    #46
    Wie sieht deine Verbindung aus? Direkt USB? Was meint das Plugin Log?

    Kommentar


      #47
      am Raspberry hängt wie folgt: Pigator über GPIO, eine USV an ttyAMA0, ein Modbus Adapter auf ttyUSB0 und die Lüftung direkt per USB an ttyUSB1

      und die Statusmeldung im Log (smarthomeNG service neu gestartet):

      Code:
      2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/plugins/drexelundweiss/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
      2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         plugin 'drexelundweiss': Metadata paramlist = '['tty', 'LU_ID', 'WP_ID', 'device', 'retrylimit', 'busmonitor']'
      2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         plugin 'drexelundweiss': Metadata itemdeflist = '['DuW_WP_register', 'DuW_LU_register']'
      2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         plugin 'drexelundweiss': has no item-struct definitions in metadata
      2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/plugins/drexelundweiss/locale.yaml' to 'dict'
      2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         plugin 'drexelundweiss': value not found in plugin configuration file for parameter 'LU_ID' -> using default value '130' instead
      2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         plugin 'drexelundweiss': value not found in plugin configuration file for parameter 'WP_ID' -> using default value '140' instead
      2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         plugin 'drexelundweiss': value not found in plugin configuration file for parameter 'retrylimit' -> using default value '100' instead
      2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         plugin 'drexelundweiss': value not found in plugin configuration file for parameter 'busmonitor' -> using default value 'False' instead
      2018-12-13  11:53:29 ERROR    Main         read errror Device ID: 130, register 804
      2018-12-13  11:53:29 ERROR    Main         Error reading device type! Trying to activate configured device
      2018-12-13  11:53:29 INFO     Main         device: aerosilent exos
      2018-12-13  11:53:29 INFO     Main         Initialized plugin 'drexelundweiss' from from section 'DuW'
      2018-12-13  11:53:29 INFO     Main         Load of plugins finished
      also selbst beim Starten erkennt er sie nicht - ging gestern aber noch ...

      Kommentar


        #48
        Und was passiert danach? Am besten Log auf develop!
        Gerade bei direkter USB Verbindung ist das normal, dass das Gerät nicht automatisch erkannt wird. Deshalb gibts die Device Option inzwischen in der plugin config.

        Kommentar


          #49
          So, habe inzwischen die KWL resettet und habe wieder Kontakt, es funktioniert alles soweit - ein problem habe ich allerdings festgestellt: lt. Hersteller kann Register 5002 bis 7 gesteuert werden, ich habe Testweise 6 eingegeben (Abwesend) - funktioniert einwandfrei, nur die KWL reagiert dann auf keine Eingaben mehr und muss auf Werkszustand zurückgestellt werden, deswegen würde ich den Bereich in der .txt auf 0-5 begrenzen

