Ja, ist der aber für den nachgeschalteten RCD schnell genug? Das würde ich jetzt mal anzweifeln. Oder?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Auslegung SLS und nachfolgende Nezod-Sicherungen
Einklappen
X
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenJa, ist der aber für den nachgeschalteten RCD schnell genug? Das würde ich jetzt mal anzweifeln. Oder?
Das problem was man jedoch hat, dass der RCD ein Backupschutz benötigt. Wenn der SLS passend ist, sollte es keine Probleme geben.
ps.
Falss du die abschaltzeit des Kurzschluss vom sls meinst.
Hager gibt dir sogsr ein zertifikat mit, dass in AAR keine 10kA benötigt sind sondern mur 6kA. Wenn beides aus Hager komponenten besteht.
Seite 5 und 12ff
https://www.hager.de/files/download/...95_1/0/SLS.pdfZuletzt geändert von larsrosen; 04.10.2020, 08:51.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenWar nur so eine Frage, hier gibt es keine SLS. Und, ja mir ging es um den Kurzschluss, und eigentlich auch die Abschaltzeit bei Überlast.
Die Argumentation ist, dass keine Elektronik in vorzählerbereich darf.
Ich hatte bei Marc(Blackdevil) tatsächlich schonmal den Fall, das der SLS im Nebenpfad hing und schön heiss wurde.
Was halt kaum einer weiss ein (Hager) SLS ist für ca drei volle kurzschlüsse ausgelegt. Danach muss man ihn auswechseln.
Deswegen kann ich es schon verstehen, dass es bei euch nicht standard ist.Zuletzt geändert von larsrosen; 04.10.2020, 09:37.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Eigentlich ist ja folgende Installation Standard in deutschen Neubauten: NH (50-63A) -> SLS (35A) -> Zähler -> 40A RCD -> LS
Wie seht ihr folgende Situation: Zählerkaskade für Wärmepumpe (6kW) + Hausstrom + PV-Anlage (max. 25kW), ggf. Wallbox (max. 22kW). Alles an einem 35A SLS. In so einem Fall wären die 35A schnell zu wenig.
Kommentar
-
Zitat von Notarzt Beitrag anzeigenEigentlich ist ja folgende Installation Standard in deutschen Neubauten
Kommentar
-
Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
Das ist pauschal falsch. Bei uns ist Standard immer 63A NH + 50er SLS auch für Neubauten.
Kommentar
-
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenDie Argumentation ist, dass keine Elektronik in vorzählerbereich darf.Gruß Pierre
Mein Bau:Sanierung
DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
Kommentar
-
Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
Apropos Lars, wie sieht es denn eigentlich momentan bei der Ovag mit Dehn Kombiableitern unten neben dem SLS im Vorzählerbereich aus? Sträuben die sich immernoch so dagegen, weil sie Angst haben dass dieser Strom benötigt und sie diesen vor dem Zähler selbst zahlen müssten?
Habe lange kein EVO Antrag mehr gestellt....Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
- Likes 1
Kommentar
-
Okay also ist Offenbach in allen Belangen "fürn *****"
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenHabe lange kein EVO Antrag mehr gestellt....
Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 04.10.2020, 12:27.Gruß Pierre
Mein Bau:Sanierung
DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
Kommentar
-
Als Vorsicherung für einen 40A RCD scheint also doch ein Lasttrennschalter mit 35A D0 anstelle ein 35A SLS üblich zu sein; ich vermute mal in erster Linie aus kostengründen.
Bei ABB gibt es neben dem ILTS-E3D0 auch einen ILTS-E3+ND0. Was ist denn hier der Grund, warum der N zusätzlich noch geschalten werden kann?