    Zitat von Alloc Beitrag anzeigen
    Der Dimmer ist dann eben potenziell mehr als nur ein MOSFET sondern soweit ich das weiß eben auch der Controller, der das steuert.
    Gut, dafür müsste man die Hardware besser kennen oder aufschrauben. Bei einfachen Controllern ist das i.d.R. nur ein MOSFET. Im Falle von KNX kann es ggf. etwas mehr sein - unklar.

    Kommentar


      #47
      Bei mir ist die Zuleitung geschalten, Geräusche nur in der UV

      Kommentar


        #48
        Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
        Was ist denn der Grund, dass ihr die Netzteile nicht abschaltet? Klar, auch dann wird man die Logik so aufbauen, dass das nicht zig mal am Tag abschaltet, somit bleiben Standby Zeiten und der Verbrauch etwas relevant, aber wirklich viel macht der dann nicht mehr aus.
        Anlaufzeit (inakzeptabel für mich, wenn das auch nur 0,5s länger ist als der "Licht an"-Befehl kommt), Schaltzyklen (Netzteile selbst und Aktoren, auch wenn vor allen NT Einschaltstrombegrenzer sind), Geräusche (ist hier "nur" ne Wohnung, also Verteiler nicht Stockwerke entfernt - auch wenn Wände/Türen das schon sehr gut dämmen, aber zumindest in ruhigen Stunden kann man das dennoch vernehmen).
        Chris

        Kommentar


          #49
          Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
          Zentral kann man da mit entsprechenden Logiken und Nachlaufzeiten sicherlich optimieren, wobei es halt schöner wäre, wenn man sich darum keine Gedanken machen muss.
          Einen Tod muss man am Ende sterben...
          Die Frage ist doch einfach stören mich diese Geräusche mehr oder stört mich der Stromverbrauch mehr....

          Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
          Bei mir ist die Zuleitung geschalten, Geräusche nur in der UV

          Bin auch der Meinung dass quasi ein Standby Stromkreis in aller Regel für die meisten Räumen ausreichen wird. Wenn ich im Wohnzimmer ne Szene wechsel wäre es dumm wenn dafür dann erst noch Netzteile angeschaltet werden müssen...
          Ansonsten sich bei der Planung schon gedanken machen. Nachtlicht ggf trennen usw.
          Zuletzt geändert von ewfwd; 09.11.2023, 14:35.

          Kommentar


            #50
            Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
            Die Frage ist doch einfach stören mich diese Geräusche mehr oder stört mich der Stromverbrauch mehr....
            Oder finde ich ein Netzteil was keinen nennenswerten Verbrauch hat, sodass ich nicht schalten muss :-). Mit dem ELG ist das der Fall (für mich zumindest).

            Kommentar


              #51
              Wobei man dann kontrollieren sollte ob dem wirklich so ist weil der Ausgang ggf belastet wird..

              Bei Dali wird das EVG in den meisten Fällen eh durch das Netzteil versorgt.

              Kommentar


                #52
                Also zumindest bei Voltus sehe ich keinerlei Preivorteil vom ELG zum HLG (ELG sogar etwas teurer; bei 240W)
                Das 300W Netzteil scheint es dort gar nicht zu geben und ist wo anders auch teurer als das HLG

                -> woher kommt eure Info das die ELG Reihe günstiger sein soll.

                Bleibt die Frage, wenn das ELG so viel besser und neuer ist -> warum das HLG überhaupt noch in Erwägung ziehen?

                bzw. wird das ELG hier auch noch keiner in der Praxis gemessen haben

                Kommentar


                  #53
                  Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
                  Dieses gibt es in den Ausführungen: HLG-240H-24A oder ELG-240-24A-3Y

                  ​Die Datenblätter (1, 2) arbeiten jetzt leider auch nicht genau die Unterschiede heraus.
                  Also in den Datenblättern steht doch eine ganze Menge, z.B.:

                  - Inrush: HLG 75A, ELG 60A
                  - Spannungsausregelung: HLG 1,0%, ELG 2,0%
                  - Ripple: HLG 150 mVpp, ELG 200 mVpp
                  - An einem 16A Typ B LS maximal möglich: 2x HLG / 4x ELG
                  -...

                  Interessant ist die Effizienz im Teillastbereich (was für die meisten Fällen hier zutrifft):

                  - bei 10% Last: HLG 78%, ELG 91%
                  - bei 20% Last: HLG 82%, ELG 89% (komischer Einbruch)
                  - bei 30% Last: HLG 90%, ELG ~92%

                  -> bei 10% Last (24W) machen die 13% Unterschied beim Wirkungsgrad schon rund 2,5W Verluste aus!

                  Beim ELG gibts noch die Forderung in Note 13, dass es nur hinter einem Schalter (Aktor bei KNX) betrieben werden darf (Standby-Verluste ErP).

                  Beiden gemeinsam ist die Forderung gemäß Hersteller, dass nach der Installation eine EMV-Messung erforderlich ist!

                  Viele Grüße,
                  Stefan

                  DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                  Kommentar


                    #54
                    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                    Beim ELG gibts noch die Forderung in Note 13, dass es nur hinter einem Schalter (Aktor bei KNX) betrieben werden darf (Standby-Verluste ErP).

                    Ich meine mich zu erinnern, dass das auch beim HLG irgendwo stand

                    Kommentar


                      #55
                      Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                      Beiden gemeinsam ist die Forderung gemäß Hersteller, dass nach der Installation eine EMV-Messung erforderlich ist!
                      Dass ein Hersteller hier auf "Cover Your Ass" macht, ist klar.