          Code:
          <Register>;<Description>;<min>;<max>;<divisor>;<comma>;<access>;<pcb>
          5328;Absenkung der Luefterstufe 1;30;70;1;0;R/W;LU
          1066;Aktive Luefterstufe;0;4;1;0;R;LU
          1444;Anforderung Brand;0;1;1;0;R/W;LU
          1292;Anforderung der Ventilatoren durch Waermepumpe;0;1;1;0;R;LU
          1336;Anforderung der Ventilatoren durch Zonenregelung;0;1;1;0;R;LU
          1338;Anforderung Disbalance (Boilerueberwaermung);0;1;1;0;R;LU
          1356;Anforderung LST3 Feuchte;0;1;1;0;R;LU
          1450;Anforderung Nachtkuehlung;0;1;1;0;R;LU
          1218;Anforderung: Beschattung;0;1;1;0;R;LU
          1216;Anforderung: Bypassklappe;0;1;1;0;R;LU
          1462;Anforderung: Extern-Heizstufe 2;0;1;1;0;R;LU
          228;Anforderung: LST3_EXT;0;1;1;0;R;LU
          1032;Anforderung: Raum-Heizstufe;0;1;1;0;R;LU
          1034;Anforderung: Raum-Heizstufe 2;0;1;1;0;R;LU
          1198;Anforderung: Sole fuer Aussenlufterwaermung;0;1;1;0;R;LU
          1322;Anforderung: Sommerautomatik;0;1;1;0;R;LU
          1422;Anforderung: Sperre Venti bei Abtauen;0;1;1;0;R;LU
          202;Aussenluft;-28000;100000;100;1;R;LU
          5304;Aussenluftfuehler vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
          286;Aussentemp.;-28000;100000;100;1;R;LU
          1412;Aussentemperatur (gedaempft);-50000000;50000000;100000;1;R;LU
          5668;Aussentemperatur Nachtauskuehlung;5000;20000;100;1;R/W;LU
          5632;Aussentemperatur vorhanden;0;1;1;0;R;LU
          5336;Beschattungsfunktion;0;1;1;0;R;LU
          5002;Betriebsart;0;5;1;0;R/W;LU
          1300;Betriebsart Sommerautomatik;0;2;1;0;R;LU
          902;Betriebsstunden: Abluftventilator;0;600000000;60;0;R;LU
          964;Betriebsstunden: Beschattung;0;600000000;60;0;R;LU
          932;Betriebsstunden: Bypassklappe;0;600000000;60;0;R;LU
          928;Betriebsstunden: Feinstaubfilter;0;600000000;60;0;R;LU
          940;Betriebsstunden: Frostschutzeinrichtung;0;600000000;60;0;R;LU
          926;Betriebsstunden: Grobstaubfilter;0;600000000;60;0;R;LU
          912;Betriebsstunden: Heizstufe 1;0;600000000;60;0;R;LU
          914;Betriebsstunden: Heizstufe 2;0;600000000;60;0;R;LU
          962;Betriebsstunden: Luefterstufe 0;0;600000000;60;0;R;LU
          904;Betriebsstunden: Luefterstufe 1;0;600000000;60;0;R;LU
          906;Betriebsstunden: Luefterstufe 2;0;600000000;60;0;R;LU
          908;Betriebsstunden: Luefterstufe 3;0;600000000;60;0;R;LU
          944;Betriebsstunden: Reduzierte Luefterstufe;0;600000000;60;0;R;LU
          970;Betriebsstunden: Sole-Kreis Aussenluft;0;600000000;60;0;R;LU
          900;Betriebsstunden: Zuluftventilator;0;600000000;60;0;R;LU
          838;Brandmeldealarm;0;1;1;0;R;LU
          5068;Brandmeldeanlage vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
          230;CO2;100;1950;1;0;R;LU
          1048;CO2-Messung;0;1;1;0;R/W;LU
          5054;CO2-Sensor vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
          5210;Datum;0;99999999;1;0;R/W;LU
          5020;Drehzahl Abluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU
          1094;Drehzahl Abluftventilator;0;10000;100;0;R;LU
          1092;Drehzahl Zuluftventilator;0;10000;100;0;R;LU
          5018;Drehzahl Zuluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU
          1232;Druckdifferenz Abluft;0;5000;1;1;R;LU
          1230;Druckdifferenz Zuluft;0;5000;1;1;R;LU
          5330;Erhoehung der Luefterstufe 3;30;100;1;0;R/W;LU
          5034;Feinstaubfilter vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
          1042;Feinstaubfilter wechseln!;0;127;1;0;R;LU
          7004;Feinstaubfilter wechseln!;0;1;1;0;R;LU
          5032;Feinstaubfilter: Standzeit;131400;1051200;60;0;R;LU
          5384;Funktion "Sommerautomatik";0;1;1;0;R;LU
          5492;Funktion HEIZUNG+;0;1;1;0;R/W;LU
          5000;Geraetetyp;1;92;1;0;R;LU
          946;Gesamt befoerderte Kubikmeter;0;600000000;1;0;R;LU
          960;Gesamt befoerderte Luftmenge seit Filterwechsel;0;600000000;1;0;R;LU
          5360;Grenztemperatur fuer Vereisungsschutz;-40000;-8000;1000;0;R/W;LU
          5154;Grobstaubfilter vorhanden?;0;1;0;0;R;LU
          7002;Grobstaubfilter wechseln!;0;1;1;0;R;LU
          1040;Grobstaubfilter wechseln!;0;127;1;0;R;LU
          5164;Grobstaubfilter: Betriebsart Filterueberwachung;1;3;1;0;R;LU
          5166;Grobstaubfilter: Maximales Foerdervolumen;100000;1500000;1;0;R;LU
          5030;Grobstaubfilter: Standzeit;131400;1051200;60;0;R;LU
          1178;Hardwaretype;1;6;1;0;R;LU
          5672;Hysterese Nachtauskuehlung Aussenluft;2000;5000;100;1;R/W;LU
          5676;Hysterese Nachtauskuehlung Differenz Raum aussen;1000;5000;100;1;R/W;LU
          5670;Hysterese Nachtauskuehlung Raum;2000;5000;100;1;R/W;LU
          7000;Information;0;2147483647;1;0;R;LU
          1186;Ist-Drehzahl Abluftventilator;0;5000;1;0;R;LU
          1184;Ist-Drehzahl Zuluftventilator;0;5000;1;0;R;LU
          1240;Ist-Volumenstrom Abluft;0;1000;1;0;R;LU
          1238;Ist-Volumenstrom Zuluft;0;1000;1;0;R;LU
          238;Kontakt: Brandmeldealarm;0;1;1;0;R;LU
          5192;Kuehlung vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
          5270;Maximal zulaessige Drehzahl Abluftventilator;1500;6000;1;0;R/W;LU
          5268;Maximal zulaessige Drehzahl Zuluftventilator;1500;6000;1;0;R/W;LU
          5530;Minimale Drehzahl Abluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU
          5528;Minimale Drehzahl Zuluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU
          5674;Nachtauskuehlung Differenz Raum zu Aussenluft;2000;10000;100;1;R/W;LU
          5678;Nachtauskuehlung vorhanden;0;1;1;0;R;LU
          5168;Pelletofen vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
          5282;Pelletofen: Anlaufverzoegerung;1;60;1;0;R;LU
          5284;Pelletofen: Mindestlaufzeit;1;60;1;0;R;LU
          200;Raum;-28000;100000;100;1;R/W;LU
          282;Raumfeuchte;500;100000;100;1;R/W;LU
          5558;Raumfeuchte Vorhanden;0;1;1;0;R;LU
          5016;Raum-Soll;14000;26000;100;1;R/W;LU
          5666;Raumsollwert Nachtauskuehlung;18000;28000;100;1;R/W;LU
          5338;Raumtemperatur: Beschattung;20000;26000;100;1;R/W;LU
          252;Relaiskontakt: EXT (LU);0;1;1;0;R;LU
          226;Revisionstuere;0;1;1;0;R;LU
          1084;Soll-Volumenstrom Abluft;0;1000;1;0;R;LU
          5060;Soll-Volumenstrom Luefterstufe 2;40;600;1;0;R/W;LU
          1082;Soll-Volumenstrom Zuluft;0;1000;1;0;R;LU
          5496;Sollwert-Erhoehung Funktion HEIZUNG+;300;2000;100;1;R/W;LU
          5390;Sommerautomatik Schaltpunkt 1 Zuluftbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU
          5392;Sommerautomatik Schaltpunkt 2 Normalbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU
          5394;Sommerautomatik Schaltpunkt 3 Abluftbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU
