Wie sieht deine Verbindung aus? Direkt USB? Was meint das Plugin Log?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Drexel&Weiss Plugin
Einklappen
X
-
am Raspberry hängt wie folgt: Pigator über GPIO, eine USV an ttyAMA0, ein Modbus Adapter auf ttyUSB0 und die Lüftung direkt per USB an ttyUSB1
und die Statusmeldung im Log (smarthomeNG service neu gestartet):
Code:2018-12-13 11:53:28 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/drexelundweiss/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-12-13 11:53:28 INFO Main plugin 'drexelundweiss': Metadata paramlist = '['tty', 'LU_ID', 'WP_ID', 'device', 'retrylimit', 'busmonitor']' 2018-12-13 11:53:28 INFO Main plugin 'drexelundweiss': Metadata itemdeflist = '['DuW_WP_register', 'DuW_LU_register']' 2018-12-13 11:53:28 INFO Main plugin 'drexelundweiss': has no item-struct definitions in metadata 2018-12-13 11:53:28 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/drexelundweiss/locale.yaml' to 'dict' 2018-12-13 11:53:28 INFO Main plugin 'drexelundweiss': value not found in plugin configuration file for parameter 'LU_ID' -> using default value '130' instead 2018-12-13 11:53:28 INFO Main plugin 'drexelundweiss': value not found in plugin configuration file for parameter 'WP_ID' -> using default value '140' instead 2018-12-13 11:53:28 INFO Main plugin 'drexelundweiss': value not found in plugin configuration file for parameter 'retrylimit' -> using default value '100' instead 2018-12-13 11:53:28 INFO Main plugin 'drexelundweiss': value not found in plugin configuration file for parameter 'busmonitor' -> using default value 'False' instead 2018-12-13 11:53:29 ERROR Main read errror Device ID: 130, register 804 2018-12-13 11:53:29 ERROR Main Error reading device type! Trying to activate configured device 2018-12-13 11:53:29 INFO Main device: aerosilent exos 2018-12-13 11:53:29 INFO Main Initialized plugin 'drexelundweiss' from from section 'DuW' 2018-12-13 11:53:29 INFO Main Load of plugins finished
Kommentar
-
So, habe inzwischen die KWL resettet und habe wieder Kontakt, es funktioniert alles soweit - ein problem habe ich allerdings festgestellt: lt. Hersteller kann Register 5002 bis 7 gesteuert werden, ich habe Testweise 6 eingegeben (Abwesend) - funktioniert einwandfrei, nur die KWL reagiert dann auf keine Eingaben mehr und muss auf Werkszustand zurückgestellt werden, deswegen würde ich den Bereich in der .txt auf 0-5 begrenzen
