    Es geht um die Phasenschiene für die 1TE RCBOs von Siemens

    https://mall.industry.siemens.com/ma...duct/5ST3673-0

    Leider werde ich was den Berührungsschutz angeht nicht ganz schlau.

    Es gibt einmal die 5ST3655​ und einmal die 5ST3655-0HG​

    Für L1/N soll man wohl die 5ST3655 benutzen und für L2/L3 die 5ST3655-0HG​

    Aber L und N stehen ja auseinander. Brauch ich also PRO L und PRO N dann eine eigene Kappe?

    Also um einmal L1 und N abzudecken würde ich laut meinem Verständnis 2mal die 5ST3655 benötigen

    Die 5ST3655-0HG jeweils dann einmal pro L2 und pro L3, warscheinlich weil die Kupferschiene dort weiternach vorne steht.

    Aber rein theoretisch müsste ich die 5ST3655-0HG doch auch für L1,L2,L3 benutzen können. Habe die Schiene vor mir aber kann mir nicht vorstellen wieso 5ST3655-0HG nicht auch für L1 funktionieren sollte.

    Denkfehler? Hat jemand damit schonmal gearbeitet?

    #2
    Die werden meines Wissens nach einzeln an den Stiften angebracht (eingeklipst). Vorne und hinten konstruktiv etwas unterschiedlich, deshalb 2 Typen.
    Viele Grüße,
    Stefan

    DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

    Kommentar


      #3
      Ja aber eigentlich müsste für L1 derselbe wie für L2 und L3 gehen. Dann muss man die nicht auseinander brechen jedesmal

      Kommentar


        #4
        Wenn du den Berührungsschutz richtig machen willst brauchst pro Pin eine Kappe also auch N. Aber bei dem Preis denke kein Thema oder 🤷‍♂️

        Kommentar