    #31
    Zitat von ralf9000 Beitrag anzeigen
    Fairerweise sollte man mal die Kostenrechnung (hier relevanter DIY-Bereich) für 20 Temperatursensoren (ohne Kabel, gute Genauigkeit und großer Temperaturbereich) aufmachen:
    • 40€ KNX-1Wire-Interface (OpenKNX-Bausatz)
    • 20 x 1-5€ für Temperatursensoren (verschiedene Formfaktoren)
    Da kommt man so einfach auch heute mit reinem KNX, auch im Selbstbau, nicht hin ... und extrem stabil laufen die 1-Wire-Lösungen für Temperaturerfassung auch.
    Aber nicht an einem solchen Interface, wenn die Sensoren da nicht gerade direkt an einer Leitung hängen wie eben alle 20 im Heizungsraum am Speicher usw. und ggf ein direkter Weg zum HKV.

    Sowie sich das mit der KNX-Leitung quer durchs Haus verteilt und dann hier und da ein T-Wert aus den Räumen eingesammelt wird, wird das nix mehr mit parasitärer Verdrahtung und der Misch über den sw der KNX-Leitung ist eh grobe Bastelei.

    Ich habe hier auch relativ 1-wire und das an den blauen Busmastern als auch an dem großen PBM von Elabnet am TWS.
    Aber in allen Konstellationen ist es sehr wichtig sehr ordentliche Klemmstellen zu haben und eben möglichst keine groben Bäume und schon gar keine Sterne als Topologie.

    Supportfragen zur Stabilität der Sensorwerterfassung ließen sich zu 90% durch geraderücken der Topologie beheben.

    Richtig billig ist der 1-wire Sensor auch nur als reiner Chip mit 3 Beinen. Alles andere mit ordentlich ausgeführter Anschlussleitung ist dann schon recht identisch zu einem NTC Sensor.

    Also wenn "billig" dann wirklich nur gegen relativ viel Zeit die man sich aus der Kalkulation raus nimmt. Weil Hobby.

    Baut man sich damit einen davon abhängigen produktiven Prozess auf, sollte man sich das nochmal doppelt überlegen, denn welcher Elektriker weiß damit umzugehen und dem bewusst ist, dass er da was böse kaputt macht wenn er sich freut das überall gelb/weis durchverbunden ist, da aber keine 24V Hilfsspannung dran erwartet werden, für einen großen Displaytaster z.B.

    So lange der TE das da also im Heizungskeller nutzt dann halte ich das noch für gut umsetzbar mit dem KNX-GW aber dann braucht es da auch keine Verrenkungen über die Busleitung.

    An den anderen Stellen im Haus würde ich dann halt je ein weiteres GW setzen.
    Und Raumtemperaturen sammeln Taster / PM einfach so mit ein, nativ auf dem KNX.

    Und wie gesagt man sollte auch die Wartbarkeit der Anlage unabhängig seiner eigenen Person mit Basteltrieb im Auge behalten.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #32
      Zitat von mathschut Beitrag anzeigen
      Kannst du mir denn andere KNX AnlegeTemp Fühler empfehlen?

      zb die MDT "Pillen" und dann einen beliebigen PT1000 Fühler nach Wahl
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        #33
        Hallo ,

        ich habe jetzt mein "1-Wire Gateway" Hutschiene 1TE zusammengebaut und versuche es in Betrieb zu nehmen.
        In der OpenKNX Toolbox habe ich
        Projekt: OAM-RaumController
        Release: v5.1.5
        RP2040 SmartMF-1TE-REG ausgewählt und die Release aufgespielt sowie die KNProd in der ETS importiert.
        In der ETS habe ich 2 Gruppenadressen vergeben. Der Status in Betrieb wird auch regelmäßig gesendet.
        Nun komme ich aber nicht mehr weiter weil ich nicht weiß wie ich die Sensoren dazufügen kann.


        Smartmf 1 Wire.png

        image.png
        {1FEFBB3B-F53C-445C-B4C8-3585589C231E}.png​​

        Kommentar


          #34
          Hast Du in der ETS-Applikation des Interfaces eingeschaltet, das unbekannte 1-Wire-Geräte ihre 1w-Adresse an KO30 "Ids unbekannter Geräte" schicken? Wenn ja, dann im aktivierten Gruppenmonitor der ETS sehen, was für unbekannte 1w-Adressen dann kommen. Dann nach und nach die Adressen "nehmen" und anfangen die 30 1-Wire Geräte in der ETS zu füllen .... dann bekommst Du auch für jeden konfigurierten Sensorwert ein neues KO ....

          Kommentar


            #35
            Wo schalte ich den das Interface ein?
            Wo finde ich das den wie im Bild #27 zu sehen ist.
            In der ETS gibt es keinen Punkt Module.
            {72C6335A-4759-4A4B-96E3-3A80A96B7E8C}.png

            Kommentar


              #36
              In der Gruppe "1-Wire" ... (nicht auf dieser "Kartekarte", letzte Karteikarte mit den Applikationseinstellungen)

              Kommentar