Ich habe mit der neuesten Version 2.0.8 noch einen Bug bezüglich der Verbindungserkennung:
Es ist rein gar nichts per USB angeschlossen, der Monitor tut aber so als ob..
peaknx_verbindung.png
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
PEAKnx USB Connector BETA Test
Einklappen
X
-
Hallo Andreas,
upps das sollte eigentlich nicht mehr passieren. jetzt, nachdem es läuft, wäre es aber trotzdem klasse wenn Du ein Support Ticket generieren könntest. Da werden dann nämlich die Logfiles mitgeschickt und wir können da auch auch noch mal rein schauen was der ursprügliche Fehler war.
Bitte im Textfenster dann noch aml schildern. Dann können das usnere Entwickler echt nachvollziehen.
Viele Grüße
Axel
Einen Kommentar schreiben:
-
hallo.
Hab auch heute das Update auf 2.0.8 installiert, dieses mal lief auch der Installer durch, mit upgrade der bestehenden Version.
Nach dem Install wollte der Router/Monitor wieder starten, was aber mit 2 Fehlermeldungen endete. (USB Connector war nicht angesteckt)
Leider konnte kein Support Ticket gesendet werden, da auch diese Applikation abgestürtzt ist.
Ein erneuter Start des Routers funktionierte, und der WIndows Dienst startete.
Einen Kommentar schreiben:
-
Möchte hier auch noch mein Feedback abgeben.
Habe direkt die Version 2.0.8 installiert. Diese lief problemlos durch.
Einbindung der Dokumentation in den Installer ist gut gelöst und hilfreich.
Mein ETS Projekt ließ sich problemlos importieren.
Der Router lässt sich aus der ETS soweit problemlos ansprechen und nutzen.
Auch wenn manche Punkte bereits erwähnt wurden möchte ich die Punkte auflisten die mir aufgefallen sind:
- Grundsätzlich finde ich es sehr gut, dass sich der Bus Monitor per Touch bedienen lässt. Bei mir werden aber zwei Scrollbalken angezeigt. Es wäre schön wenn die Skalierung automatisch abhängig von der Auflösung ohne Scrollbalken erfolgt.
- Im Bus Monitor fehlt mir die Beschreibung der Quelle (PA)
- Vollbildmodus, Windowstaskleiste sollte weiterhin sichbar sein.
Funktionsvorschlag für den Bus Monitor:
- Quickanalyse: Anzeige der Top10 Geräte mit den meist versendeten Paketen. Hilfreich um bei hoher Buslast die Verursacher zu finden.
Gruß
Paul
Einen Kommentar schreiben:
-
Dank des letzten Updates auf die Version 2.08 ging bei mir jetzt auch die Installation erfolgreich und ich kann den IP Router bzw. Bus Monitor endlich testen. Vielen Dank fürs Update
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Abend Leute,
so nach einem langen BETA Test werden wir am Freitag nochmals eine letzte Version eines Updates rausschicken.
Dann geht unser PEAKnx USB-Connector in den Markt. Vieles haben wir dank Eueres Inputs noch umsetzen können, einiges haben wir für Weihnachten auf der Uhr.
Das gute daran ist, die Hardware steht und jeder der jetzt eine aktuelle Hardware von uns hat kann jederzeit die aktuellen Updates bekommen.
Es gibt sehr viele Dinge die wir noch umsetzen wollen, aber wir müssen auch Prioritäten setzen um bis zur L&B alles umgesetzt zu bekommen.
Da gilt unsere Aufmerksamkeit zunächst einmal unserem YOUvi mit der völlig neuen Visu und unserem Controll mini.
Vor Weihnachten werden wir dann auch an ausgesuchte BETA-Tester unser SDK mit Linux rausgeben. Wer da interesse hat, bitte einfach melden.
Ganz herzlichen Dank erst mal an alle BETA Tester und wir würden uns freuen wenn ihr uns treu bleibt.
herzliche Grüße
Euer
AxelZuletzt geändert von SirAxel; 31.10.2017, 22:39.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Andi,
Die Filter haben wir heute im Developer Team noch mal diskutiert. Das ist komplex, aber wir schauen uns das an. Im Moment ist mein bester Rat es eben doch in Excel zu exportieren und dort die Analyse zu machen. Aber wie gesagt, das schauen wir uns an.
Zu Deinem anderen Problem: Da wäre es klasse, wenn Du ein Support Ticktet schickst. Eigentlich muss das gehen. Wichtig ist das auf dem Rechner unser IP-Router läuft. Man kann natürlich per ETS direkt auf unseren PEAKnx USB-Connector zugreifen (alsdo OHNE unseren IP-Router) dann ist die Schnittstelle aber belegt. Soll heißen eine direkter Zugriff einer Applikation ist möglch, blockiert die Schnittstelle dann aber auch für andere Applikationen (z.B ETS)
Das haben wir über den PEAKnx IP-Router gelöst. Vom Ansatz her sollte er den USB-Connector benutzen und dann ist es möglich beliebig viele andere Apps darauf zugreifen zu lassen.
Was man unterscheiden muss ist die Einstellung. Unsere Lösung zielt zunächst auf das KNX-IP Routing und NICHT auf das Tunneling.
