    Hallo,

    die Antriebe gegenseitig tauschen hab ich mir gespart.
    Es liegt für mich offensichtlich am Antrieb:
    • "alte" Stellantriebe funktionieren
    • Heizkreis des "neuen" Stellantriebes funktioniert ohne den Stellantrieb problemlos (einstellbar über die normale "Kappe").
    Tausch des "neuen" Stellantriebes stehe noch aus - ich warte auf Rückmeldung meines Heizungsbauers, bzw. des Herstellers.
    Viele Grüße
    Florian

    Kommentar


      #17
      Kurze Rückmeldung: Das Problem ist gelöst.

      Der betreffende Stellantrieb wurde getauscht und die Heizkreise werden jetzt wieder, wie gewünscht, warm.
      Offensichtlich war der mir übergebene Stellantrieb nicht geeigent.....
      Viele Grüße
      Florian

      Kommentar


        #18
        Da war dann wohl der Hub des Stößels zu gering oder es wäre ggf. ein passender Adapter notwendig gewesen. Da gabs auch gerade einen anderen Thread dazu, wo es bei der gleichen Serie eines Herstellers dann auch noch verschiedene Untervarianten gibt (z.B. mit 4mm oder 5mm Hub). Ich dachte eigentlich, das wäre irgendwie genormt, aber anscheinend kocht da jeder Ventilhersteller sein eigenes Süppchen...