Danke arnix . Das wars. Hab beides gemacht und nun klappts auch wieder mit dem Plugin.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Neues Plugin: THZ/LWZ 30x/40x
Einklappen
X
-
Ja, 0777 hatte damals aber auch geholfen, nur die Gruppe dialout ist natürlich galanter.
Ich bekomme übrigens von dem Plugin im Log immer folgende Fehlermeldung
Code:2016-10-08 02:08:33 WARNING THZ NACK: Unknown register 2016-10-08 02:08:33 WARNING THZ NACK: Unknown register 2016-10-08 02:10:33 WARNING THZ NACK: Unknown register 2016-10-08 02:10:33 WARNING THZ NACK: Unknown register 2016-10-08 02:12:33 WARNING THZ NACK: Unknown register 2016-10-08 02:12:33 WARNING THZ NACK: Unknown register 2016-10-08 02:14:33 WARNING THZ NACK: Unknown register 2016-10-08 02:14:33 WARNING THZ NACK: Unknown register
Code:elif data[0] == 0x01 and data[1] == 0x04: self._rxNackCount += 1 logger.warning('NACK: Unknown register');
Kommentar
-
arnix
Es sieht nach einer Periode von 120 Sekunden. Dabei gibt es wohl zwei Register/Messages, die deine WP nicht kennt. Ich muss mal nachschauen, welche WP du hattest und welche Register/Messages eventuell nicht unterstützt werden.
EDIT:
Oder ich baue eine Ausgabe des Register-Codes ein - dann wäre es einfach zu identifizieren.Zuletzt geändert von toggle; 23.10.2016, 16:38.
Kommentar
-
Ich habe bei einem Patch von FHEM (https://sourceforge.net/p/fhem/code/7986/) gesehen, dass hier der Parameter
Code:"p99startUnschedVent" => {cmd2=>"0A05DD", argMin => "0", argMax => "3", type =>"1clean", unit =>""},
Ich denke, das ist der notwendige Trigger für das außerplanmäßige Lüften. toggle, könntest du das bitte übernehmen?
Liegt das plugin eigentlich irgendwo auf git?
Kommentar
-
Ich habe mal das Plugin ein bisschen aktualisiert. Folgende Änderungen sind eingeflossen:
Code:+ Neue Statusparameter: iconCooling iconService + Neue Steuerparameter: p32hystDHW p34BoosterDHWTempAct p35PasteurisationInterval p35PasteurisationTemp p76RoomThermCorrection p77OutThermFilterTime p89DHWeco p99DHWmaxFlowTemp p99startUnschedVent pClockDay pClockMonth pClockYear pClockHour pClockMinute
Angehängte Dateien
Kommentar
-
Zitat von Msinn Beitrag anzeigenWir werden in der Plugin Übersicht allerdings keine Plugins aufnehmen, die nur als Anhänge in Forum Threads, abgelegt in Dropboxen, o.ä. existieren.
Kommentar
-
Hi toggle,
danke für das Update. In der .conf fehlt aber die oberste Ebene "[thz]". So kommt es zu einem Fehler.
Ich habe das bei mir korrigiert und nun funktioniert alles. Aus meiner schon früher beschriebenen Fehlermeldung im Protokoll...
Code:2016-12-18 01:30:30 WARNING THZ NACK: Unknown register 2016-12-18 01:30:30 WARNING THZ NACK: Unknown register 2016-12-18 01:32:30 WARNING THZ NACK: Unknown register 2016-12-18 01:32:30 WARNING THZ NACK: Unknown register 2016-12-18 01:34:30 WARNING THZ NACK: Unknown register 2016-12-18 01:34:30 WARNING THZ NACK: Unknown register 2016-12-18 01:36:30 WARNING THZ NACK: Unknown register 2016-12-18 01:36:30 WARNING THZ NACK: Unknown register
Code:2016-12-18 11:23:33 WARNING THZ NACK: Unknown register 0A024B 2016-12-18 11:23:33 WARNING THZ NACK: Unknown register 0A033B 2016-12-18 11:25:33 WARNING THZ NACK: Unknown register 0A024B 2016-12-18 11:25:33 WARNING THZ NACK: Unknown register 0A033B
Arne
Kommentar
-
Zitat von arnix Beitrag anzeigenIn der .conf fehlt aber die oberste Ebene "[thz]". So kommt es zu einem Fehler.Es ist offensichtlich der Nachteil der Veröffentlichung in ZIP-Dateien vs. git/svn.
Zitat von arnix Beitrag anzeigenCode:2016-12-18 11:23:33 WARNING THZ NACK: Unknown register 0A024B 2016-12-18 11:23:33 WARNING THZ NACK: Unknown register 0A033B 2016-12-18 11:25:33 WARNING THZ NACK: Unknown register 0A024B 2016-12-18 11:25:33 WARNING THZ NACK: Unknown register 0A033B
0A024B = softwareID
0A033B = flowRateHC1
Ich habe keine Posts gefunden, wo du den Softwarestand deiner WP angibst. Falls du z.B. flowRateHC1 unbedingt haben möchtest, dann wäre ein Registerscan für weitere Analyse unumgänglich.
Kommentar
-
Natürlich habe ich es als einen Vorwurf verstanden.
Um einen Scan durchzuführen, muss in smartvisu.conf der Eintrag
Code:[thz] [[logFullScan]] # request logging a full register scan type = str thz = logFullScan
> up thz.logFullScan=1
ausführen. Nach ca. 3 Minuten ist der Scan fertig und kann aus dem File /usr/smarthome/var/log/smarthome.log ausgeschnitten und per PN verschickt werden. Das Ende des Scans erkennt man auch, wenn der Befehl "ls thz.logFullScan" "done" anzeigt.
PS: Es wäre auch von Vorteil, die Softwareversion deiner WP zu kennen.Zuletzt geändert von toggle; 18.12.2016, 15:06.
Kommentar
-
Hi toggle,
ich habe momentan das Problem, dass bei der Abfrage der Items Werte dargestellt werden, die nicht denen der LWZ entsprechen. Sprich, wenn ich im Keller nach den Werten wie z.B. Außentemperatur, Vorlauftemperatur etc schaue, sind diese manchmal anders, als das, was in den Items steht.
Ich gehe davon aus, dass aus irgendeinem Grund zeitweise die Abfrage bei mir scheitert und in den Items dann die zuletzt ausgelesenen Werte stehen bleiben. Ich komme zu dieser Annahme, weil beim Ziehen des Steckers ebenfalls der zuletzt ermittelte Wert stehen bleibt, obwohl definitiv keine Übermittlung mehr stattfinden kann.
Nur leider kann ich das nicht erkennen und weiß jetzt nie, ob der dargestellte Wert ein alter Wert ist oder ein aktueller.
Gibt es eine Möglichkeit, bei einer gescheiterten Abfrage dies darzustellen und nicht einfach den letzten Wert stehen zu lassen?
Danke und viele Grüße
Arne
Kommentar
Kommentar