Beim Tunneling sind verschiedenen Dinge zu beachten.
Also schick uns mal eine Support Ticket, dann schaut sich das mein TEAM an.
Viele Grüße
Axel
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Axel.
Danke für deine Antwort.
Werde natürlich auch mal die csv Augabe betrachten/testen.
Ein anderes Problem hab ich noch:
Wollte heute mal wieder in der ETS den Busmonitor parallel zu eurem laufen lassen.
Leider kommen über die ETS keine Telegramme mehr an, aber raus funktioniert es sehr wohl.. (in eurem sehe ich alle Telegramme, auch die ich von der ETS raussende)
Egal was ich probiere, es ändert nichts mehr an der Situation, hat aber vorher schon mal funktioniert.
Hast du einen Tipp?
Über die IP Verbindung lässt sich generell keine Verbindung aufbauen.
Danke
Grüße AndiAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Andi,
Also die Filter sind in der Tat so aufgesetzt, dass sie nach "Charakter" funktionieren. Gerade bei den Values werden wir Deinen Input mal überdenken. Das wird aber erst im nächsten Release kommen. Hier mal ein Tipp der für Deine Sache gut funktionieren könnte. Zunächst würde ich die Darstellung nach Einggang der Messages sortieren. Erste Spalte mit # gekenzeichnet. Damit bekomst Du es chronologisch.
Eine andere Möglichkeit, die ich auch städnig nutze ist der Export nach Excel. Man zeichnet einfach einen gewissen Zeitraum auf und exportiert es dann. In Excel hat man weit mehr Möglichkeiten es dann auszuwerten. Ist zwar im Moment nur ein "Work around" geht aber ziemlich gut, da wir den CSV relativ gut aufbereitet haben.
Probier doch mal den Weg und sag mir was Du davon hälst.
Klar, Filter sind wichtig und da werden wir in den Updates drann arbeiten. Braucht aber alles seine Zeit :-)
Unser Ziel ist es, die Software zum Connector so aufzubereiten, das es ein echter Mehrwert für den Anwender ist.
Daher Danke für Deinen Input
Viele Grüße
Axel
Einen Kommentar schreiben:
-
Anscheinend orientiert sich der Filter nicht an der Zahl 18... sondern an der Ziffer 1.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schönen Sonntag euch allen.
Hab heute den Monitor gestartet um einen kleinen Test zu machen, um die heutige maximale Windgeschwindigkeit auszuwerten.
Also Filter aktiviert mit Beschreibung *Wind* und dann die Sortierung von groß nach klein.
Aber leider funktioniert die Sortierung nicht richtig. es werden alle Werte unter 10 von groß nach klein angezeigt, und dann die darüber...
Seht selbst im Screenshot. 32,18m/sec nicht schön...
Grüße AndiZuletzt geändert von ezi; 29.10.2017, 10:45.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die IP ist die des Rechners (ein muss) ... Es soll mal auswählbar sein, wenn der Rechner mehrere Netzwerk-Schnittstellen hat ...Zitat von Onkelandy Beitrag anzeigenWas mir nach wie vor unklar ist, wie ich die IP Adresse ändern kann bzw. ob das jemals möglich sein wird.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe nochmals 2, 3 Situationen mit dem USB Adapter getestet - alle Tests bestanden:
- Start von Windows 10 -> Autostart IP Router ohne angeschlossenem Adapter -> Hinweis, dass Router läuft, aber nicht verbunden ist.
- Nach Anschließen des Adapters wird er sofort erkannt und ich erhalte auch die entsprechende Grafik im IP Router
- Test mit parallel betriebenem IP Router von Siemens -> keinerlei Probleme
- CSV Export vom Busmonitor -> 1A
- Verbindung von einem anderen Rechner auf den KNX Bus über knxd mit dem Adapter statt mit Siemens IP Router -> keinerlei Probleme
Was mir nach wie vor unklar ist, wie ich die IP Adresse ändern kann bzw. ob das jemals möglich sein wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteHi Axel,Zitat von SirAxel Beitrag anzeigenGast : Could you please check how PEAKnx IP routers handles multiple IP address, if more than one IP interface is avalible on the hardware that is our router is installed on?
If there are two or more IP interfaces available, our IP-Router will use the first one found.
This is a very good question / feedback.
Two available interfaces can be connected to two different LANs and it can be important to use the correct one.
This is something that we need to consider and improve in our PEAKnx IP-Router.
Option to choose which IP interface to use when there is more then on IP interface available.
ezi
Thank you for the great feedback.
Kind regards,
Branislav Rus
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
ich finde der USB-Stick ist kein Problem und ein gutes Goodie. Vor allem weil das Teil ja in der Beschaffungs so gut wie nichts kostet und schneller zu "beschreiben" ist wie eine CD/DVD. Wenn man ihn dann nicht braucht kann man ihn ja immernoch für was anderes nutzen (und ist dann auch schöne Werbung drauf
).
Da er ja "primär" für den Control Pro entwickelt wurde, passt er (jetzt der USB-Connector) dann auch dahinter? Habe meine leider noch nicht eingebaut und kann es nicht testen. Aber der ControlPro hat doch eh einen KNX-Anschluss, sollte nicht lieber der dafür genutzt werden mit der gleichen Software?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: