Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Erfahrungen Technische Alternative

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #61
    Der Controller ist nicht teuer, den finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis wie Du sagst SEHR GUT!
    Das CMI finde ich gemessen an dem was man dafür bekommt eigentlich auch fair. Im Vergleich ist das CAN-BC unverschämt teuer, dafür dass man die eigentliche Schnittstelle noch dazu kaufen muss.

    KNX ersetzt bei mir keine Bedienung der Heizung, das sind bei mir bewusst zwei paar Stiefel.
    Wenn ich eine Luftblase vor der Pumpe hab und die Drehzahl manuell erhöhen muss, dann möchte ich das direkt tun können.
    Die Werte die von und nach KNX gehen, sind bei mir nur ein paar Sonderfunktionen.

    Kommentar


      #62
      Ich überlege ja auch, ob es nicht eine Logo 8 mit KNX Modul tut, aber für was alles selbst neu erfinden? So viel Zeit haben wir beide nicht.
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #63
        Die Logo ist bezüglich Anschlüsse je nach Modell auch recht sparsam ausgestattet.

        Je nach Anlage kommen da doch einige Temperatur Sensoren, sowie Mischer und Pumpen zusammen.

        Kommentar


          #64
          Ich habe selber mehrere Projekte mit TA umgesetzt auch mit der KNX-Kopplung. Einzelraumregelung über KNX Ansteuerung der Wärme und Kälteerzeuger mit TA und dazu noch die Raumwerte zum optimieren. Läuft bisher alles absolut reibungslos und die Kunden sind auch zufrieden.
          Die Einrichtung con KNX Werten ist schon etwas Klickarbeit und könnte man optimieren aber naja... ist halt so

          Kommentar


            #65
            Hi Roman, besser spät als nie....wenn Du on TA was wissen willst oder es Dir ggf. auch mal vor Ort anschauen willst, jederzeit! Hab bisher 3 Anlagen damit gemacht und bin sehr zufrieden (Uvr16X2, CanBc2, Cmi, Knx, Aton Heizstab, etc..).

            Kommentar


              #66
              So, ich habe mit meiner ersten TA angefangen.. eigentlich nicht viel. 1xuvr610s, dazu ein 1x CMI-S, 1x CAN-Buskonverter mit KNX Erweiterung. Es war quasi schwieriger das Gebastel an der alten Ölheizung zu entwirren.

              Dazu dann das passenden Anlagen Beispiel geladen, hat sogar perfekt gepasst, bis auf das es 2 Räume waren, also die Anlage angepasst. Wo ich etwas gebraucht habe, ich wollte dann wie bei den Logos oder Easys die KNX Erweiterung einfügen und die Raumtemperaturwerte von den KNX Tastern nehmen. Aber sehe ich das richtig? Man muss quasi ein 2. Projekt erstellen mit dem CAN-Bus Konvert inkl. KNX und "schleußt" da nur die CAN-Bus Adressen zum KNX über den DL-Bus und vom KNX über den DL-Bus zum eigentlichen Regler Projekt?
              Leider finde ich dazu wenige Beispiele...ich reicht ein "ja, nein, du bist doof!"
              Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

              Kommentar


                #67
                Das hast du richtig erkannt. Es sind 2 autarke Geräte. Also nein du bist nicht doof.
                OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                Kommentar


                  #68
                  Es sind 2 für sich getrennte Geräte mit jeweils eigenen Projekten, die über Can-Bus verbunden sind.

                  Bedeutet auf jedem der Komponenten jeweils einen CAN-Ein- oder Ausgang anlegen, und mit den Werten der Regelung auf der einen Seite, und den KNX-Gruppenadressen auf der anderen Seite verbinden.

                  Der DL-Bus spielt hierbei eigentlich keine Rolle..

                  Alles in Allem ziemlich umständlich und kompliziert, funktioniert aber.

                  EDIT: traxanos ​ war schneller

                  Kommentar

                  Lädt...