          5396;Sommerautomatik Schaltpunkt 4 Normalbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU
          826;Stoerung: Abluftventilator;0;1;1;0;R;LU
          832;Stoerung: CO2-Sensor;0;1;1;0;R;LU
          7544;Stoerung: Fuehler Aussentemperatur;0;1;1;0;R;LU
          7564;Stoerung: Fuehler Aussentemperatur Timeout;0;1;1;0;R;LU
          806;Stoerung: Temperaturfuehler Aussenluft;0;1;1;0;R;LU
          804;Stoerung: Temperaturfuehler Raum;0;1;1;0;R;LU
          7504;Stoerung: Temperaturfuehler Sole Aussenluft;0;1;1;0;R;LU
          840;Stoerung: Wert nicht zulaessig;0;3;1;0;R;LU
          824;Stoerung: Zuluftventilator;0;1;1;0;R;LU
          800;Summenstoerung;0;2147483647;1;0;R;LU
          7500;Summenstoerung 2;0;2147483647;1;0;R;LU
          7566;Summenstoerung 3;0;2147483647;1;0;R;LU
          1156;SW-Version;0;1000000;1;0;R;LU
          1174;Tag;1;7;1;0;R;LU
          5340;Temperatur Aussenluft: Beschattung;12000;22000;100;1;R/W;LU
          5452;Temperatur Aussenluft: Bypass Kuehlung Aus (Bypass oeffnen);20000;35000;1000;0;R/W;LU
          5450;Temperatur Aussenluft: Bypass Kuehlung Ein (Bypass schliessen);20000;35000;1000;0;R/W;LU
          5084;Temperatur Aussenluft: Bypass oeffnen;10000;20000;1000;0;R/W;LU
          5086;Temperatur Aussenluft: Bypass schliessen;10000;20000;1000;0;R/W;LU
          5206;Temperatur Aussenluft: Frostschutz;-5000;0;100;1;R/W;LU
          5090;Temperatur Aussenluft: Frostschutz aus;-10000;5000;1000;0;R/W;LU
          5088;Temperatur Aussenluft: Frostschutz ein;-10000;5000;1000;0;R/W;LU
          5200;Temperatur Aussenluft: Kuehlung aus;16000;22000;1000;0;R/W;LU
          5198;Temperatur Aussenluft: Kuehlung ein;17000;23000;1000;0;R/W;LU
          5422;Temperatur Aussenluft: Reduktion Luftmenge 10%;-20000;0;100;1;R/W;LU
          5424;Temperatur Aussenluft: Reduktion Luftmenge 20%;-30000;-10000;100;1;R/W;LU
          5386;Temperatur Aussenluft: Sommerautomatik aktivieren;10000;19000;1000;0;R/W;LU
          5388;Temperatur Aussenluft: Sommerautomatik deaktivieren;20000;30000;1000;0;R/W;LU
          206;Temperatur: Sole nach Aussenluftvorwaermung;-28000;100000;100;1;R;LU
          7508;Time-Out: Solltemperatur Raum;0;1;1;0;R;LU
          7506;Time-Out: Temperaturfuehler Raum;0;1;1;0;R;LU
          5212;Uhrzeit;0;235959;1;0;R/W;LU
          5442;Uhrzeit und Datum verschicken;0;1;1;0;R;LU
          1294;Vereisungsschutz;0;1;1;0;R;LU
          5026;Volumenstrombalance Zuluft - Abluft;-50;30;1;0;R/W;LU
          1044;Waermepumpe;0;1;1;0;R;LU
          1358;Zeitprogramm Lueftung;0;3;1;0;R/W;LU
          1360;Zeitprogramm Lueftung + CO2;0;4;1;0;R/W;LU
          1448;Zeitprogramm Nachtkuehlung;0;1;1;0;R/W;LU
          5494;Zeitspanne Funktion HEIZUNG+;1800;14400;60;0;R/W;LU
          5038;Zeitspanne Funktion PARTY;600;14400;60;0;R/W;LU
          5274;CO2-Zielwert Luefterstufe0;400;600;1;0;R/W;LU
          5276;CO2-Zielwert Luefterstufe1;601;799;1;0;R/W;LU
          5278;CO2-Zielwert Luefterstufe2;800;999;1;0;R/W;LU
          5280;CO2-Zielwert Luefterstufe3;1000;1500;1;0;R/W;LU

          Kommentar


            #50
            Ich weiß nicht, ob das erst seit ner neuen Firmware so ist oder eh immer schon so war.. Ich kann jedenfalls die Raumtemperatur nur über die ID 120 (Touchpanel) auslesen und sogar die Solltemperatur nur über diese ID einstellen. Ich habe daher das Plugin entsprechend aktualisiert - würde aber gerne wissen, ob es bei anderen auch so ist.