so, dass der IP-Router funktioniert in Verbindung mit dem Home Server. Also Schaltaufgaben können übernommen werden und auch Download per Experten funktioniert, soweit wir es wissen, einwandfrei.

    Bei einzelnen Installation haben wir aber ein Problem mit der ETS. Das kommt sehr selten vor, ist aber inzwischen bekannt. Wenn man die ETS direkt an den USB-Connector verbindet (also nicht über den Soft-IP-Router geht) funktioniert das auch einwandfrei. Richtig ist auch, das die ETS zunächst den Soft-IP-Router erkennt und beim Testen das grüne "o.k" kommt. Wenn man dann aber versucht Aktoren zu programmieren, bricht die ETS nach einer Weile ab. Da suchen wir gerade nach den Ursachen. Wie gesagt kommt nur in wenigen Installation vor; in den meisten funktioniert es einwandfrei.

    Da wird es auch noch einen Fix geben in einer der nächsten Versionen.

    Die gute Nachricht ist, das wir keinerlei Hardwarebugs mehr bekommen haben. Die Firmware mit dem Stack funktioniert sehr solide und auch die Performance Tests waren sehr gut, was Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit angeht. Hardwareseitig ist der Connector besser als alle Vergleichtests die wir bisher durchgeführt haben.

    Die Software müssen wir aber noch verbessern. Aber da sind wir drann, dank des Inputs aus dem BETA-Test.

    Viele Grüße
    Axel



    Einen Kommentar schreiben:


  • atomi23
    antwortet
    So wollte mal ein kleines Review geben, habe die Schnittstelle jetzt an mein NAS angeschloßen und lasse die Software in einer VM - WINDOWS 10 maschiene laufen(komplett neu aufgesetzt).

    - Installation ging ohne Probleme erstaunlicherweise konnte ich auch die PDF´s öffnen vom Installationsprogramm , ging auf keinen anderen Rechner von mir ^^

    -Schaltaufgaben werden vom Soft IP Router ausgeführt ohne Probleme

    -Programmieren ging nicht über Multicast nur mit direkter IP angabe (wobei beide Schnittstellen von den PC´s im Netzwerk automatisch gefunden werden)

    -physikalische Adressen prog. war kritisch meist mit fehler in der ETS

    -Linien Scan ging über Multicast garnicht , es werden einfach keine Geräte gefunden

    -Linine Scan über Router Ip ging zum teil 1-2 geräte gefunden beim Scan , bei direkter eingabe wurden alle geräte gefunden ausser 1.1.1 das Gerät wurde absolut nicht gefunden wobei es über die VISU ohne Probleme schaltet

    Einen Kommentar schreiben:


  • ulrich
    antwortet
    Hallo,

    ich habe heute endlich Zeit gefunden die Installation durchzuführen.

    Systemumgebung: Windows 10 Pro, ETS5

    Installation:
    Die PDF-Dokumentationen konnte ich leider nicht starten. Es wurden 2 Adobe-Reader Prozesse gestartet, aber nichts angezeigt.

    Beide Softwarekomponenten konnten aber problemlos installiert werden.
    Ideal ist, wenn man bereits vorher das gewünschte Projekt als knxproj oder esf-Datei exportiert hat. (Eventuell ein Hinweis auf die Kurzanleitung)
    Beide Dateien konnten mehrfach ohne Probleme eingelesen werden.
    Auch die Integration in ETS5 war problemlos.

    Hardware:
    USB-Kabel sollte etwas länger sein. Als KNX-Adapter wäre mir statt der Schraubvariante die WAGO-Klemme lieber.
    Offene Platinenkontakte würde ich vermeiden.

    Software:
    Prinzipiell funktionieren beide Komponenten.
    Nach Stopp des Routers muss der Monitor neu verbunden werden.
    Nach Neustart des Routers dauert es ein wenig, bis er verzögerungsfrei funktioniert.

    Die Fenstergrößen sollten anpassbar sein.

    In Summe also alles sehr positiv.


    Grüße
    Peter

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X