Alles löschen
neue Beiträge

    Wenn Dein Aktor 0-100% macht, dann stell bei Range 0-100 ein.
    Ich habe auch echt lange getüftelt. Es liegt ganz stark an der Namensgebung.
    Ich hatte dann mit Roll eins... usw gute Erfahrungen gemacht.
    Amazon muss da wohl noch etwas nachbessern.

    Kommentar


      Zitat von floho Beitrag anzeigen
      Leider habe aber auch ich etwas Schwierigkeiten mit meinen Rollladen. Typisches Beispiel Büro:
      Da sind ein paar Sachen im Item falsch:

      Zum einen fehlt bei dem Item "position" das "alexa_device" zum anderen, glaube ich, muss im selben Item "SetPercentage" raus.

      Was mir sonst noch aufgefallen ist, dass du in dem Item:

      Code:
      knx_init: 5/1/83
      knx_cache: 5/1/83
      knx_listen: 5/1/83
      Alle 3 machen wenig Sinn, eins reicht aus. Ich nutze knx_cache, welches ohnehin knx_listen, als auch knx_init beinhaltet.

      Kommentar


        Zitat von schuma Beitrag anzeigen
        Wenn Dein Aktor 0-100% macht, dann stell bei Range 0-100 ein.
        Das wäre dann aber so nicht richtig. Dazu müsste er dann auch knx_dpt anpassen. Und zwar auf 5001 oder 5.001. Ich persönlich arbeite in SmartHomeNG lieber mit 0-255, damit kann man feiner auflösen.

        Kommentar


          floho

          mMn sollte es so (wie bei mir) aussehen. das TurnOn/TurnOff halte ich bei einem Rolladen nicht für richtig, wie Cannon schon geschrieben hat:
          2020-05-21 21_50_20-alexa4p3 Plugin.png
          mein Item dazu:

          Code:
          EG:
              Arbeitszimmer:
                  JalousieGesamt:
                      alexa_name: Rollladen Büro
                      alexa_device: rolladen_buero
                      alexa_description: Rollladen Büro
                      alexa_icon: EXTERIOR_BLIND
                      alexa_proactivelyReported: 'False'
                      alexa_retrievable: 'True'
                      Lamellenposition:
                          type: num
                          visu_acl: rw
                          knx_dpt: 5
                          knx_send: 2/3/120
                          enforce_updates: 'true'
                      Bewegen:
                          type: num
                          visu_acl: rw
                          knx_dpt: 1
                          knx_send: 2/0/20
                          knx_init: 2/0/20
                          enforce_updates: 'true'
                      SchrittStopp:
                          type: num
                          visu_acl: rw
                          knx_dpt: 1
                          knx_send: 2/0/21
                          knx_cache: 2/0/21
                          knx_listen: 2/0/21
                          enforce_updates: 'true'
                          alexa_device: rolladen_buero
                          alexa_actions: Stop
                          alexa_retrievable: 'False'
                          alexa_proactivelyReported: 'False'
                      Position:
                          type: num
                          visu_acl: rw
                          knx_dpt: 5
                          knx_listen: 2/3/20
                          knx_send: 2/3/20
                          knx_init: 2/3/20
                          on_change: EG.Arbeitszimmer.JalousieGesamt.Lamellenposition = 0 if value == 0 else 255
                          enforce_updates: 'true'
                          alexa_device: rolladen_buero                
                          alexa_actions: SetRangeValue AdjustRangeValue
                          alexa_retrievable: 'True'
                          alexa_range_delta: 100
                          alexa_item_range: 0-255
          Das on_change habe ich eingebaut, da mein Aktor (MDT) jede Positionsfahrt mit der Lamellenposition 0/horizontal abschließt. Damit schließe ich sie immer, außer sie ist ganz eingefahren. Zum Glück funktioniert das auch ohne eigenes Verfahren, der Raffstore bleibt jetzt immer geschlossen stehen

          Kommentar