                      Dass Schaltnetzteile und lange Leitungen / LED-Strip EMV-technisch eine Herausforderung sind, ist klar. Leider ist es kaum praktikabel das einzuschätzen bzw. zu vermessen. Wie soll das in der Praxis aussehen? Messwagen der BNetzA bestellen, oder Mess-Equipment für Hundert Tausend EUR anschaffen?

                      Kommentar


                        #56
                        Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
                        Dass ein Hersteller hier auf "Cover Your Ass" macht, ist klar.

                        Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
                        oder Mess-Equipment für Hundert Tausend EUR anschaffen?
                        So klar ist das nicht, gibt auch positive Beispiele: Enertex macht das und gibt Leitungslängen an, das ist dann eben der Unterschied. Was ich von Meanwell halte, hatte ich ja an anderer Stelle schon zum Ausdruck gebracht.

                        Wenn es gänzlich irrelevant wäre, würde Meanwell diese Messung nicht einfordern. Die Frage ist, will ich in meinem Eigenheim sowas drin haben, zumal man dann den Ausgang auch noch mit PWM zerhackt...muss jeder selbst entscheiden.

                        Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
                        Ich meine mich zu erinnern, dass das auch beim HLG irgendwo stand
                        Ach, die ändern da dauernd was. Anfangs standen auch explizit maximal 2m Leitungslänge am Ausgang drin. Da diese jedoch KO-Kriterium für 90% der Anwendungsfälle ist (und hier übrigens gefühlt 100%), hat man das Thema einfach auf den Errichter abgewälzt...ganz einfach
                        Viele Grüße,
                        Stefan

                        DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                        Kommentar


                          #57
                          Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                          So klar ist das nicht, gibt auch positive Beispiele: Enertex macht das und gibt Leitungslängen an, das ist dann eben der Unterschied. Was ich von Meanwell halte, hatte ich ja an anderer Stelle schon zum Ausdruck gebracht.
                          Das ist zwar hilfreich und nett, aber eben auch keine Garantie. Kommt ja auch etwas auf die Häufungen der Kabel, die Geometrie und örtliche Gegebenheiten (Erdung, etc.) an. Oder die Werte sind so konservativ, dass man sie ohnehin nicht einhalten kann.

                          Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                          Wenn es gänzlich irrelevant wäre, würde Meanwell diese Messung nicht einfordern.
                          Die fordern / erwähnen das, damit man Ende der Elektriker schuld ist, wenn das Haus eine EMV Schleuder ist.

                          Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                          Die Frage ist, will ich in meinem Eigenheim sowas drin haben, zumal man dann den Ausgang auch noch mit PWM zerhackt...muss jeder selbst entscheiden.
                          Gibt bei 24V LED Beleuchtung mit Strips ja kaum Alternativen. PWM ist hier Gang und Gäbe, CC gibt es kaum. Wäre mir vermutlich auch lieber, bin mit meinen CC LED Panels sehr zufrieden, keinerlei Flicker-Effekte mit Handy & Co.

                          Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                          Ach, die ändern da dauernd was. Anfangs standen auch explizit maximal 2m Leitungslänge am Ausgang drin. Da diese jedoch KO-Kriterium für 90% der Anwendungsfälle ist (und hier übrigens gefühlt 100%), hat man das Thema einfach auf den Errichter abgewälzt...ganz einfach
                          Eben. Jetzt baut man sich halt eine Antenne als Smart Home, vor allem bei zentralen Installationen. Ganz so schlimm scheint es aber auch wieder nicht zu sein, sonst hätte man schon etwas gehört ;-). Ordentliche Vermessungen wären aber durchaus interessant, wobei mir HF und EMV ohnehin wie schwarze Magie vorkommt :-).

                          Kommentar


                            #58
                            Wie geschrieben, muss jeder selbst entscheiden.

                            Aber jetzt sind wir vom Thema etwas weg - wie sieht es mit mit meinen Anmerkungen oben zum Vergleich der Netzteile aus, haben die geholfen?
                            Viele Grüße,
                            Stefan

                            DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                            Kommentar


                              #59
                              Hier wird doch immer auf die besondere Foldback Kennlinie der HLG hingewiesen, und dass sie neben den Enertex die einzigen sind, die für LED alle notwendigen Zulassungen haben. Gilt das jetzt nicht mehr, oder hab ich das falsch in Erinnerung?

                              Kommentar


                                #60
                                Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                                Beim ELG gibts noch die Forderung in Note 13, dass es nur hinter einem Schalter (Aktor bei KNX) betrieben werden darf (Standby-Verluste ErP).
                                Nein, da steht etwas anderes, du hast ein wichtiges Wort unterschlagen: "latest" und ein falsches eingefügt "darf". Das ELG darf auch ohne Schalter betrieben werden, erfüllt dann nur nicht mehr die aktuellste ErP Richtlinien. Ja und? Das HLG erfüllt gar keine. Und wie schon geschrieben wurde, wenn LED Aktoren angeschlossen sind, erfüllt auch das Enertex die ErP nicht mehr, da die LED MDT Aktoren einfach einen Eigenverbrauch im ausgeschalteten Zustand haben. Vom Enertex kann man auch halten was man will. Es fiept bei bestimmer Last und überhitzt bei 160W Dauerlast oder etwas darunter liegender PWM Last. Finde ich alles jetzt auch nicht so prickelnd, und dann kostet es auch noch fast das doppelte bei der Hälfte der Leistung. Naja.

                                Ich habe mir gerade das ELG 300 gekauft, kostet 65 Euro. Dank eines 10 Euro Gutscheins sogar noch weniger. Das HLG mit 320W kostet 72 Euro. Somit ist das ELG günstiger UND besser.

                                Kommentar