Code:<Register>;<Description>;<min>;<max>;<divisor>;<comma>;<access>;<pcb> 5328;Absenkung der Luefterstufe 1;30;70;1;0;R/W;LU 1066;Aktive Luefterstufe;0;4;1;0;R;LU 1444;Anforderung Brand;0;1;1;0;R/W;LU 1292;Anforderung der Ventilatoren durch Waermepumpe;0;1;1;0;R;LU 1336;Anforderung der Ventilatoren durch Zonenregelung;0;1;1;0;R;LU 1338;Anforderung Disbalance (Boilerueberwaermung);0;1;1;0;R;LU 1356;Anforderung LST3 Feuchte;0;1;1;0;R;LU 1450;Anforderung Nachtkuehlung;0;1;1;0;R;LU 1218;Anforderung: Beschattung;0;1;1;0;R;LU 1216;Anforderung: Bypassklappe;0;1;1;0;R;LU 1462;Anforderung: Extern-Heizstufe 2;0;1;1;0;R;LU 228;Anforderung: LST3_EXT;0;1;1;0;R;LU 1032;Anforderung: Raum-Heizstufe;0;1;1;0;R;LU 1034;Anforderung: Raum-Heizstufe 2;0;1;1;0;R;LU 1198;Anforderung: Sole fuer Aussenlufterwaermung;0;1;1;0;R;LU 1322;Anforderung: Sommerautomatik;0;1;1;0;R;LU 1422;Anforderung: Sperre Venti bei Abtauen;0;1;1;0;R;LU 202;Aussenluft;-28000;100000;100;1;R;LU 5304;Aussenluftfuehler vorhanden?;0;1;1;0;R;LU 286;Aussentemp.;-28000;100000;100;1;R;LU 1412;Aussentemperatur (gedaempft);-50000000;50000000;100000;1;R;LU 5668;Aussentemperatur Nachtauskuehlung;5000;20000;100;1;R/W;LU 5632;Aussentemperatur vorhanden;0;1;1;0;R;LU 5336;Beschattungsfunktion;0;1;1;0;R;LU 5002;Betriebsart;0;5;1;0;R/W;LU 1300;Betriebsart Sommerautomatik;0;2;1;0;R;LU 902;Betriebsstunden: Abluftventilator;0;600000000;60;0;R;LU 964;Betriebsstunden: Beschattung;0;600000000;60;0;R;LU 932;Betriebsstunden: Bypassklappe;0;600000000;60;0;R;LU 928;Betriebsstunden: Feinstaubfilter;0;600000000;60;0;R;LU 940;Betriebsstunden: Frostschutzeinrichtung;0;600000000;60;0;R;LU 926;Betriebsstunden: Grobstaubfilter;0;600000000;60;0;R;LU 912;Betriebsstunden: Heizstufe 1;0;600000000;60;0;R;LU 914;Betriebsstunden: Heizstufe 2;0;600000000;60;0;R;LU 962;Betriebsstunden: Luefterstufe 0;0;600000000;60;0;R;LU 904;Betriebsstunden: Luefterstufe 1;0;600000000;60;0;R;LU 906;Betriebsstunden: Luefterstufe 2;0;600000000;60;0;R;LU 908;Betriebsstunden: Luefterstufe 3;0;600000000;60;0;R;LU 944;Betriebsstunden: Reduzierte Luefterstufe;0;600000000;60;0;R;LU 970;Betriebsstunden: Sole-Kreis Aussenluft;0;600000000;60;0;R;LU 900;Betriebsstunden: Zuluftventilator;0;600000000;60;0;R;LU 838;Brandmeldealarm;0;1;1;0;R;LU 5068;Brandmeldeanlage vorhanden?;0;1;1;0;R;LU 230;CO2;100;1950;1;0;R;LU 1048;CO2-Messung;0;1;1;0;R/W;LU 5054;CO2-Sensor vorhanden?;0;1;1;0;R;LU 5210;Datum;0;99999999;1;0;R/W;LU 5020;Drehzahl Abluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU 1094;Drehzahl Abluftventilator;0;10000;100;0;R;LU 1092;Drehzahl Zuluftventilator;0;10000;100;0;R;LU 5018;Drehzahl Zuluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU 1232;Druckdifferenz Abluft;0;5000;1;1;R;LU 1230;Druckdifferenz Zuluft;0;5000;1;1;R;LU 5330;Erhoehung der Luefterstufe 3;30;100;1;0;R/W;LU 5034;Feinstaubfilter vorhanden?;0;1;1;0;R;LU 1042;Feinstaubfilter wechseln!;0;127;1;0;R;LU 7004;Feinstaubfilter wechseln!;0;1;1;0;R;LU 5032;Feinstaubfilter: Standzeit;131400;1051200;60;0;R;LU 5384;Funktion "Sommerautomatik";0;1;1;0;R;LU 5492;Funktion HEIZUNG+;0;1;1;0;R/W;LU 5000;Geraetetyp;1;92;1;0;R;LU 