Steckdosenkreise - Absicherung/Kabellängen/Leitungsdurchmesser - Verlegeart A2
Einklappen
X
-
Ich bin kein Lehrer in der 8. (oder war es die 7.?) Klasse Realschule. Da lernt man die Grundlagen des elektrischen Stromes.. meistens mit einer Batterie und einer Lampe und etwas Draht. Das Kupfer ist eine Reihenschaltung als Widerstand zum Verbraucher. Also in Widerstand in Reihe. Ergo begrenzt er den Strom?
Übrigens hatten wir das Thema... schon 1-2mal hier im Forum. Ich geh suchen... weil sonst kann ich ja nichts.
Edit2:
Also da hätten wir folgende Threads:
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...it-von-leitern
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...r-h%C3%A4ufung
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...r-h%C3%A4ufung
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...BCr-steckdosenZuletzt geändert von BadSmiley; 01.04.2018, 19:18.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Oh, dann haben sie also den elektrischen Widerstand aus dem Kupfer entfernt? Respekt!Zitat von droid Beitrag anzeigenr Auslösestrom spielt bei den Leitungslängen noch keine Rolle?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das heißt für den Laien was? Beim Spannungsfall bekommt im schlimmsten Fall der Verbraucher dann keine 230V mehr. Und der Auslösestrom spielt bei den Leitungslängen noch keine Rolle?
Einen Kommentar schreiben:
-
Beim Spannungsfall? Nein, da geht es darum, dass die Geräte, welche 230V erwarten, diese auch erhalten. Der Auslösestrom ist um ein Vielfaches höher. Bei B16 z.B. 80A. Und die kommen auch zum fließen, das weist man mit der Schleifenimpedanzmessung ja nach.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sicher eine berechtigte Frage.
Wenn ich es richtig sehe haben wir folgende Situation bei der Strombelastbarkeit:
1,5/16A Absicherung/25 Grad: 16,5 A
2,5/16A Absicherung/25 Grad: 19,5 A
Wenn ich nun die Häufung mit einbeziehe, dann ist man bei 1 zusätzlichen Leitung und nebeneinander verlegten Leitungen bei 0,85. (es laufen SD und Lichtkreis nebeneinander)
16,5 A * 0,85 -> 14,025 A
19,5 A * 0,85 -> 16,575 A
Möchte ich also mit 16A absichern bin ich bei Verlegeart A2 sicher mit 2,5 am besten bedient. Bei 1,5 ist man schon sehr an der Grenze.
Rein interessehalber gibt es eine Regel mit welcher Umgebungstemperatur man in Deutschland bei einem EFH rechnet?
Was den Spannungsfall angeht habe ich zu wenig Ahnung um einschätzen zu können, was die Nachteile/Gefahren eines nicht eingehaltenen Spannungsfalls sind.
Gast
Du hast ja Recht, aber mir ist es lieber alles in einem einzigen Verteiler zusammengeführt zu bekommen.Zuletzt geändert von droid; 01.04.2018, 17:34.
Einen Kommentar schreiben:
-
Oder andersrum, was wäre bei einem B13 mit 1,5 sicherer?
Einen Kommentar schreiben:
-
Und welche Gefahr geht von einem höheren Spannungsfall aus?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteWarum macht ihr keine Etagen UV? Dann kommen keine solche Längen zustande.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Moraty Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Also aus Strombelastbarkeitsgründen spielt es also keine Rolle ob 1,5 oder 2,5 bei 16A Absicherung. (bei 25 Grad Außentemperatur).
Aber was meint ihr mit Zuleitung 2,5?
Bis jetzt wäre es so vorgesehen gewesen den Raum anzufahren und direkt von einer Steckdose zur nächsten zu hüpfen.
Wenn ich euch und auch vorher schon richtig verstanden habe spielt die Länge dann beim Spanungsfall eine Rolle und hier kommen wir dann auf max 17m Leitungslänge (bei A2 wohl dann noch weniger?) bei 1,5er Leitungsquerschnitt.
Würdet ihr nun nur bis zum Raum mit 2,5 und dann ab der ersten Steckdose mit 1,5 weiter oder generell mit 2,5 den SD Kreis durchfahren?
Einen Kommentar schreiben:
-
Von der Strombelastbarkeit gesehen ist die Länge egal, Der Spannungsfall spielt dabei die Hauptrolle und der ist vom Querschnitt abhängig.
Ansonsten stimme ich Chegger zu, der Aufpreis für die Zuleitung in 2,5 ist eigentlich nicht wirklich nennenswert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gast Wir hätten ja für jeden Raum einen SD Kreis mit eigener Sicherung vorgesehen. Aber wir haben halt dann Kreise bis 30m Länge bei Verlegeart A2. Und deswegen nun mein Gedanke alle SD Kreise 5x2,5 und da wo ich mehr als die 3 Schaltmöglichkeiten brauche dann halt den Raum nochmal in 2 Kreise teilen. Das ganze dann bei 16A Absicherung pro SD Kreis.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteWarum macht ihr nicht jeden Raum sep. Steckdosen absichern mit 16A. Zuleitung in 2.5mm2 ist preislich nicht das KO Kriterium beim Hausbau... Da kommen andere Themen deutlich teurer
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: