    [Elektro] Andere Länder, andere Physik? Warum fällt hier der C63?

    Nachdem an Weihnachten hier bei den Schwiegereltern plötzlich das Licht ausging,
    ereilt mich der Verdacht, dass da wohl irgendwas an der Elektrik nicht ganz in Ordnung sein kann.

    Im Zähler an der Straße sitzt ein 3-poliger CHINT C63, der das Problem ist.
    Das Haus wird von dort 1-phasig versorgt.
    IMG_2093.jpg

    Dann gibt es noch einen Kasten im Eingangsbereich, in dem sogar schon mal jemand einen Überspannungsschutz nachgerüstet hat.
    Ein mit 25A vermutlich unterdimensionierter RCD, ein paar C10 für Licht und Steckdosen und ein C16 von dem niemand weiß wofür er gut ist.
    IMG_2096.jpg

    In der Wohnung dann noch ein C16 Kreis für die Waschmaschine und keine Ahnung welche Steckdosen und ein paar weitere C10.
    IMG_2095.jpg


    Abgesehen davon dass niemand wirklich weiß, was an welcher Sicherung hängt,
    hat diese Installation natürlich ihre konstruktionsbedingten Tücken bezüglich Kurzschluss und Überlast.
    Selektivität ist nicht vorhanden und Waschen währen der Geschirrspüler läuft oder der Ofen kann gut gehen, muss aber nicht.

    Ich würde aber erwarten dass bei Überlast einer der C16 fällt, und das eigentlich durchaus auch öfter mal.
    Das passiert aber wohl nie, stattdessen fällt wohl grundsätzlich der C63 draußen am Zähler.
    Auslöser war diesmal der Geschirrspüler in Kombination mit dem Wasserkocher. Keine anderen Großverbraucher an.
    Zu viel für einen C16, aber selbst wenn der defekt glühen würde noch nicht genug für einen C63.


    So ganz haben wir das nicht rausgefunden, aber das scheint so wohl schon immer mal wieder vorgekommen zu sein, eventuell auch schon beim vorherigen Zähler.
    Hat jemand noch eine andere Theorie, abgesehen von einem defekten C63 Automaten an der Straße?
    Ich bin ratlos, mangels Werkzeug aber auch komplett planlos - ich bin ja eigentlich nur zum Essen hier

    #2
    Mal so ins Blaue...hohe Schleifenimpedanz durch lange oder zu dünne Leitung und ggf. doch mehr am C63 dran als vermutet?

    Beispiel: die 3680W eines 16er LS können an der Quelle deutlich mehr sein, wenn die Verluste in der Leitung hoch genug sind.
    Zuletzt geändert von dreamy1; Heute, 18:06.
    Viele Grüße,
    Stefan

    DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

    Kommentar


      #3
      Mehr an signifikanten Lasten hingen da zu dem Zeitpunkt nicht dran, Ofen und Waschmaschine waren aus.
      Und wie schlimm muss es denn sein, dass es gleich 14kW werden?
      Luftlinie vom Zähler zum Haus sind nur ca.10m, der Querschnitt sah nach 10 oder vielleicht sogar nur 6mm2 aus.

      Kommentar


        #4
        Zitat von mom Beitrag anzeigen
        Das Haus wird von dort 1-phasig versorgt.
        Ist das eventuell das Problem? Egal wie viele LS danach noch irgendwie verteilt sind, der gesamte Summenstrom muss dann doch über die eine Phase und da können dann ja mit ein paar Großverbrauchern schon deutlich mehr als 63A zusammenkommen.
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          #5
          Zitat von mom Beitrag anzeigen
          Das passiert aber wohl nie, stattdessen fällt wohl grundsätzlich der C63 draußen am Zähler.
          Ich tippe mal:
          Lose Klemme am C63A macht bei 5-6kW und hohem Übergangswiderstand am 63A-LS so viel externe Wärme, dass es dem thermischen Auslöser zu bunt wird und dieser abschaltet.
          Ich würde daher erst mal die Verbindungen in dem ganzen Bereich prüfen (ob nicht ein Stück Isolierung dazwischenhängt) und die Schrauben alle nachziehen.
          Dann könnte der Spuk vorbei sein.

          Kommentar


            #6
            Wo ist das? Italien? Evtl. hängt da an dem unverplompten Zähler ja auch noch ein netter Nachbar mit dran?
            Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

            Kommentar


              #7
              Den Gedanken hatte ich vorhin auch
              Viele Grüße,
              Stefan

              DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

              Kommentar


                #8
                Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                Ist das eventuell das Problem? Egal wie viele LS danach noch irgendwie verteilt sind, der gesamte Summenstrom muss dann doch über die eine Phase und da können dann ja mit ein paar Großverbrauchern schon deutlich mehr als 63A zusammenkommen.
                Das ist ein Problem, klar. Mehr als 14kW sind so insgesamt nicht drin.
                Mit den zwei Großverbrauchern die zu dem Zeitpunkt gelaufen sind, kommt aber gerade mal die Hälfte davon zusammen.
                Zudem können die fest angeschlossenen Großverbraucher eigentlich nur an einem von insgesamt zwei vorhandenen C16 hängen.
                Selbst wenn irgendwas davon stattdessen über einen der C10 geht, kommen da immer noch keine 63A zusammen.
                Eigentlich muss irgendeine der C16 oder C10 bei Überlast vor dem C63 fallen. Passiert aber nicht.


                Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
                Ich tippe mal: Lose Klemme am C63A macht bei 5-6kW und hohem Übergangswiderstand am 63A-LS so viel externe Wärme, dass es dem thermischen Auslöser zu bunt wird und dieser abschaltet.
                Ich würde daher erst mal die Verbindungen in dem ganzen Bereich prüfen (ob nicht ein Stück Isolierung dazwischenhängt) und die Schrauben alle nachziehen.
                Dann könnte der Spuk vorbei sein.
                Interessante Theorie, die Wärmebildkamera hab ich leider auch nicht mit.
                Wird wohl drauf rauslaufen dass der Zählerbetreiber das erst mal um die Ohren gehauen bekommt.

                Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
                Wo ist das? Italien? Evtl. hängt da an dem unverplompten Zähler ja auch noch ein netter Nachbar mit dran?
                Den Nachbarn gehört der Zähler links, die waren aber auch gar nicht zuhause


                Kommentar