946;Gesamt befoerderte Kubikmeter;0;600000000;1;0;R;LU 960;Gesamt befoerderte Luftmenge seit Filterwechsel;0;600000000;1;0;R;LU 5360;Grenztemperatur fuer Vereisungsschutz;-40000;-8000;1000;0;R/W;LU 5154;Grobstaubfilter vorhanden?;0;1;0;0;R;LU 7002;Grobstaubfilter wechseln!;0;1;1;0;R;LU 1040;Grobstaubfilter wechseln!;0;127;1;0;R;LU 5164;Grobstaubfilter: Betriebsart Filterueberwachung;1;3;1;0;R;LU 5166;Grobstaubfilter: Maximales Foerdervolumen;100000;1500000;1;0;R;LU 5030;Grobstaubfilter: Standzeit;131400;1051200;60;0;R;LU 1178;Hardwaretype;1;6;1;0;R;LU 5672;Hysterese Nachtauskuehlung Aussenluft;2000;5000;100;1;R/W;LU 5676;Hysterese Nachtauskuehlung Differenz Raum aussen;1000;5000;100;1;R/W;LU 5670;Hysterese Nachtauskuehlung Raum;2000;5000;100;1;R/W;LU 7000;Information;0;2147483647;1;0;R;LU 1186;Ist-Drehzahl Abluftventilator;0;5000;1;0;R;LU 1184;Ist-Drehzahl Zuluftventilator;0;5000;1;0;R;LU 1240;Ist-Volumenstrom Abluft;0;1000;1;0;R;LU 1238;Ist-Volumenstrom Zuluft;0;1000;1;0;R;LU 238;Kontakt: Brandmeldealarm;0;1;1;0;R;LU 5192;Kuehlung vorhanden?;0;1;1;0;R;LU 5270;Maximal zulaessige Drehzahl Abluftventilator;1500;6000;1;0;R/W;LU 5268;Maximal zulaessige Drehzahl Zuluftventilator;1500;6000;1;0;R/W;LU 5530;Minimale Drehzahl Abluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU 5528;Minimale Drehzahl Zuluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU 5674;Nachtauskuehlung Differenz Raum zu Aussenluft;2000;10000;100;1;R/W;LU 5678;Nachtauskuehlung vorhanden;0;1;1;0;R;LU 5168;Pelletofen vorhanden?;0;1;1;0;R;LU 5282;Pelletofen: Anlaufverzoegerung;1;60;1;0;R;LU 5284;Pelletofen: Mindestlaufzeit;1;60;1;0;R;LU 200;Raum;-28000;100000;100;1;R/W;LU 282;Raumfeuchte;500;100000;100;1;R/W;LU 5558;Raumfeuchte Vorhanden;0;1;1;0;R;LU 5016;Raum-Soll;14000;26000;100;1;R/W;LU 5666;Raumsollwert Nachtauskuehlung;18000;28000;100;1;R/W;LU 5338;Raumtemperatur: Beschattung;20000;26000;100;1;R/W;LU 252;Relaiskontakt: EXT (LU);0;1;1;0;R;LU 226;Revisionstuere;0;1;1;0;R;LU 1084;Soll-Volumenstrom Abluft;0;1000;1;0;R;LU 5060;Soll-Volumenstrom Luefterstufe 2;40;600;1;0;R/W;LU 1082;Soll-Volumenstrom Zuluft;0;1000;1;0;R;LU 5496;Sollwert-Erhoehung Funktion HEIZUNG+;300;2000;100;1;R/W;LU 5390;Sommerautomatik Schaltpunkt 1 Zuluftbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU 5392;Sommerautomatik Schaltpunkt 2 Normalbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU 5394;Sommerautomatik Schaltpunkt 3 Abluftbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU 5396;Sommerautomatik Schaltpunkt 4 Normalbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU 826;Stoerung: Abluftventilator;0;1;1;0;R;LU 832;Stoerung: CO2-Sensor;0;1;1;0;R;LU 7544;Stoerung: Fuehler Aussentemperatur;0;1;1;0;R;LU 7564;Stoerung: Fuehler Aussentemperatur Timeout;0;1;1;0;R;LU 806;Stoerung: Temperaturfuehler Aussenluft;0;1;1;0;R;LU 804;Stoerung: Temperaturfuehler Raum;0;1;1;0;R;LU 7504;Stoerung: Temperaturfuehler Sole Aussenluft;0;1;1;0;R;LU 840;Stoerung: Wert nicht zulaessig;0;3;1;0;R;LU 824;Stoerung: Zuluftventilator;0;1;1;0;R;LU 800;Summenstoerung;0;2147483647;1;0;R;LU 7500;Summenstoerung 2;0;2147483647;1;0;R;LU 7566;Summenstoerung 3;0;2147483647;1;0;R;LU 1156;SW-Version;0;1000000;1;0;R;LU 1174;Tag;1;7;1;0;R;LU 5340;Temperatur Aussenluft: Beschattung;12000;22000;100;1;R/W;LU 5452;Temperatur Aussenluft: Bypass Kuehlung Aus (Bypass oeffnen);20000;35000;1000;0;R/W;LU 5450;Temperatur Aussenluft: Bypass Kuehlung Ein (Bypass schliessen);20000;35000;1000;0;R/W;LU 5084;Temperatur Aussenluft: Bypass oeffnen;10000;20000;1000;0;R/W;LU 5086;Temperatur Aussenluft: Bypass schliessen;10000;20000;1000;0;R/W;LU 5206;Temperatur Aussenluft: Frostschutz;-5000;0;100;1;R/W;LU 5090;Temperatur Aussenluft: Frostschutz aus;-10000;5000;1000;0;R/W;LU 5088;Temperatur Aussenluft: Frostschutz ein;-10000;5000;1000;0;R/W;LU 5200;Temperatur Aussenluft: Kuehlung aus;16000;22000;1000;0;R/W;LU 5198;Temperatur Aussenluft: Kuehlung ein;17000;23000;1000;0;R/W;LU 5422;Temperatur Aussenluft: Reduktion Luftmenge 10%;-20000;0;100;1;R/W;LU 5424;Temperatur Aussenluft: Reduktion Luftmenge 20%;-30000;-10000;100;1;R/W;LU 5386;Temperatur Aussenluft: Sommerautomatik aktivieren;10000;19000;1000;0;R/W;LU 5388;Temperatur Aussenluft: Sommerautomatik deaktivieren;20000;30000;1000;0;R/W;LU 206;Temperatur: Sole nach Aussenluftvorwaermung;-28000;100000;100;1;R;LU 7508;Time-Out: Solltemperatur Raum;0;1;1;0;R;LU 7506;Time-Out: Temperaturfuehler Raum;0;1;1;0;R;LU 5212;Uhrzeit;0;235959;1;0;R/W;LU 5442;Uhrzeit und Datum verschicken;0;1;1;0;R;LU 1294;Vereisungsschutz;0;1;1;0;R;LU 5026;Volumenstrombalance Zuluft - Abluft;-50;30;1;0;R/W;LU 1044;Waermepumpe;0;1;1;0;R;LU 1358;Zeitprogramm Lueftung;0;3;1;0;R/W;LU 1360;Zeitprogramm Lueftung + CO2;0;4;1;0;R/W;LU 1448;Zeitprogramm Nachtkuehlung;0;1;1;0;R/W;LU 5494;Zeitspanne Funktion HEIZUNG+;1800;14400;60;0;R/W;LU 5038;Zeitspanne Funktion PARTY;600;14400;60;0;R/W;LU 5274;CO2-Zielwert Luefterstufe0;400;600;1;0;R/W;LU 5276;CO2-Zielwert Luefterstufe1;601;799;1;0;R/W;LU 5278;CO2-Zielwert Luefterstufe2;800;999;1;0;R/W;LU 5280;CO2-Zielwert Luefterstufe3;1000;1500;1;0;R/W;LU
Kommentar
-
Ich weiß nicht, ob das erst seit ner neuen Firmware so ist oder eh immer schon so war.. Ich kann jedenfalls die Raumtemperatur nur über die ID 120 (Touchpanel) auslesen und sogar die Solltemperatur nur über diese ID einstellen. Ich habe daher das Plugin entsprechend aktualisiert - würde aber gerne wissen, ob es bei anderen auch so ist.
Hab die entsprechenden Änderungen mal in develop gemergt, gerne testen!
Kommentar
Kommentar